令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題13の概要
候補問題No.13 自動点滅器回路と接地極付コンセントの施工
技能試験 · 自動点滅器代用端子台 / 接地極付コンセント / VVRケーブル施工 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続
配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従うこと。 2. 自動点滅器は3極端子台で代用し、端子台説明図に従って使用すること。 3. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器、コンセント及び自動点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③接地線には緑色を使用する。 ④コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、自動点滅器代用端子台の端子「2」には白色電線を結線する。 4. 電線接続: ①ジョイントボックスA部分はリングスリーブによる接続とする。 ②ジョイントボックスB部分は差込形コネクタによる接続とする。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用すること。 6. 屋外灯「ロ」部分は施工省略とする。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA(リングスリーブ圧着):電源白(2.0)+渡り白(1.6)は刻印「小」、電源黒(2.0)+スイッチ黒(1.6)+渡り黒(1.6)は刻印「小」、スイッチ白(1.6)+渡り赤(1.6)は刻印「○」。ジョイントボックスB(差込形コネクタ):接地側白4本は4本用コネクタ、非接地側黒3本は3本用コネクタ、スイッチ返り2本(赤・黒)は2本用コネクタ。自動点滅器代用端子台:端子1にジョイントBからの黒、端子2にジョイントBからの白および施工省略側VVRの白、端子3に施工省略側VVRの黒を結線。接地極付コンセントはW端子に白、非接地端子に黒、接地端子に緑を結線し取付枠を装着。ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に白を結線。
解説
この課題の要点は、自動点滅器の動き方を理解して、代用の端子台に電源線と負荷回路を正しく結線することです。端子1には非接地側の黒、端子2には接地側の白、端子3には点滅出力の黒をつなぎます。さらに接地極付コンセントの接地線、VVRケーブルの外装のむき方、リングスリーブの圧着マークの選び方も正確にします。
解き方
- 単線図から複線図を作り、ジョイントボックスAとBの間をつなぐ渡り線の色(白は接地側、黒は常時非接地側、赤はスイッチイの返り線)を決めます。
- 端子台(自動点滅器の代わり)の端子1・2・3の役割を整理し、端子2に接地側の白線が2本(電源側の白と負荷側VVRの白)つながることをたしかめます。
- 各ケーブルを決められた長さに切り、VVRケーブルは中の紙やひもを取り除き、シースと絶縁被覆を適切な長さにむきます。
- ランプレセプタクル(極性とのの字曲げ)、接地極付コンセント(取付枠の装着・極性・アース結線)、端子台を結線します。
- ジョイントボックスAはリングスリーブで圧着(刻印「小」が2箇所、「○」が1箇所)し、ジョイントボックスBは指定の本数用の差込形コネクタで接続します。
答えの内訳
- ジョイントボックスAの電線接続:リングスリーブ接続:刻印「小」2箇所、刻印「○」1箇所
- 接地側電線[電源白2.0mm+Bへ行く渡り白1.6mm]の2本接続はリングスリーブ小で圧着マーク「小」。非接地側電線[電源黒2.0mm+スイッチ黒1.6mm+Bへ行く渡り黒1.6mm]の3本接続はリングスリーブ小で圧着マーク「小」。スイッチイからの返り線[スイッチ白1.6mm+Bへ行く渡り赤1.6mm]の1.6mm2本接続はリングスリーブ小で圧着マーク「○」とします。
- ジョイントボックスBの電線接続:差込形コネクタ接続:4本用1個、3本用1個、2本用1個
- 接地側電線[Aからの白+レセプタクル白+コンセント白+端子台行き白]の1.6mm4本を4本用差込形コネクタで接続。非接地側電線[Aからの黒+コンセント黒+端子台行き黒]の1.6mm3本を3本用差込形コネクタで接続。スイッチイの点滅回路[Aからの赤+レセプタクル黒]の1.6mm2本を2本用差込形コネクタで接続します。
- 器具への結線と極性:端子台・接地極付コンセント・ランプレセプタクルの各極性・端子配置を正確に施工
- ①端子台(自動点滅器代用):端子1にBからの常時電源黒、端子2にBからの接地側白および屋外灯へ向かうVVRの白(合計2本)、端子3に屋外灯へ向かうVVRの黒を結線します。②接地極付コンセント:W表示側に白、反対側に黒、接地端子に緑色IV線を結線し取付枠の中央に取り付けます。③ランプレセプタクル:受金ねじ部端子に白、中心接触片側端子に黒を結線します。
- ケーブル外装・絶縁被覆の剥ぎ取りと電線種別:VVR 1.6-2Cの外装剥ぎ取りと各部寸法の適切な処理
- 端子台から屋外灯へ向かう配線には丸形ケーブル(VVR 1.6-2C)を用います。介在物(紙・ひも等)を外装切り込み位置で綺麗に切り落とし、芯線絶縁体に傷をつけないよう注意して剥ぎ取ります。電源線には指定の青色シースVVF 2.0-2Cを使用します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 自動点滅器代用端子台の「2番端子」には電源接地側白と負荷白の計2本が入る。
- リングスリーブ圧着マークは、2.0mm+1.6mmは「小」、1.6mm+1.6mmは「○」となる。
- 埋込連用取付枠はコンセント側に1枚のみ取り付ける(スイッチ側には取り付けない)。
- VVRケーブルの介在物は外装の根元で確実に切除し、心線被覆を傷つけないようにする。
間違えやすいところ
- 端子台2番端子への接地側白線の接続漏れ(1本しかつながず、負荷側が結線されないミス)。
- ジョイントボックスAで電源黒(2.0)+スイッチ黒(1.6)+渡り黒(1.6)を圧着するとき、刻印を「○」や「中」にしてしまう誤り。
- 埋込連用取付枠をまちがってスイッチ側に取り付ける、または上下逆に取り付けるミス。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部側に黒線をつないでしまう重大な欠陥(極性の誤り)。
- 接地極付コンセントの接地側端子(W)と接地端子(アースマーク)の結線をまちがえるミス。
出題の前提:電気技術者試験センターが公表する第二種電気工事士技能試験の判定基準及び候補問題No.13の施工条件。
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題13
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題13の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)