令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題12の概要
技能試験 課題12の施工(アウトレットボックス・PF管・点滅器およびコンセント回路)
技能試験 · 複線図 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / 合成樹脂製可とう電線管(PF管) / アウトレットボックス
単相2線式100V電源回路において、アウトレットボックス(B部分)とジョイントボックス(A部分)を経由し、ランプレセプタクル「ロ」、引掛シーリング(角形)「イ」、タンブラスイッチ「イ」、ならびにPF16管配管で接続されるタンブラスイッチ「ロ」およびコンセントを配線する課題である。支給材料および施工条件に従い、複線図の作成、器具への結線、圧着スリーブ・差込形コネクタによる各電線接続を完成させなさい。 【施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従うこと。 2. アウトレットボックスは打抜き済みの4箇所の穴だけをすべて使用すること。 3. 接地側電線にはすべて白色、電源から点滅器・コンセントへの非接地側電線にはすべて黒色を使用すること。また、コンセントの接地側極(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子には白色を接続すること。 4. A部分は差込形コネクタ、B部分はリングスリーブによる接続とすること。 5. PF16ボックスコネクタはアウトレットボックス側に取り付けること。 6. 埋込連用取付枠はタンブラスイッチ「ロ」及びコンセント部分に使用すること。
解答・解説を表示
解答
A部分接続(差込形コネクタ):接地側白3本(3本用×1)、スイッチ「イ」戻り線2本(2本用×1)、スイッチ「ロ」戻り線2本(2本用×1)。B部分接続(リングスリーブ):接地側白3本(2.0mm+1.6mm×2=刻印「小」)、非接地側黒3本(2.0mm+1.6mm×2=刻印「小」)、スイッチ「イ」線2本(1.6mm×2=刻印「○」)、スイッチ「ロ」線2本(1.6mm×2=刻印「○」)。PF管ボックスコネクタをボックスBへ装着し、コンセント・スイッチ「ロ」へ取付枠を取り付ける。
解説
複線図は、接地側(白)を電源からすべての負荷・コンセントへ直接つなぎ、非接地側(黒)を電源からすべてのスイッチ・コンセントへ直接つなぎ、各スイッチから対応する負荷へ戻り線をつなぐ、という3つの決まりで書きます。接地側と非接地側を分けておくと、感電や短絡を防げるからです。リングスリーブの圧着マークは、1.6mm同士の2本だけが「○」、2.0mmを含む接続や1.6mmの3〜4本は「小」です。この決まりを別の太さや本数に当てはめず、違う接続では適合表でスリーブと刻印を選び直します。
解き方
- 単線図をもとに、電源が入るアウトレットボックスBからボックスA、各器具へと複線図を広げ、電線の色を決める。
- アウトレットボックスの打抜き穴4箇所に、ゴムブッシング3個とPF16コネクタ1個をしっかり取り付ける。
- 連用取付枠にコンセントとタンブラスイッチ「ロ」を固定し、黒線の渡り配線と接地側の白線、戻り赤線をつなぐ。
- ボックスAでは差込形コネクタ(3本用×1、2本用×2)を使い、心線を決められた長さ(約12mm)むいて奥まで確実に差し込む。
- ボックスBではリングスリーブのダイス選び(2.0mm+1.6mm×2は「小」、1.6mm×2は「○」)を確かめて圧着する。
小問ごとの答え
- 小問 1. 器具結線・極性および連用枠施工:①コンセントのW端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、角形引掛シーリングの接地側端子に白色電線を結線。②タンブラスイッチ「ロ」とコンセントは同一連用枠に取り付け、非接地側黒線をコンセントからスイッチ「ロ」へ渡り配線。③アウトレットボックスのケーブル貫通部3箇所にゴムブッシングを装着し、残る1箇所にPF16ボックスコネクタを取り付ける。
- 施工条件3により、接地側はすべて白線を接続します。特にランプレセプタクルの受金ねじ部および引掛シーリング・コンセントの「W(接地側)」極性の誤結線は欠陥判定となります。また施工条件6により取付枠は右側のスイッチ「ロ」・コンセント部分に施工します。
- 小問 2. ボックスAの電線接続(差込形コネクタ):①接地側(白3本:Bからの白・ランプレセプタクル白・引掛シーリング白)→ 3本用コネクタ×1個 ②点滅器「イ」連絡・器具線(2本:Bからの1本・引掛シーリング黒)→ 2本用コネクタ×1個 ③点滅器「ロ」連絡・器具線(2本:Bからの1本・ランプレセプタクル黒)→ 2本用コネクタ×1個
- ボックスAでは施工条件4①により差込形コネクタを使用します。白線3本が合流する接地側接続に3本用コネクタを用い、それぞれのスイッチ対応の負荷へ向かう線(各2本)に2本用コネクタを使用します。
- 小問 3. ボックスBの電線接続(リングスリーブ圧着):①接地側(白3本:電源2.0mm+A間1.6mm+コンセントIV 1.6mm)→ リングスリーブ小・刻印「小」 ②非接地側(黒3本:電源2.0mm+スイッチ「イ」1.6mm+コンセントIV 1.6mm)→ リングスリーブ小・刻印「小」 ③スイッチ「イ」戻り線(2本:スイッチ「イ」1.6mm+A間1.6mm)→ リングスリーブ小・刻印「○」 ④スイッチ「ロ」戻り線(2本:スイッチ「ロ」IV赤1.6mm+A間1.6mm)→ リングスリーブ小・刻印「○」
- 施工条件4②に基づきリングスリーブ接続を行います。電源線2.0mmを含む接地側白3本(合計断面積7.14mm²)および非接地側黒3本(合計断面積7.14mm²)はいずれも小スリーブで圧着マーク「小」となります。1.6mm電線2本の相互接続(計3.52mm²)は小スリーブで圧着マーク「○」(極小)を用います。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 2.0mm線1本と1.6mm線2本の圧着マークは「小」である。
- 1.6mm線2本のみの圧着マークは「○」(極小)である。
- アウトレットボックスの電線貫通穴には保護用ゴムブッシングまたはボックスコネクタを必ず装着する。
間違えやすいところ
- 電源線2.0mmが入る3本接続で、圧着ダイスを「○」と間違えて圧着不良を起こす。
- ランプレセプタクルやコンセントの極性(接地側の白)を逆につないでしまう。
- ボックスコネクタのロックナットの締め忘れや、PF管の差し込み不足。
出題の前提:令和8年度第二種電気工事士上期技能試験 候補問題No.12 施工条件および公表解答例
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題12』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題12
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題12の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)