本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題8の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題8の概要
30:00

問題番号から選ぶ

リモコンリレー回路(端子台代用)とアウトレットボックスの施工

配線図・実技施工 · リモコンリレー回路 / 端子台結線 / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続

配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて単相2線式100Vのリモコンリレー代用端子台回路、アウトレットボックス、ランプレセプタクル、引掛シーリングローゼット等を適切に配置・結線して完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

アウトレットボックス内において、電源および負荷3系統の接地側白線4本を4本用差込形コネクタで接続し、電源およびリモコンリレー3系統の非接地側黒線4本を4本用差込形コネクタで接続する。リモコンリレー各系統からの返り線と各負荷器具(イ・ロ・ハ)への非接地側黒線はそれぞれ2本(1.6mm×2)ずつリングスリーブ小を用いて刻印「○」で圧着接続する。端子台(主回路側)には各リレーごとに2心ケーブルを接続し、ランプレセプタクル受金ねじ部および引掛シーリング接地側極(W端子)には白色電線を確実に結線する。

解説

リモコン配線では、リモコンリレーの主回路接点を普通の単極スイッチと同じように使います。電源の非接地側(黒)から接点に入り、接点の出口から各負荷へ結線します。接地側(白)は電源から全負荷器具へ直接まとめて配ります。

解き方

  1. 単線図と施工条件から複線図をかき、接続する箇所(4本どおしが2か所、2本どおしが3か所)とリングスリーブの圧着マーク(すべて1.6mm×2で「○」)を決める。
  2. 支給されたVVF1.6-2Cケーブル2本(各1100mm)から、施工寸法と器具・ボックス内の余裕を計算し、6本の配線材料を無駄なく切り出す。
  3. アウトレットボックスの打抜き済みの穴すべて(5か所)に、十字などの切り込みを入れたゴムブッシングを取り付ける。
  4. ランプレセプタクル、引掛シーリング、端子台(リモコンリレー主回路側)の各器具を結線する(極性とねじの締め付けを確認する)。
  5. アウトレットボックス内に各ケーブルを引き込み、シース(外側の皮)と絶縁被覆を適切な長さに剥ぎ取り、差込形コネクタとリングスリーブで指示どおり接続する。

答えの内訳

アウトレットボックス内の電線接続(差込形コネクタ):①接地側電線(白4本:電源VVR2.0、引掛シーリング「イ」、ランプレセプタクル「ロ」、施工省略「ハ」)を4本用差込形コネクタで接続。②非接地側電線(黒4本:電源VVR2.0、リモコンリレー「イ」「ロ」「ハ」行き各黒線)を4本用差込形コネクタで接続。
施工条件6-①により4本の接続箇所は差込形コネクタを用います。接地側共通の白4本(2.0mm×1+1.6mm×3)と、非接地側共通の黒4本(2.0mm×1+1.6mm×3)が該当します。
アウトレットボックス内の電線接続(リングスリーブ圧着):①負荷「イ」接続(リレー「イ」からの電線+引掛シーリング「イ」の黒線:1.6mm×2本)→リングスリーブ小・刻印「○」。②負荷「ロ」接続(リレー「ロ」からの電線+ランプレセプタクル「ロ」の黒線:1.6mm×2本)→リングスリーブ小・刻印「○」。③負荷「ハ」接続(リレー「ハ」からの電線+施工省略「ハ」の黒線:1.6mm×2本)→リングスリーブ小・刻印「○」。
施工条件6-②により4本接続箇所以外はリングスリーブを用います。いずれも1.6mm電線2本の組み合わせとなるため、リングスリーブ小を使用し圧着マークは「○」となります。
リモコンリレー代用端子台の結線:端子台の主回路側端子(上からイ、ロ、ハ)に、各リモコンリレーに対応するVVF1.6-2Cケーブル各1本(計3本)をそれぞれ結線する。各極の上下端子に黒線・白線を接続する(極性の上下入れ替えは許容)。
施工条件2および3に基づき、端子台の主回路側端子に対象の2心ケーブルを1組ずつ接続します。電源からの非接地側黒線と器具への渡り線(白線)を各リレーの端子にしっかりとネジ留めします。
器具の極性およびアウトレットボックスの処理:①ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子に白色電線、中心接触片側端子に黒色電線を結線(のの字曲げ加工)。②引掛シーリング(丸形)の接地側極(Wと表示された端子穴)に白色電線を差し込む。③アウトレットボックスの打抜き済みノックアウト穴(19mm×2、25mm×3)すべてにゴムブッシングを切り込みを入れて装着し、電線を通す。
施工条件4により打抜き済みの穴をすべて使用しゴムブッシングで保護します。また施工条件5-③に従い受金ねじ部および引掛シーリングW端子に確実に白色線を結線します。

覚えるポイント

  • 1.6mm電線2本のリングスリーブ接続時の圧着ダイス・刻印は「○(極小)」を使用する。
  • アウトレットボックスの穴には必ずゴムブッシングを装着して電線被覆の損傷を防ぐ。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子および引掛シーリングのW端子には必ず接地側白線を接続する。

間違えやすいところ

  • 1.6mm同士の2本接続で、刻印を「○」ではなく「小」で圧着してしまう誤り。
  • 端子台への結線で操作側(端子台左側)へ配線したり、1つのリレー極に別の負荷の電線を混ぜてしまう誤り。
  • アウトレットボックスのノックアウト穴へのゴムブッシングの付け忘れや、裏表・脱落。
  • VVFケーブル2本の切り出し寸法の配分を間違え、後半のケーブル長が足りなくなるミス。

出題の前提:令和8年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.8(2026年7月19日実施)の配線図及び施工条件に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題8

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題8の問題・解答資料です。