本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題5の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題5の概要
30:00

問題番号から選ぶ

単相2線式100V・200V回路および接地極付コンセントの施工

技能試験 · 複線図の作成 / リングスリーブ圧着マーク選定 / 差込形コネクタ接続 / 埋込連用取付枠器具配置 / 接地極付コンセント結線

図に示す低圧屋内配線工事の配線図及び施工条件に従い、支給された材料を使用して配線・施工を完成させなさい。 【主な施工条件の要約】 1. 配線及び器具の配置は図1に従い、タンブラスイッチ「ロ」は埋込連用取付枠の中央に取り付けること。 2. 配線用遮断器、漏電遮断器及び接地端子は5極端子台で代用し、図2の極性・端子配列に従って結線すること。 3. 電線の絶縁被覆の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②100V回路の電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③接地線には緑色を使用する。 ④コンセントの接地側極(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部、配線用遮断器端子の記号Nには白色電線を結線する。 4. VVF用ジョイントボックス内の電線接続: ①4本の接続箇所は差込形コネクタ(4本用)により接続する。 ②その他の接続箇所はリングスリーブによる接続とする。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックス内は、4本接続となる接地側電線(白4本:2.0mm×1、1.6mm×3)を差込形コネクタ(4本用)で接続する。残る3箇所はリングスリーブ小を用い、100V非接地側(電源2.0mm黒とスイッチ・コンセント送り1.6mm黒)を刻印「小」、スイッチ「イ」返り線と負荷「イ」(1.6mm×2)を刻印「○」、スイッチ「ロ」返り線と受金ねじ部へつながる負荷「ロ」(1.6mm×2)を刻印「○」で圧着する。埋込連用枠中央にはスイッチ「ロ」を取り付け、200V回路はVVF 2.0-3Cを用いて端子台漏電遮断器極から20A 250V接地極付コンセントの刃受へ、接地端子ETから緑色線を接地端子へそれぞれ結線する。

解説

屋内配線では、安全を守るために電線の色と接地の決まりを必ず守ります。接地側の電線は白、非接地側は黒、接地線は緑と決められているからです。また、電線をつなぐときは、太さの合計に合ったリングスリーブと刻印を選ばないと、接続が弱くなり欠陥になります。

解き方

  1. 単線図から複線図をかき、各器具の位置(中央はスイッチ「ロ」)と、電線の太さ・芯数(電源側VVF2.0-2C、200V回路VVF2.0-3C、その他VVF1.6-2C)、色を書き出す。
  2. 端子台(100Vの配線用遮断器・200Vの漏電遮断器・ET接地端子)の記号に合わせてケーブルを割り当て、極性どおりに被覆をむいてねじ止めする。
  3. 連用取付枠の中央にスイッチ「ロ」、上にスイッチ「イ」、下にコンセントを取り付け、わたり線を配線する。
  4. ランプレセプタクルと20A 250V接地極付コンセントの端子に、決められた色の電線(受金ねじ部は白、接地極は緑)をしっかり結線する。
  5. ジョイントボックスの中で、接地側の電線4本を差込形コネクタにまとめ、残りはリングスリーブ小(刻印「○」2か所、刻印「小」1か所)で圧着する。

答えの内訳

ジョイントボックス内の接続と圧着マーク・コネクタ選定:①白4本(電源2.0mm、器具「イ」1.6mm、レセプタクル「ロ」1.6mm、コンセント1.6mm): 差込形コネクタ(4本用) ②黒2本(電源2.0mm、スイッチ・コンセント非接地側1.6mm): リングスリーブ小・刻印「小」 ③スイッチ「イ」返り線1.6mmと器具「イ」非接地側1.6mm: リングスリーブ小・刻印「○」 ④スイッチ「ロ」返り線1.6mmとレセプタクル「ロ」中心接触片側1.6mm: リングスリーブ小・刻印「○」
施工条件により4本接続箇所には支給された4本用差込形コネクタを使用します。白線(接地側)は電源(2.0mm)、照明器具「イ」(1.6mm)、ランプレセプタクル「ロ」(1.6mm)、コンセント(1.6mm)の4本が集まるためコネクタ接続となります。リングスリーブによる接続部は、2.0mm1本+1.6mm1本が合計断面積約5.14mm2のためスリーブ小で刻印「小」、1.6mm2本は合計断面積約4.02mm2(3.5mm2以下相当の規定により)で刻印「○(極小)」とします。
連用取付枠への器具配置及びわたり配線:埋込連用取付枠の中央にタンブラスイッチ「ロ」、上部にタンブラスイッチ「イ」、下部に埋込連用コンセントを取り付ける。非接地側黒線(1.6mm)をコンセント非接地側に入力し、スイッチ「ロ」、スイッチ「イ」へと黒色電線のわたり線で渡す。コンセントの「W」端子には白色接地側電線を接続する。
施工条件1にて「タンブラスイッチ『ロ』を取付枠の中央に取り付けること」と指定されているため、上部または下部にスイッチ「イ」、残る位置にコンセントを配置します。100V非接地側の黒色電線をコンセント端子から各スイッチの非接地側端子へわたり線(黒色)を用いて給電し、コンセント接地側極端子「W」には白色線を確実に差し込みます。
端子台(100V・200V・接地端子)の結線:配線用遮断器端子:NにVVF 2.0-2Cの白線、Lに黒線を接続。 漏電遮断器端子:200V端子(2極)にVVF 2.0-3Cの黒線と白線をそれぞれ接続。 接地端子ET:VVF 2.0-3Cの緑色線を接続。
端子台図示に従い、上段100V(配線用遮断器)の「N」端子には白色線、「L」端子には黒色線を接続します。中段200V(漏電遮断器)の2極には200V電源回路用の2心(黒・白)を接続し、下段接地端子「ET」には緑色接地線を接続します。
ランプレセプタクル及び接地極付コンセントの結線:ランプレセプタクル:受金ねじ部側の端子に白色線、中心接触片側の端子に黒色線(スイッチ「ロ」返り線)を接続。 接地極付コンセント(20A 250V):接地端子記号に緑色線を接続し、刃受端子2極にVVF 2.0-3Cの白線・黒線を接続。
施工条件3-④により、ランプレセプタクルの受金ねじ部には白色電線を結線します。接地極付コンセント(20A 250V)には、端子台ET端子から導いた緑色接地線を接地端子(アース端子)へ結線し、電源200Vの白・黒線をそれぞれの刃受端子へ接続します。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 取付枠中央にスイッチ「ロ」を取り付ける指定を忘れないこと。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部は必ず白線を結線すること。
  • 1.6mm電線2本のリングスリーブ接続時の圧着マークは「○(極小)」であること。

間違えやすいところ

  • スイッチ「ロ」を取付枠の上や下に付けてしまい、施工条件に違反する。
  • 電源2.0mm黒とスイッチ送り1.6mm黒の接続で、リングスリーブの刻印を「○」にしてしまう(正しくは「小」)。
  • 20A 250V接地極付コンセントで、緑色の接地線を間違えて普通の刃受端子に差し込んでしまう。

出題の前提:令和8年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.5(令和8年7月19日実施問題・施工条件・公式解答例に基づく)

出典:電気技術者試験センター『令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題5

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題5の問題・解答資料です。