学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題4の概要
三相3線式動力回路と単相100V電灯コンセント回路の複合配線施工
技能試験 · 端子台結線 / 三相動力回路 / 電源表示灯 / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着
配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。本課題では端子台(5極)を配線用遮断器(100V回路・2極)および過負荷保護付漏電遮断器(200V回路・3極)として使用し、接続部Aは差込形コネクタ、接続部Bはリングスリーブにより接続する。三相電源のS相接地および電源表示灯(ランプレセプタクル)の極性、各負荷・点滅器・コンセントの結線と圧着刻印を適切に施工すること。
解答・解説を表示
解答
端子台は上からN(白)・L(黒)・T(黒)・S(白)・R(赤)に結線。接続部A(差込コネクタ)はR相赤2本を2本用、S相白3本(電源・負荷・表示灯)を3本用、T相黒3本(電源・負荷・表示灯)を3本用で接続。接続部B(リングスリーブ)は接地側白3本(2.0mm+1.6mm×2)を刻印「小」、非接地側黒2本(2.0mm+1.6mm)を刻印「小」、スイッチ返り2本(1.6mm×2)を刻印「○」で圧着。表示灯の受金ねじ部にはS相の白線を接続する。
解説
単相100V回路と三相200V回路は、混ぜずに別々に結線することが大切です。まず複線図を正確に作る必要があります。なぜなら、電源の種類が混ざると危険で、器具や回路が正しく働かないからです。さらに、器具の極性(受金ねじ部や接地側の表示)を見分け、電線の太さに合った圧着マーク(○と小)を選ぶことが合否を分けます。
解き方
- 単線配線図から複線図を書き、単相100V回路(ボックスB側)と三相200V回路(ボックスA側)に分けて、電線の通り道・心線の色・接続方法を整理します。
- 材料表のとおりに各ケーブルの長さを測り、器具側と接続ボックス側で、外側のシース(被覆)と絶縁被覆を決められた長さにむきます。
- 端子台(5極)の並び(上からN・L・T・S・R)と決められた色(白・黒・黒・白・赤)を確かめ、心線をビスで結線します。
- ランプレセプタクル(電源表示灯)の受金ねじ部に白線、引掛シーリングとコンセントのW端子にも白線を、極性を間違えないよう接続します。
- ボックスAは差込形コネクタ(2本用・3本用)、ボックスBはリングスリーブを使い、正しい圧着マーク(○・小)で確実に接続します。
小問ごとの答え
- 小問 端子台(配線用遮断器・漏電遮断器代用)の結線:端子台の上から、記号Nに白線(100V接地側)、記号Lに黒線(100V非接地側)、記号Tに黒線(200V T相)、記号Sに白線(200V S相)、記号Rに赤線(200V R相)を結線する。
- 端子台説明図の端子配列順(上からN、L、T、S、R)および施工条件4の電線色別指定(100VのNは白、200VはR赤・S白・T黒)に従い正しく接続します。
- 小問 ジョイントボックスAの接続(差込形コネクタ):①赤2本(電源R相2.0mm+電動機側2.0mm)を2本用コネクタで接続。②白3本(電源S相2.0mm+電動機側2.0mm+電源表示灯1.6mm)を3本用コネクタで接続。③黒3本(電源T相2.0mm+電動機側2.0mm+電源表示灯1.6mm)を3本用コネクタで接続。
- 施工条件3により電源表示灯はS相(接地相)とT相間に接続するため、S相に表示灯の白線、T相に表示灯の黒線を結線します。支給された差込形コネクタ(2本用1個、3本用2個)の仕様とも完全に一致します。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(リングスリーブ):①接地側白3本(電源2.0mm+引掛シーリング1.6mm+コンセント1.6mm)をリングスリーブ小で圧着、刻印「小」。②非接地側黒2本(電源2.0mm+コンセント・スイッチ1.6mm)をリングスリーブ小で圧着、刻印「小」。③点滅器返り2本(引掛シーリング1.6mm黒+スイッチ1.6mm赤)をリングスリーブ小で圧着、刻印「○」。
- 2.0mm電線を含む接続は、1.6mmとの組み合わせでも断面積の合計が規定値を超えるため刻印「小」を使用します。1.6mm電線2本のみの接続箇所だけを刻印「○」で圧着します。
- 小問 各器具の極性および連用枠の結線:①ランプレセプタクル:受金ねじ部端子にS相の白線、中心接触片端子にT相の黒線を結線。②引掛シーリング:接地側表示端子に白線を結線。③埋込連用枠:スイッチ「イ」とコンセントを取り付け、コンセントW端子に白線を結線し、黒線は電源からコンセント・スイッチへ渡り線で供給、スイッチから赤線をボックスBへ配線。
- 器具破損や感電防止のため、施工条件4-④に基づき接地側電線(白色)をコンセントのW端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部、引掛シーリングの接地側極へ確実に結線します。
覚えるポイント
- 端子台の相順(上からN・L・T・S・R)と電線色(白・黒・黒・白・赤)の組み合わせを絶対に誤らないこと。
- リングスリーブ圧着時、2.0mm×1本+1.6mm×1本以上の接続は全て刻印「小」、1.6mm×2本のみが刻印「○」となる。
間違えやすいところ
- 端子台の200V側は上からT・S・Rなのに、それを見落として上からR・S・Tの順に結線してしまうミス。
- 電源表示灯(ランプレセプタクル)の受金ねじ部に黒線をつないでしまう極性の間違い(S相の白線を受金ねじ部につなぐのが正解)。
- ボックスBの接地側(2.0mm+1.6mm×2本)や非接地側(2.0mm+1.6mm)を、間違って刻印「○」で圧着してしまうミス。
出題の前提:令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日実施)候補問題No.4の公表配線図、施工条件および公式正解作品例に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題4』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)