学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題3の概要
タイムスイッチ・接地極付コンセント回路の施工
配線図・実技施工 · 技能試験 / タイムスイッチ代用端子台 / 接地極付コンセント / リングスリーブ圧着刻印 / 差込形コネクタ
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用して完成させなさい。 【配線条件】 ・電源:単相2線式100V ・ジョイントA:リングスリーブによる接続 ・ジョイントB:差込形コネクタによる接続 ・タイムスイッチ(TS)は3極端子台(S1, S2, L1)で代用し、引掛シーリングローゼット「イ」を点滅制御する。 ・タンブラスイッチ「ロ」によりランプレセプタクル「ロ」を点滅制御する。 ・下部に埋込連用接地極付コンセント(接地線施工省略)を配置する。 【施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従う。 2. タイムスイッチ代用の端子台は説明図(内部結線:S1-S2間にモータM、S1-L1間に接点)に従って使用する。 3. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器、コンセント及びタイムスイッチまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③接地線には緑色を使用する。 ④コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側表示)、タイムスイッチ端子台のS2端子には白色を結線する。 4. VVF用ジョイントボックス部分を経由する電線は、すべてその部分で接続し、A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタによる接続とする。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントA(リングスリーブ):電源黒・スイッチ黒・渡り黒(2.0+1.6+1.6)を小スリーブ・刻印「小」、電源白・渡り白(2.0+1.6)を小スリーブ・刻印「小」、スイッチ白・渡り赤(1.6+1.6)を小スリーブ・刻印「○」。ジョイントB(差込形コネクタ):接地側白4本(渡り・TS・レセプタクル・コンセント)を4本用コネクタ、非接地側黒3本(渡り・TS・コンセント)を3本用コネクタ、負荷線2本(渡り赤・レセプタクル黒)を2本用コネクタで接続する。TS端子台はS1に電源黒、S2に白2本(電源白および負荷側接地側白)、L1に負荷黒(引掛シーリング非接地側)を結線。取付枠はコンセントに取り付け、接地端子に緑色IV線を接続する。
解説
タイムスイッチの端子台は、S1-S2間にモータ(駆動用の部品)の電源を入れ、S1-L1間の接点を通してL1から負荷へ点滅出力を送る。だからS1には常時の非接地側(黒)、S2には常時の接地側(白)をつなぎ、負荷器具の接地側(白)もS2につないで並列に送る(送り結線)。リングスリーブの圧着マークは、つなぐ電線の断面積の合計で決まるので、組み合わせに合ったダイス(圧着工具の型)を選ぶ必要がある。
解き方
- 配線図から複線図(線のつながりを1本ずつ表した図)を作り、常時接地側(白)、常時非接地側(黒)、点滅器(スイッチとタイムスイッチ)の制御線、接地線(緑)の通り道をはっきりさせる。
- 支給されたケーブルを寸法図に合わせて切断し、外側のシース(被覆)と内側の絶縁被覆を、決められた長さだけはぎ取る。
- タイムスイッチ代用の端子台(S1は黒、S2は白2本、L1は黒)、ランプレセプタクル、引掛シーリング、接地極付コンセント(取付枠を付けて緑線をつなぐ)を、それぞれ施工条件に従って正しく結線する。
- ジョイントAではリングスリーブ(2.0+1.6+1.6は「小」、2.0+1.6は「小」、1.6+1.6は「○」)を使って圧着し、はみ出した部分を切り取る。ジョイントBでは指定の極数の差込形コネクタに、奥まで確実に差し込んで接続を終える。
答えの内訳
- ジョイントAの結線および圧着刻印(リングスリーブ):①非接地側(電源黒2.0mm+スイッチ黒1.6mm+ジョイント間黒1.6mmの3本):リングスリーブ小・刻印「小」 ②接地側(電源白2.0mm+ジョイント間白1.6mmの2本):リングスリーブ小・刻印「小」 ③スイッチ「ロ」の返り線(スイッチ白1.6mm+ジョイント間赤1.6mmの2本):リングスリーブ小・刻印「○」
- 2.0mm×1本と1.6mm×2本(合計断面積約7.14mm2)および2.0mm×1本と1.6mm×1本(合計断面積約5.14mm2)の接続はいずれも8mm2以下・1.6mm2本超のためリングスリーブ小を用いて「小」で圧着します。1.6mm×2本のみの場合はリングスリーブ小を用いて刻印「○」で圧着します。
- ジョイントBの結線(差込形コネクタ):①接地側電線(ジョイント間白+TSへ白+レセプタクル白+コンセント白の1.6mm×4本):4本用差込形コネクタ ②非接地側電線(ジョイント間黒+TSへ黒+コンセント黒の1.6mm×3本):3本用差込形コネクタ ③スイッチ「ロ」負荷線(ジョイント間赤+レセプタクル黒の1.6mm×2本):2本用差込形コネクタ
- 接地側白線は4箇所(Aからの渡り・タイムスイッチ・受金ねじ部へ向かうレセプタクル・コンセント)が集まるため4本用を使用します。常時非接地側黒線は3箇所(渡り・タイムスイッチ電源端子・コンセント)のため3本用を使用します。スイッチ「ロ」からレセプタクル「ロ」へ向かう返り線(渡り赤とレセプタクル黒)は2本用を使用します。
- タイムスイッチ代用端子台および負荷器具の結線:・端子台S1:ジョイントBからの黒色電線(常時電源非接地側) ・端子台S2:ジョイントBからの白色電線(接地側)および引掛シーリングへの白色電線(2本結線) ・端子台L1:引掛シーリングへの黒色電線(タイムスイッチ点滅出力線) ・引掛シーリング:接地側極端子に白線、もう一方に黒線
- タイムスイッチの内部回路において、S1-S2間が駆動用モータ電源、S1-L1間が出力接点回路となっています。したがってS1には常時非接地側(黒)、S2には常時接地側(白)を接続し、負荷である引掛シーリングの接地側白線もS2から送り結線します。接点出力端子L1からは引掛シーリングの非接地側端子へ黒色線を配線します。
- その他の器具結線および施工:・ランプレセプタクル:受金ねじ部側端子に白線、中心接触片側端子に黒線 ・接地極付コンセント:W表示端子に白線、非接地側に黒線、接地端子に緑色IV線(100mm露出)を接続し、埋込連用取付枠を取り付ける。
- 施工条件により、コンセント部分に埋込連用取付枠を取り付けます。極性としてレセプタクル受金ねじ部およびコンセントW端子には必ず白線を接続します。接地線には支給された緑色IV線を用い、コンセントの接地端子に接続して指定寸法(100mm)外部に引き出します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- TS端子台の結線:S1は電源黒、S2は接地白2本(電源白+負荷白)、L1は負荷黒。
- リングスリーブ刻印:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mmが含まれる接続(2.0+1.6、2.0+1.6×2)は「小」。
- 取付枠の指定箇所(本問では接地極付コンセント側)を間違えないこと。
間違えやすいところ
- TS端子台のS2端子に白線を1本しかつながず、引掛シーリングの接地側の結線を忘れてしまうミス。
- ジョイントAで、2.0mmと1.6mmの2本の接続を、間違えて「○」で圧着してしまうミス(正しくは「小」)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子の白と黒の極性を間違える、またはコンセントのW端子に間違えてつなぐミス。
- 埋込連用取付枠をスイッチ側に間違えて付けてしまうミス(施工条件ではコンセント部分と書かれている)。
出題の前提:令和8年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.3 施工条件及び電気設備技術基準・内線規程
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)