学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題2の概要
候補問題No.2の施工(パイロットランプ常時点灯回路・2口コンセント送り配線)
技能試験 · 複線図の作成 / リングスリーブによる圧着接続 / 差込形コネクタによる接続 / パイロットランプ(常時点灯)の結線 / コンセントの送り配線 / ランプレセプタクルの極性結線
図に示す低圧屋内配線工事の配線図に従い、支給材料を使用して施工条件に適合する完成品を製作しなさい。 【主な条件】 1. 電源は単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色)。 2. ジョイントボックスA部分はリングスリーブによる圧着接続、B部分は差込形コネクタによる接続とする。 3. 確認表示灯(パイロットランプ)は「常時点灯」回路とする。 4. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ及びパイロットランプ部分に使用する。 5. 電源からの接地側電線はすべて白色、電源から点滅器・パイロットランプ・コンセントまでの非接地側電線はすべて黒色を使用する。 6. コンセントのW極端子およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線する。 7. 右側のランプレセプタクル「イ」部分は施工省略(100mmのVVF 1.6-2Cを使用)。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA部分はリングスリーブ(小)3個で接続(刻印「小」が2箇所、刻印「○」が1箇所)。ジョイントボックスB部分は差込形コネクタ(3本用2個、4本用1個)で接続。パイロットランプは常時点灯となるよう電源の黒・白を並列接続し、スイッチからランプレセプタクル2箇所(上部および施工省略部)へ点滅配線する。下部の2口コンセントから送り端子を用いて連用コンセントへ渡り配線を行う。
解説
パイロットランプを「常時点灯」にするときは、電源の非接地側(黒)と接地側(白)をいつもランプにつないだままにします。スイッチを通すと消えてしまうためです。また、リングスリーブの刻印は、電線の太さと本数で決まります。1.6mmが2本だけなら「○」、1.6mmと2.0mmの組み合わせや1.6mmが3〜4本なら「小」を使います。
解き方
- 単線図から複線図を起こし、常時点灯パイロットランプへの電源供給、スイッチからの点滅回路、コンセントへの常時電源の道すじをはっきりさせる。
- 支給材料表と寸法図を確認し、VVF 2.0-2C(電源)、VVF 1.6-3C(2本)、VVF 1.6-2C(3本)を各区間の設計寸法に合わせて切り、シースを剥ぎ取る。
- ランプレセプタクル、スイッチと常時点灯パイロットランプ(取付枠に取り付け)、2口コンセントと連用コンセントの各器具を結線する。
- ジョイントボックスBで差込形コネクタ(3本用2個、4本用1個)を使い、心線を奥までしっかり差し込んで接続する。
- ジョイントボックスAで電線の組み合わせを確かめ、決められたリングスリーブ(小)と指定の刻印(「小」「○」)で圧着し、先端を適切に切る。
小問ごとの答え
- 小問 回路全体の構成と複線図:電源(非接地側・接地側)をAからB経由で常時点灯パイロットランプおよび各コンセントへ供給し、スイッチ「イ」の入側から電源非接地側(黒)、出側(赤)からレセプタクル「イ」2箇所へ点滅配線を行う。
- パイロットランプを常時点灯とするため、電源の非接地側電線(黒)と接地側電線(白)を直接パイロットランプの両端子に供給します。タンブラスイッチ「イ」の電源側端子へは黒色渡り線で非接地側を接続し、スイッチの負荷側端子から赤線を用いてジョイントボックスB経由で上下・右側のランプレセプタクル「イ」へ接続します。
- 小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):①非接地側:2.0mm黒+1.6mm黒(渡り線)→ 刻印「小」 ②接地側:2.0mm白+1.6mm白(渡り線)+1.6mm白(レセプタクル)→ 刻印「小」 ③点滅回路:1.6mm黒(レセプタクル)+1.6mm赤(渡り線)→ 刻印「○」
- ジョイントボックスAではリングスリーブ(小)を3個使用します。①電源2.0mmとBへの渡り線1.6mmの2本接続は合計断面積が約5.15mm2となりリングスリーブ小・刻印「小」です。②電源2.0mmと1.6mm×2本の計3本接続も合計断面積が約7.17mm2でリングスリーブ小・刻印「小」です。③スイッチからの返り線1.6mm赤とレセプタクルの1.6mm黒の2本接続は1.6mm×2本のためリングスリーブ小・刻印「○」で圧着します。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①非接地側(黒3本):Aからの渡り線+スイッチ/PLへの黒+2口コンセントへの黒 → 3本用コネクタ ②接地側(白4本):Aからの渡り線+PLへの白+2口コンセントへの白+施工省略レセプタクルへの白 → 4本用コネクタ ③点滅回路(赤2本+黒1本):Aへの赤(渡り線)+スイッチからの赤+施工省略レセプタクルへの黒 → 3本用コネクタ
- 支給された差込形コネクタ(3本用2個、4本用1個)を施工条件に従って配置します。接地側の白線は合計4本集まるため4本用コネクタを使用し、非接地側の黒線3本およびスイッチ返りの点滅線3本にはそれぞれ3本用コネクタを使用します。
- 小問 スイッチ・常時点灯パイロットランプの結線:取付枠にパイロットランプ(上)とタンブラスイッチ(下または中)を取り付け、パイロットランプの端子に黒線と白線を接続し、黒側端子からスイッチ端子へ黒色渡り線を配線。スイッチのもう一方の端子に赤線を接続する。
- 埋込連用取付枠はスイッチとパイロットランプ部分に取り付けます。常時点灯とするためパイロットランプの両端子に100V(黒と白)を印加し、スイッチへは渡り線で黒を接続します。負荷(ランプレセプタクル)への返り線には赤線を使用します。
- 小問 コンセント部分の結線(送り配線):ジョイントボックスBからのVVF 1.6-2Cを埋込コンセント(2口)のW端子に白、反対側端子に黒を接続し、送り端子からVVF 1.6-2Cを用いて埋込連用コンセントのW端子(白)および反対側端子(黒)へ渡り配線を行う。
- 埋込コンセント(2口)の裏面端子には左右それぞれ2つの穴(接続端子と送り端子)があります。ジョイントボックスBからの電源線を差し込み、その送り穴から埋込連用コンセントへ白・黒の極性を一致させて結線します。
- 小問 ランプレセプタクルの結線:上部のランプレセプタクルは、受金ねじ部側の端子に白色電線、中心接触片側の端子に黒色電線を右巻きでねじ止めする。
- 施工条件により受金ねじ部端子には必ず接地側電線(白)を結線します。電線の心線を時計回り(右巻き)に輪作りし、ねじの締め付け方向で緩まないよう確実に締め付けます。絶縁被覆がねじの座金に噛み込まないこと、またシース・被覆の剥ぎ取り寸法を適切に保つことが重要です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- パイロットランプ常時点灯は電源の非接地側(黒)と接地側(白)を直接両端子に接続する
- リングスリーブの刻印判定:1.6mm×2本は刻印「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本は刻印「小」、2.0mm×1本+1.6mm×2本も刻印「小」
- コンセントの「W」表示側端子およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子には必ず白線を接続する
間違えやすいところ
- ジョイントボックスAで2.0mm+1.6mmの組み合わせを刻印「○」で圧着してしまう誤り(重大な欠陥)
- パイロットランプの点灯のしかたを間違え、スイッチと連動して点滅するよう誤って配線してしまうミス
- 埋込連用取付枠を間違ってコンセント側に取り付けてしまう、または上下や表裏の向きを逆にしてしまうミス
- ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片の極性(プラスとマイナスの向き)を逆に結線してしまうミス
出題の前提:令和8年度第二種電気工事士上期技能試験 候補問題No.2(試験時間40分、電気技術者試験センター公表基準)
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)
令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題2
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題2の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)