令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題1の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題1の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題1 配線施工

技能試験 · 単相2線式100V配線 / 位置表示灯内蔵スイッチ / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続

図に示す低圧屋内配線工事の単線図および施工条件に従い、支給材料を用いて完成させる施工方法について、複線図の構成、各接続点(ジョイントボックスA・B)の接続方法と圧着マーク・コネクタ種別、器具(引掛シーリング、ランプレセプタクル、3連タンブラスイッチ)の結線・電線色・施工要件を具体的に説明しなさい。 【配線条件の要約】 ・電源:単相2線式 100V(EM-EEF 2.0-2C、150mm) ・ジョイントボックスAから引掛シーリング(イ)へ:VVF 1.6-2C(150mm) ・ジョイントボックスAからスイッチ枠[上:位置表示灯内蔵スイッチ(イ)、中:スイッチ(ロ)、下:スイッチ(ハ)]へ:VVF 1.6-2C × 2本(150mm) ・ジョイントボックスAからジョイントボックスBへ:VVF 1.6-3C(150mm) ・ジョイントボックスBからランプレセプタクル(ロ)へ:VVF 1.6-2C(150mm) ・ジョイントボックスBから施工省略の蛍光灯(ハ)へ:VVF 1.6-2C(150mm) 【施工条件】 1. 「ロ」のタンブラスイッチは連用取付枠の中央に取り付ける。 2. 接地側電線にはすべて白色、電源から点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 3. 引掛シーリングの接地側極(接地側と表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線する。 4. ジョイントボックスAの接続はリングスリーブ、ジョイントボックスBの接続は差込形コネクタとする。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAはリングスリーブ(小)を用いて5箇所接続[2.0白+1.6白2本の3本(刻印小)、2.0黒+1.6黒の2本(刻印小)、各スイッチ返り線の1.6が2本接続×3箇所(各刻印○)]。ジョイントボックスBは差込形コネクタを用いて3箇所接続[接地側白3本(3本用コネクタ)、ロ返り線2本(2本用コネクタ)、ハ返り線2本(2本用コネクタ)]。器具側は中央にスイッチ「ロ」を取り付けた3連枠へ黒線で渡り配線を行い、ランプレセプタクル受金ねじ部端子および引掛シーリング接地側端子に白色電線を正しく結線する。

解説

電灯と点滅器の回路では、接地側(白)の電線はスイッチを通さず、直接器具の接地側端子へつなぎます。スイッチで切るのは非接地側(黒)の電線だからです。非接地側はスイッチに送り、スイッチから出た返り線を対応する器具の非接地側へつなぎます。リングスリーブ圧着では、1.6mm×2本だけ刻印「○(極小)」にし、2.0mmを含む接続や合計3本以上の接続はリングスリーブ(小)で刻印「小」にします。

解き方

  1. 単線図から器具の位置関係と電線の種類(EM-EEF 2.0-2C、VVF 1.6-2C、VVF 1.6-3C)、施工条件を確認します。複線図をかき、各接続点の心線の数・電線の色・圧着マークを決めます。
  2. 支給材料から、ボックス間150mmや器具・ボックスの被覆をむく長さに合わせて電線を正確に切り、被覆をむきます。そして、ランプレセプタクルののの字曲げ、引掛シーリング、3連スイッチ枠の渡り配線を組み立てます。
  3. ジョイントボックスAとBで、施工条件(Aはリングスリーブ、Bは差込形コネクタ)に従い、電線どうしを誤結線なく確実に圧着・接続し、整線します。

答えの内訳

1. 複線図の構成と電線色:電源接地側(白)を引掛シーリング(イ)およびボックスB(受金ねじ部・蛍光灯)へ送り、非接地側(黒)をスイッチ群(イ・ロ・ハ)へ渡り配線で送り、各スイッチからの返り線を各負荷へ接続する。
電源の白線は負荷(照明器具)に直接供給し、黒線は点滅器(スイッチ)に送ります。スイッチ「イ」の返り線はAボックス内で引掛シーリングへ直接接続し、スイッチ「ロ」「ハ」の返り線はA-B間のVVF 1.6-3Cのうち2線を経由してBボックス内のランプレセプタクルおよび施工省略部へ接続します。
2. ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):接続箇所は計5箇所。すべてリングスリーブ(小)を使用し、刻印「小」が2箇所、刻印「○」が3箇所となる。
①接地側:EM-EEF 2.0白 1本 + VVF 1.6白 2本(引掛シーリング用、Bボックス行き)の合計3本はリングスリーブ小で圧着マーク「小」。②非接地側:EM-EEF 2.0黒 1本 + VVF 1.6黒 1本(スイッチ電源用)の合計2本はリングスリーブ小で圧着マーク「小」。③スイッチ「イ」返り線:1.6線 2本の接続はリングスリーブ小で圧着マーク「○」。④スイッチ「ロ」返り線:1.6線 2本の接続はリングスリーブ小で圧着マーク「○」。⑤スイッチ「ハ」返り線:1.6線 2本の接続はリングスリーブ小で圧着マーク「○」とします。
3. ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):差込形コネクタ3本用を1個(接地側白3本)、差込形コネクタ2本用を2個(スイッチ「ロ」「ハ」の返り線各2本)使用して計3箇所を接続する。
①接地側:Aからの1.6白 + ランプレセプタクル1.6白 + 施工省略1.6白の3本を差込形コネクタ(3本用)で接続します。②負荷「ロ」回路:Aからの1.6線 + ランプレセプタクル1.6黒の2本を差込形コネクタ(2本用)で接続します。③負荷「ハ」回路:Aからの1.6線 + 施工省略1.6黒の2本を差込形コネクタ(2本用)で接続します。
4. 器具・スイッチ枠の結線と施工条件:連用枠の中央にタンブラスイッチ「ロ」、上に位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、下にタンブラスイッチ「ハ」を取り付け、非接地側黒線を渡り線(黒)で並列給電する。受金ねじ部および引掛シーリング接地側極には白色を結線する。
施工条件によりスイッチ「ロ」を取付枠の中央に配置します。スイッチ用のVVF 1.6-2Cが2本入るため、一方の黒を電源非接地側とし、黒の渡り線を用いて3つのスイッチの片側端子を共通接続します。ランプレセプタクルは受金ねじ部側端子に必ず白色電線をねじ留めし、引掛シーリングは「接地側」と記載のあるスロットに必ず白色電線を差し込みます。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リングスリーブの刻印判定:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本は「小」、2.0mm×1本+1.6mm×2本も「小」となる。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子および引掛シーリングの接地側極(Wマーク)には必ず白色電線を接続する。
  • 連用取付枠へのスイッチ配置指定(本問では「ロ」が中央)を正確に守る。

間違えやすいところ

  • 2.0mm×1本と1.6mm×1本の接続を、1.6mm×2本と間違えて「○」で圧着してしまう刻印の誤り。
  • スイッチ用の2心ケーブル2本で、渡り線の配置や返り線の見分けを誤り、スイッチを直列につないでしまう結線ミス。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子と中心接触片側端子で、極性(白・黒)を逆にねじ留めしてしまうミス。

出題の前提:電気技術者試験センター「令和8年度第二種電気工事士技能試験候補問題」技能試験問題記載の施工条件及び欠陥の判断基準に準拠。

出典:電気技術者試験センター『令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題1

参照した公式資料