令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題13の概要
自動点滅器(端子台代用)と接地極付コンセントを含む配線工事の施工
技能試験 · 自動点滅器回路 / 接地極付コンセント / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / VVRケーブルの端末処理
図1の配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な条件】 1. 電源は単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色を使用)。 2. ジョイントボックスAの接続はリングスリーブ、ジョイントボックスBの接続は差込形コネクタとする。 3. 自動点滅器は3極端子台で代用し、内部結線(端子1:電源非接地側、端子2:電源接地側および負荷接地側共通、端子3:負荷点滅出力)に従って結線する。 4. 自動点滅器から屋外灯「ロ」への配線はVVR 1.6-2Cを用い、器具部分は施工省略とする。 5. 埋込連用取付枠は接地極付コンセント部分に取り付ける。 6. 接地側電線はすべて白色、非接地側電線は黒色、接地線は緑色電線(E 1.6mm)を使用し、受金ねじ部、コンセントW端子、端子台2番端子には白色電線を結線すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスAはリングスリーブを用いて「2.0mm+1.6mm(接地側白)」を刻印【小】、「2.0mm+1.6mm×2(非接地側黒)」を刻印【小】、「1.6mm×2(点滅器イ連絡)」を刻印【○】で圧着接続する。ジョイントボックスBは差込形コネクタを用いて「接地側白4本」を4極コネクタ、「非接地側黒3本」を3極コネクタ、「点滅器イ連絡2本」を2極コネクタで接続する。端子台は端子1に黒線(電源)、端子2に白線2本(電源・負荷側VVR)、端子3に黒線(負荷側VVR)を結線し、接地極付コンセントに取付枠と緑色接地線を接続する。
解説
配線施工では、接地側(白)を負荷やコンセントの接地側端子に結線し、非接地側(黒)は点滅器(スイッチ)や自動点滅器の接点を通して各負荷へつなぐ。単線図を複線図に直すときは、この電線の役割を一つずつ確かめる。役割を間違えると極性の誤りや誤配線になるため、先に結線ルートを決めてから作業する。
解き方
- 単線図を複線図に直し、白の接地側、黒の非接地側、各点滅器の返り線がどこへ行くかを書き出す。
- 支給材料表を見ながら、VVF 2.0-2C、1.6-2C、1.6-3C、VVR 1.6-2C、緑色電線を必要な長さに切る。
- ランプレセプタクル、取付枠を付ける接地極付コンセント、端子台で代用する自動点滅器の端末を加工して結線する。
- ジョイントボックスAでは、電線の太さと本数に合うリングスリーブを選び、刻印(小・○)を確かめて圧着する。
- ジョイントボックスBでは、2本用・3本用・4本用の差込形コネクタに心線を奥まで差し込み、寸法と外観を確認する。
答えの内訳
- 1. ジョイントボックスAの電線相互接続(リングスリーブ):①電源白2.0mm+渡り白1.6mm:リングスリーブ小(刻印「小」) ②電源黒2.0mm+スイッチ黒1.6mm+渡り黒1.6mm:リングスリーブ小(刻印「小」) ③スイッチ白1.6mm+渡り赤1.6mm:リングスリーブ小(刻印「○」)
- 接地側電線2.0mmと1.6mmの合計公称断面積は5.14mm2相当であり、リングスリーブ小を用いて刻印「小」で圧着します。非接地側電線2.0mmと1.6mmが2本の接続も断面積計7.15mm2相当でリングスリーブ小・刻印「小」となります。スイッチイの返り線1.6mmと1.6mmの2本接続は合計3.52mm2相当(1.6mm×2本)のため、刻印は「○」としなければ重大欠陥となります。
- 2. ジョイントボックスBの電線相互接続(差込形コネクタ):①接地側電線(白4本):4本用差込形コネクタ(ボックスAからの白、レセプタクル白、コンセント白、端子台渡り白) ②非接地側電線(黒3本):3本用差込形コネクタ(ボックスAからの黒、コンセント黒、端子台渡り黒) ③スイッチ「イ」結線(2本):2本用差込形コネクタ(ボックスAからの赤、レセプタクル黒)
- 支給材料の差込形コネクタ(2本用・3本用・4本用各1個)に完全に合致するようグループ分けします。接地側(白)は負荷・コンセント・端子台の共通線として4本接続、常時電圧線(黒)はコンセントと端子台電源線として3本接続、スイッチイ連動線はレセプタクルへの赤と黒の2本接続となります。
- 3. 自動点滅器代用端子台と施工省略部の結線:端子1:ボックスBからの非接地側線(黒) 端子2:ボックスBからの接地側線(白)および屋外灯ロへの接地側線(白・VVRケーブル)の2本差し 端子3:屋外灯ロへの点滅信号線(黒・VVRケーブル)
- 端子台説明図の内部結線に基づき、端子1にCdS受光回路と接点の電源側(黒)、端子2に回路共通の接地側(白2本)、端子3に出力側接点からの点滅線(黒)を接続します。端子2に白線2本を共締めする際、心線の噛み込みや緩み、被覆の挟み込みがないように確実に結線します。
- 4. 器具の結線と施工条件の適用:①ランプレセプタクル:受金ねじ部端子に白線、中心接触片端子に黒線 ②接地極付コンセント:接地側極端子(W表示)に白線、非接地側に黒線、接地端子記号極に緑色接地線(E 1.6mm)を接続し、埋込連用取付枠を装着 ③VVRケーブル:外装シースを丸く剥き取り介在物を切除して端子台・施工省略側に結線
- 施工条件により受金ねじ部およびコンセントW端子への白線接続、接地端子への緑線接続、コンセント部分への埋込連用取付枠装着が明記されています。極性誤りや枠の取り付け位置間違い、VVRケーブルの心線絶縁体への傷付けは欠陥となるため細心の注意を払って施工します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- VVF 2.0mmと1.6mmの接続時のリングスリーブ刻印は「小」であり「○」ではないこと。
- 自動点滅器端子台の端子2には電源接地側と負荷側接地線の白線2本を共締めすること。
- 埋込連用取付枠はコンセント側に施工し、スイッチ側には取り付けないこと。
間違えやすいところ
- ジョイントボックスAで、電源2.0mm白と渡り1.6mm白の圧着マークを「○」と間違えてしまうミス。
- 自動点滅器の端子台で、端子1と端子2、または端子2と端子3を逆につないでしまう誤配線。
- VVRケーブルの外装シースを剥くとき、ナイフで内側の心線の被覆に傷を付けてしまう欠陥。
出題の前提:令和8年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.13公表問題・判定基準
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題13
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題13の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)