令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題10の概要
30:00

問題番号から選ぶ

配線用遮断器および確認表示灯(同時点滅回路)を含む屋内配線工事の施工

技能試験 · 技能試験 / 複線図 / 同時点滅回路 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

図に示す低圧屋内配線工事について、支給材料と施工条件に従って施工を完成させなさい。 【配線及び器具配置の概要】 1. 電源(単相2線式100V・施工省略)から配線用遮断器(100V 2極1素子)を経由してVVF用ジョイントボックスに至る回路(VVF 2.0-2C、シース青色、施工寸法150mm)。 2. ジョイントボックスから上部へ引掛シーリングローゼット(角形)「イ」(VVF 1.6-2C、施工寸法150mm)。 3. ジョイントボックスから右部へランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C、施工寸法150mm)。 4. ジョイントボックスから下部へ埋込連用取付枠に取り付けたパイロットランプ、タンブラスイッチ「イ」、コンセント(VVF 1.6-3C、施工寸法150mm)。 【主な施工条件】 ・確認表示灯(パイロットランプ)は、引掛シーリングローゼット及びランプレセプタクルと「同時点滅」とすること。 ・電源からの接地側電線にはすべて白色、電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用すること。 ・器具の端子結線:配線用遮断器の接地側極端子(N表示)、コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側表示)には白色電線を結線すること。 ・VVF用ジョイントボックスの接続方法:3本の接続箇所は差込形コネクタによる接続とし、その他の接続箇所はリングスリーブによる接続とすること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックス内接続:接地側4本(2.0mm白1本+1.6mm白3本)はリングスリーブ「中」で圧着刻印「中」、非接地側2本(2.0mm黒1本+1.6mm黒1本)はリングスリーブ「小」で圧着刻印「小」、点滅線3本(1.6mm赤1本+1.6mm黒2本)は3本用差込形コネクタで接続する。埋込連用枠は上からパイロットランプ、スイッチ、コンセントの順(または同等)で配置し、パイロットランプをスイッチのON/OFFに連動する負荷と並列(同時点滅回路)に接続する。

解説

確認表示灯(パイロットランプ)の同時点滅回路は、スイッチのON/OFFと同じタイミングでランプが点いたり消えたりする回路です。ランプを照明器具(負荷)と並列につなぐと同時に点灯します。そのため、スイッチの負荷側(二次側)端子からランプへ電気を送り、ランプのもう一端を電源の接地側(白線)につなぎます。また、ジョイントボックス内の接続では、指定された接続方法とリングスリーブのサイズ・圧着刻印を守ることが大切です(2.0mm×1+1.6mm×3は断面積合計9.17mm2でスリーブ「中」刻印「中」、2.0mm×1+1.6mm×1はスリーブ「小」刻印「小」)。

解き方

  1. 単線図から複線図をかき、パイロットランプをスイッチの二次側(負荷側)と接地側の間につないで同時点滅回路になるよう設計する。
  2. 支給されたケーブルを決められた寸法で切り、シース(外側の覆い)と絶縁被覆(電線の被膜)を必要な長さだけむいて、各器具に配線する。
  3. ジョイントボックス内の電線の本数を確認し、3本をつなぐ箇所(点滅線)には3本用差込形コネクタを使い、残りの2箇所(白線4本、黒線2本)は決められたリングスリーブと刻印で正しく圧着する。

小問ごとの答え

小問 接続1:ジョイントボックス内の電線接続と圧着マーク・コネクタ種別
接地側電線(白4本:電源2.0mm+引掛シーリング1.6mm+レセプタクル1.6mm+コンセント・スイッチ側1.6mm)は断面積合計が8mm2を超えるためリングスリーブ「中」を用いて刻印「中」で圧着します。非接地側電線(黒2本:電源2.0mm+コンセント・スイッチ側1.6mm)は2本接続のためリングスリーブ「小」を用いて刻印「小」で圧着します。スイッチからの点滅線(3本:スイッチ出力側1.6mm赤+引掛シーリング1.6mm黒+レセプタクル1.6mm黒)は「3本の接続箇所は差込形コネクタ」の条件に従い3本用差込形コネクタ1個で接続します。
小問 接続2:埋込連用枠部分(パイロットランプ同時点滅・スイッチ・コンセント)の結線
ジョイントボックスからの黒線(非接地側)をスイッチ(またはコンセント)へ入れ、黒のわたり線でもう一方へ送ります。白線(接地側)はコンセントのW端子へ結線し、白のわたり線でパイロットランプの接地側端子へ接続します。スイッチの負荷側端子からジョイントボックスへ戻る赤線(点滅線)を結線するとともに、わたり線(色不問)を用いてパイロットランプのもう一方の端子へ並列接続することで、スイッチ投入時に照明器具と同時に点灯する同時点滅回路を構成します。
小問 接続3:各器具(配線用遮断器・引掛シーリング・ランプレセプタクル)の極性と結線
配線用遮断器はN端子側に白色電線、L端子(非接地側)側に黒色電線を正しく接続します。角形引掛シーリングは「接地側」と刻印された端子に白色電線を差し込みます。ランプレセプタクルは受金ねじ部側の端子ねじに白色電線、中心接触片側の端子ねじに黒色電線を右巻き(時計回り)でねじ止めします。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 同時点滅回路のパイロットランプは負荷(照明器具)と並列に接続する。
  • リングスリーブ接続で2.0mm×1本+1.6mm×3本はスリーブ「中」刻印「中」、2.0mm×1本+1.6mm×1本はスリーブ「小」刻印「小」を使用する。

間違えやすいところ

  • 同時点滅回路で、パイロットランプをスイッチと直列(一列)につないでしまい、常時点滅回路や位置表示灯回路と混同するミス。
  • 白線4本(2.0mm×1+1.6mm×3)の圧着で、スリーブ「中」を使うべきところをスリーブ「小」にしてしまう、スリーブや刻印の選び方の誤り。

出題の前提:令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日)候補No.10の公式問題および公式正答・完成図(一般財団法人電気技術者試験センター公表資料)に準拠。

出典:電気技術者試験センター『令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題10』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題10

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題10の問題・解答資料です。