本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題8の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題8の概要
30:00

問題番号から選ぶ

リモコンリレー回路とアウトレットボックスの施工(候補No.8)

技能試験 · リモコンリレー回路 / アウトレットボックス / ゴムブッシング / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続

配線図及び施工条件に従い、リモコンリレー(端子台で代用)により3系統の負荷(引掛シーリング「イ」、ランプレセプタクル「ロ」、施工省略「ハ」)を制御する屋内配線工事を完成させなさい。 【主な配線・器具の条件】 1. 電源は単相2線式100V(VVR 2.0-2C、200mm)。 2. ジョイントボックス(アウトレットボックス)の打抜き済み穴(19mm用2箇所、25mm用3箇所)すべてにゴムブッシングを取り付けて使用する。 3. 各リモコンリレーに至る電線には、それぞれ2心ケーブル1本(VVF 1.6-2C、各250mm)を使用し、端子台の主回路側「イ」「ロ」「ハ」に接続する。 4. 負荷として引掛シーリング(丸形)「イ」(250mm)、ランプレセプタクル「ロ」(250mm)、施工省略「ハ」(150mm)を配置する。 5. ボックス内接続は、4本の接続箇所を4本用差込形コネクタ、その他の接続箇所をリングスリーブにより接続する。

解答・解説を表示

解答

アウトレットボックス内の4本接続2箇所(接地側白4本、電源非接地側黒+端子台黒3本)を差込形コネクタで接続し、各リモコンリレーからの戻り線と負荷を結ぶ2本接続3箇所をリングスリーブ(刻印「○」)で接続する。

解説

リモコンリレーは、はなれた場所からスイッチを入れたり切ったりするための接点です。だから主回路側は、普通のスイッチと同じように、電源の非接地側(黒)を入れ、出てきた線(戻り線)を各負荷へ送ります。3系統あるので、電源の非接地側と接地側の分岐はそれぞれ4本ずつになり、差込形コネクタを使います。

解き方

  1. 支給された材料を確認し、2本のVVF 1.6-2C(各約1100mm)から、端子台用(250mm×3本)、引掛シーリング「イ」用(250mm)、ランプレセプタクル「ロ」用(250mm)、施工省略「ハ」用(150mm)をよく考えて測って切る。
  2. アウトレットボックスの打抜き済み穴5箇所(19mm×2、25mm×3)すべてにゴムブッシングを取り付ける。
  3. 引掛シーリング(接地側極Wに白)、ランプレセプタクル(受金ねじ部に白)、端子台の主回路側「イ」「ロ」「ハ」への器具結線を行い、各ケーブルの外装と絶縁被覆をはぎ取る。
  4. ボックス内にケーブルを引き込み、接地側白4本(電源2.0mm+負荷3本1.6mm)と非接地側黒4本(電源2.0mm+リレー送り3本1.6mm)を、それぞれ4本用差込形コネクタの奥までしっかり差し込む。
  5. 各リモコンリレーからの戻り線(白1.6mm)と各負荷線(黒1.6mm)の組3箇所を、リングスリーブ小を使い、圧着工具の「○」マークで圧着して芯線を切る。

小問ごとの答え

小問 ジョイントボックス内の電線接続と圧着マーク:差込形コネクタ(4本用):2箇所、リングスリーブ(小・刻印「○」):3箇所
4本の接続箇所は差込形コネクタを用い、①電源接地側(白2.0mm)+各負荷「イ」「ロ」「ハ」への接地側(白1.6mm×3)の計4本、②電源非接地側(黒2.0mm)+各リレー「イ」「ロ」「ハ」への送り線(黒1.6mm×3)の計4本をそれぞれ接続します。その他の3箇所は、各リレーからの戻り線(白1.6mm)と対応する各負荷への線(黒1.6mm)の2本接続であり、いずれもリングスリーブ小を用いて「○」の刻印で圧着します。
小問 電線の色別:電源接地側はすべて白色、電源から各リモコンリレーまでの非接地側送り線はすべて黒色、リレーからの戻り線には白色を使用する。
施工条件により、電源からの接地側電線にはすべて白色、電源からリモコンリレーまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用します。リモコンリレーから負荷への連絡線(戻り線)には2心ケーブルの白色電線を用い、ボックス内で負荷への黒色電線と接続します(なお、リレー端子台への結線は施工条件通り配線されていれば黒・白の上下反転は許容されます)。
小問 器具への結線と極性:引掛シーリング「イ」の接地側極(W表示)端子に白、受金ねじ部端子に白を結線する。端子台は主回路側の指定極に結線する。
引掛シーリングローゼットの接地側極(Wと刻印のある端子)に白、他方に黒を結線します。ランプレセプタクル「ロ」の受金ねじ部側の端子ねじに白、中心接触片側の端子ねじに黒を結線します。リモコンリレー代用端子台は、施工条件に従い主回路側端子(「イ」「ロ」「ハ」の各区画)に結線します。
小問 アウトレットボックスおよびゴムブッシングの施工:打抜き済み穴5箇所(19mm用2箇所、25mm用3箇所)すべてに該当サイズのゴムブッシングを取り付ける。
施工条件で「打抜き済みの穴だけをすべて使用すること」と指定されており、支給されたゴムブッシング19(2個)および25(3個)に十字等の切込みを入れてボックスの各打抜き穴に取り付け、電線を通線します。電線を通さない穴であっても打抜き済みの箇所にはブッシングを装着する必要があります。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リモコンリレー代用端子台への電線は各リレーごとに2心ケーブル1本ずつ計3本を使用すること。
  • 差込形コネクタは4本接続の2箇所のみに使用し、残りの2本接続3箇所はリングスリーブ小(刻印「○」)を用いること。

間違えやすいところ

  • アウトレットボックスで、電線を通さない打抜き済み穴にゴムブッシングを取り付け忘れる欠陥。
  • 1.6mm電線2本のリングスリーブ接続で、圧着マークを「小」にしてしまう刻印の間違い(正しくは「○」)。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部や引掛シーリングのW表示端子に黒色電線をつないでしまう極性の間違い。

出題の前提:令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(候補問題No.8)公式問題・施工条件および公式正解作品例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題8

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題8の問題・解答資料です。