学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題3の概要
タイムスイッチ・接地極付コンセントを含む配線工事の施工
配線設計・実技施工 · 技能試験 / 複線図化 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / タイムスイッチ結線 / 接地極付コンセント
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C・シース青色) ・ジョイントボックスA:リングスリーブによる接続 ・ジョイントボックスB:差込形コネクタによる接続 ・ジョイントボックスA接続部:電源、スイッチ「ロ」、渡り線(VVF 1.6-3C) ・ジョイントボックスB接続部:渡り線(VVF 1.6-3C)、端子台(タイムスイッチ代用)、ランプレセプタクル「ロ」、接地極付コンセント(接地線付) ・端子台(タイムスイッチ代用)から引掛シーリング(角形)「イ」へ直接配線(VVF 1.6-2C) 【施工条件抜粋】 1. 配線及び器具の配置は図1に従うこと。 2. タイムスイッチ代用の端子台は図2(内部結線:S1-S2間に電源/モータ、S1-L1間に接点)に従って使用すること。 3. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器、コンセント及びタイムスイッチまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③接地線には緑色を使用する。 ④器具の指定端子に白色を結線する(コンセントW端子、ランプレセプタクル受金ねじ部端子、引掛シーリング接地側端子、タイムスイッチ端子台S2端子)。 4. VVF用ジョイントボックス部分の電線接続方法: ①A部分はリングスリーブによる接続とする。 ②B部分は差込形コネクタによる接続とする。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスAはリングスリーブにより「小(2.0白+1.6白)」「小(2.0黒+1.6黒+1.6黒)」「○(1.6白+1.6赤)」の3箇所を圧着。ジョイントボックスBは差込形コネクタにより「4本用(白4本)」「3本用(黒3本)」「2本用(赤+黒の2本)」の3箇所を接続。端子台(タイムスイッチ代用)はS1に電源黒、S2に接地側白2本(B側白+器具側白)、L1に器具側黒を結線。接地極付コンセントに取付枠を取り付け、接地端子に緑色IV線を接続する。
解説
配線図を正確に複線図(電線の本数とつなぎ方を線で表した図)に直し、白(接地側)・黒(非接地側)・負荷への点滅線・緑(接地線)の道すじを分けて考えるのが施工の基本です。タイムスイッチ代用の端子台は、S1-S2間が駆動用の電源、S1-L1間が開閉接点なので、S2端子に白線2本を共締めします。リングスリーブは刻印「○」と「小」の使い分けにも注意します。
解き方
- 配線図と施工条件を見て、電線の色と器具の極性(どちら側が接地側か)を書き入れた複線図を作る。
- 支給されたケーブルを寸法どおりに切り、シース(外側の被覆)と絶縁被覆を決められた長さだけ剥く。
- ランプレセプタクルののの字曲げを行い、引掛シーリング・コンセント・端子台を結線して枠を取り付ける。
- ボックスAはリングスリーブ(刻印○・小)で圧着し、ボックスBは差込形コネクタ(2・3・4本用)でつなぐ。
小問ごとの答え
- 小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ圧着):①接地側:電源側2.0mm白+渡り線1.6mm白(リングスリーブ小・刻印「小」) ②非接地側:電源側2.0mm黒+スイッチ「ロ」1.6mm黒+渡り線1.6mm黒(リングスリーブ小・刻印「小」) ③スイッチ「ロ」負荷側:スイッチ「ロ」1.6mm白+渡り線1.6mm赤(リングスリーブ小・刻印「○」)
- A部分では施工条件によりリングスリーブを使用します。2.0mm電線1本と1.6mm電線1本(計約5.15mm²)の接続、および2.0mm電線1本と1.6mm電線2本(計約7.16mm²)の接続にはリングスリーブ(小)を用いて圧着マークは「小」となります。1.6mm電線2本(計約4.02mm²)の接続にはリングスリーブ(小)を用いて圧着マークは「○」とします。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ接続):①接地側(4本接続):渡り線白+タイムスイッチへ行く白+レセプタクル白+コンセント白(差込形コネクタ4本用) ②非接地側(3本接続):渡り線黒+タイムスイッチへ行く黒+コンセント黒(差込形コネクタ3本用) ③スイッチ「ロ」負荷側(2本接続):渡り線赤+レセプタクル黒(差込形コネクタ2本用)
- B部分では施工条件により差込形コネクタを使用します。白線(接地側)は渡り線・タイムスイッチ電源・ランプレセプタクル・コンセントの4本を4本用コネクタにまとめます。黒線(常時非接地側)は渡り線・タイムスイッチ電源(S1)・コンセントの3本を3本用コネクタにまとめます。赤線(スイッチ「ロ」からの点滅線)はランプレセプタクルの非接地側黒線と2本用コネクタで接続します。
- 小問 タイムスイッチ代用端子台および引掛シーリングの結線:端子台S1:B側からの非接地側電線(黒) 端子台S2:B側からの接地側電線(白)および引掛シーリングへの接地側電線(白)の2本を共締め結線 端子台L1:引掛シーリングへの非接地側(点滅)電線(黒) 引掛シーリング:「接地側」表示端子に白色電線、他方に黒色電線を結線
- 施工条件および端子台の内部結線図に従い、電源受電端子S1に黒、S2に白を接続します。負荷(引掛シーリング「イ」)には接点端子L1から黒線を送り、接地側端子S2から白線を送るため、S2端子には白線2本を共締めして結線します。引掛シーリングの「接地側」と記載された端子に白線を接続します。
- 小問 器具施工(コンセント・枠・接地線・レセプタクル):①埋込連用接地極付コンセント:中央位置に取付枠を装着。接地側極「W」端子に白、反対側端子に黒、接地端子(アースマーク)に緑色IV線を結線。 ②ランプレセプタクル:受金ねじ部側の端子ねじに白、中心接触片側の端子ねじに黒を右巻き結線。
- 施工条件により埋込連用取付枠はコンセント部分に取り付けます。コンセントの接地側(W極)には白色、接地端子には緑色の接地線を結線し、施工省略側へ約100mm引き出します。ランプレセプタクルは受金ねじ部側端子に白、中心接触片側端子に黒を時計回り(右巻き)で確実に締め付けます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 本問に示された接続の範囲で考えます。1.6mm電線2本のリングスリーブ圧着刻印は極小の「○」、2.0mm電線が1本でも含まれる場合は「小」を使用する。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
- タイムスイッチの接地側端子S2には、電源からの白線と負荷(引掛シーリング)へ向かう白線の計2本を共締め接続する。
- 埋込連用取付枠は施工条件指定の器具(本問では接地極付コンセント)に取り付ける。
間違えやすいところ
- ボックスAで2.0mm電線1本と1.6mm電線1本をつなぐとき、圧着ダイスを間違えて「○」で圧着してしまう刻印ミス。
- 端子台S2の白線の共締めを忘れ、引掛シーリングの白線をボックスBまで戻してしまったり、つなぎ方を間違えたりするミス。
- ランプレセプタクルや引掛シーリングの接地側の極(受金ねじ部やW表示)に黒線を誤ってつなぐ極性ミス。
出題の前提:令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(候補問題No.3)公表問題および施工条件に準拠。
出典:電気技術者試験センター『令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)