令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題1の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題1の概要
30:00

問題番号から選ぶ

候補問題No.1 低圧屋内配線工事(3連スイッチ・2箇所ボックス・EM-EEF)

技能試験 · 複線図の作成 / リングスリーブ圧着マーク / 差込形コネクタ / 位置表示灯内蔵スイッチ / EM-EEFケーブル

単線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線及び器具の配置】 ・電源:単相2線式100V(EM-EEF 2.0-2C)をジョイントボックスAへ配線。 ・ジョイントボックスA:  - 上部:引掛シーリング(角形)「イ」へ接続(VVF 1.6-2C、150mm)。  - 下部:スイッチボックスへVVF 1.6-2Cを2本(計4心、150mm)配線し、位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、タンブラスイッチ「ロ」、タンブラスイッチ「ハ」に接続。「ロ」は取付枠の中央に取り付ける。  - 右部:ジョイントボックスBへ接続(VVF 1.6-3C、150mm)。 ・ジョイントボックスB:  - 上部:ランプレセプタクル「ロ」へ接続(VVF 1.6-2C、150mm)。  - 下部:施工省略の負荷「ハ」(蛍光灯想定)へ接続(VVF 1.6-2C、150mm)。 【施工条件】 1. 「ロ」のタンブラスイッチは取付枠の中央に取り付けること。 2. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 3. 電源から点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 4. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子(接地側と表示)には白色電線を結線すること。 5. ジョイントボックスを経由する電線はすべて接続箇所を設け、A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタにより接続すること。

解答・解説を表示

解答

A部分(リングスリーブ小×5箇所):接地側(2.0白+1.6白+1.6白)刻印「小」、非接地側(2.0黒+1.6黒)刻印「小」、スイッチ戻り線3組(各1.6+1.6)刻印「○」×3。B部分(差込形コネクタ×3箇所):接地側(1.6白×3本)に3本用コネクタ、ロの点滅線(1.6×2本)に2本用コネクタ、ハの点滅線(1.6×2本)に2本用コネクタ。スイッチ枠の中央に「ロ」を配置し、黒線渡り線で3つのスイッチ電源側を渡す。

解説

複線図を書くときは、接地側の白線をすべての負荷につなぎ、非接地側の黒線をすべてのスイッチにつなぎ、各スイッチから対応する負荷へ戻り線をつなぐ、という3つの決まりを守ります。なぜなら、スイッチは非接地側を切り替える部品であり、接地側は常に負荷へ直接届けておく必要があるからです。リングスリーブの圧着記号は、1.6mmを2本だけ圧着するときは「○」、それ以外は「小」を選びます。

解き方

  1. 単線図から複線図をかき、電線の色分けと、A部分(リングスリーブ)・B部分(差込形コネクタ)でつなぐ本数を整理します。
  2. 材料の寸法どおりにケーブルを切り、外装をはぎ取り、ランプレセプタクル・引掛シーリング・3連スイッチ(取付枠の中央に「ロ」)を結線します。
  3. ジョイントボックスAではリングスリーブで圧着し(「小」の刻印2箇所、「○」の刻印3箇所)、ジョイントボックスBでは差込形コネクタ3箇所を奥まで確実に差し込みます。

小問ごとの答え

小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):接続箇所5箇所すべてリングスリーブ(小)を使用。圧着マークは「小」が2箇所、「○」が3箇所。
①接地側電線:電源線EM-EEF 2.0の白線1本と、引掛シーリングへのVVF 1.6白線1本、ボックス間VVF 1.6白線1本の計3本(2.0mm×1+1.6mm×2)を接続し、刻印は「小」となります。②非接地側電線:電源線EM-EEF 2.0の黒線1本と、スイッチへ向かうVVF 1.6黒線1本の計2本(2.0mm×1+1.6mm×1)を接続し、刻印は「小」となります。③スイッチ「イ」の戻り線:スイッチからの電線1本と引掛シーリングへの黒線1本(1.6mm×2)を接続し、刻印は「○」となります。④スイッチ「ロ」の戻り線:スイッチからの電線1本とボックスBへ送る電線1本(1.6mm×2)を接続し、刻印は「○」となります。⑤スイッチ「ハ」の戻り線:スイッチからの電線1本とボックスBへ送る電線1本(1.6mm×2)を接続し、刻印は「○」となります。
小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):3本用差込形コネクタ×1個、2本用差込形コネクタ×2個を使用。
①接地側電線:ボックスAからの渡り線1.6白線、ランプレセプタクル「ロ」の白線、施工省略「ハ」の白線の計3本を3本用差込形コネクタ(赤色等)で接続します。②負荷「ロ」の線:ボックスAからのスイッチ「ロ」戻り線1本とランプレセプタクル「ロ」の黒線1本(計2本)を2本用差込形コネクタで接続します。③負荷「ハ」の線:ボックスAからのスイッチ「ハ」戻り線1本と施工省略「ハ」の黒線1本(計2本)を2本用差込形コネクタで接続します。
小問 埋込連用取付枠およびスイッチの結線:取付枠の中央にスイッチ「ロ」、上部にホタルスイッチ「イ」、下部にスイッチ「ハ」を取り付け、非接地側(黒)を渡り線で3器具に渡す。
施工条件によりタンブラスイッチ「ロ」を取付枠の中央に取り付けます。残る上部・下部に位置表示灯内蔵スイッチ「イ」とスイッチ「ハ」を取り付けます。配線にはVVF 1.6-2Cを2本使用するため、1本の黒線を電源非接地側とし、黒色の渡り線2本を用いて3つのスイッチの電源側端子を並列に接続します。残りの電線3心(白1本、もう1本のケーブルの黒・白)をそれぞれイ・ロ・ハの負荷側戻り線として各スイッチの反対側端子へ結線します。
小問 電線色別と極性:受金ねじ部および引掛シーリング接地側極端子に白線を確実に結線する。
施工条件に基づき、引掛シーリングの「接地側(W)」端子およびランプレセプタクルの「受金ねじ部側の端子」には必ず白色電線を結線します。電源からの非接地側電線には黒色を用い、スイッチの電源端子側へ供給します。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 本問に示された接続の範囲で考えます。1.6mm電線2本のリングスリーブ圧着マークは「○」、2.0mmが1本でも混ざる場合や1.6mm×3本以上は「小」を使用する。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
  • タンブラスイッチ「ロ」は施工条件により取付枠の中央(2段目)に指定されている。

間違えやすいところ

  • ジョイントボックスAの接地側(2.0mm×1本+1.6mm×2本)や電源の非接地側(2.0mm×1本+1.6mm×1本)の圧着記号を「○」にしてしまう重大な欠陥。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部(外側のネジ側)に黒線をまちがえて結線してしまう極性のミス。
  • スイッチ「ロ」を取付枠の上端や下端に取り付けてしまい、施工条件に反すること。

出題の前提:令和8年度第二種電気工事士上期技能試験候補問題No.1(電気技術者試験センター公表資料準拠)

出典:電気技術者試験センター『令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題1

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和8年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題1の問題・解答資料です。