令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題12の概要
30:00

問題番号から選ぶ

候補問題No.12の施工(アウトレットボックス・PF管配線・2箇所のジョイント)

技能試験 · 配線図・複線図 / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続 / 合成樹脂製可とう電線管(PF管) / 埋込連用取付枠

配線図および支給材料に従い、施工条件を満たす低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【施工条件の要点】 1. 配線及び器具の配置は図に従うこと。 2. ジョイントボックス(アウトレットボックス)は、打抜き済みの穴(4箇所)だけをすべて使用すること。 3. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側表示)には白色電線を結線する。 4. 電線接続方法: ①VVF用ジョイントボックスA部分は「差込形コネクタ」による接続。 ②ジョイントボックスB部分(アウトレットボックス)は「リングスリーブ」による接続。 5. 合成樹脂製可とう電線管用ボックスコネクタは、ジョイントボックス側に取り付けること。 6. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ(ロ)及びコンセント部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA(差込形コネクタ):接地側白3本(3本用コネクタ)、スイッチ「イ」返り線2本(2本用コネクタ)、スイッチ「ロ」返り線2本(2本用コネクタ)。ジョイントボックスB(リングスリーブ):接地側白3本(2.0mm+1.6mm×2本:刻印「小」)、非接地側黒3本(2.0mm+1.6mm×2本:刻印「小」)、スイッチ「イ」返り線2本(1.6mm×2本:刻印「○」)、スイッチ「ロ」返り線2本(1.6mm×2本:刻印「○」)。PF管ボックスコネクタをボックス側に固定し、連用取付枠にスイッチ(ロ)とコンセントを配置して黒のわたり線とIV線3本を結線する。

解説

単相2線式100V回路では、電源の接地側(白)をすべての負荷へ直接つなぎ、非接地側(黒)を点滅器とコンセントの電源側へ送ります。接地側は常に電圧がかからない側なので、負荷の接地側端子(ランプレセプタクルの受金ねじ部・引掛シーリングの接地側・コンセントのW端子)に白を直接つなぐ決まりです。この課題ではジョイントボックスがA(差込形コネクタ)とB(アウトレットボックス・リングスリーブ)の2か所に分かれています。さらにPF管(合成樹脂製の曲がる電線管)の中に電線を通し、ボックスにコネクタを固定する施工が大切なポイントです。

解き方

  1. 支給材料と施工条件を確認し、単線図から接続点(Aは差込、Bはスリーブ)と電線の色を決めた複線図を正確に書く。
  2. アウトレットボックスの打抜き穴4か所にPF管コネクタ1個とゴムブッシング3個を取り付け、PF管をコネクタにつなぐ。
  3. 連用取付枠にタンブラスイッチ(ロ)とコンセントを取り付け、PF管内のIV線3本(黒・白・赤)とわたり線(黒)をつなぐ。
  4. ランプレセプタクル(受金ねじ部に白線)と引掛シーリング(接地側に白線)を、それぞれ極性に注意してケーブルにつなぐ。
  5. A部分の心線を決められた長さで皮むきし、差込形コネクタ(3本用×1、2本用×2)へ心線が出ないよう奥までしっかり差し込む。
  6. B部分の心線をそろえ、電線の太さと本数に合ったダイス刻印(2.0+1.6×2本は「小」、1.6×2本は「○」)でリングスリーブを圧着し、端を切る。

小問ごとの答え

小問 1. ジョイントボックスA部分の結線(差込形コネクタ):3本用×1個、2本用×2個
接地側電線(B間からの白、ランプレセプタクルの白、引掛シーリングの白)の3本を3本用差込形コネクタで接続する。スイッチ「イ」の返り線(B間ケーブル線1本と引掛シーリングの黒)の2本を2本用コネクタで接続し、スイッチ「ロ」の返り線(B間ケーブル線1本とランプレセプタクルの黒)の2本を2本用コネクタで接続する。
小問 2. ジョイントボックスB部分の結線と圧着マーク(リングスリーブ):刻印「小」×2箇所、刻印「○(極小)」×2箇所
①電源側白(2.0mm)、A間白(1.6mm)、コンセント用白(1.6mm)の3本接続はリングスリーブ小で圧着マーク「小」。②電源側黒(2.0mm)、スイッチ「イ」送り黒(1.6mm)、コンセント用黒(1.6mm)の3本接続はリングスリーブ小で圧着マーク「小」。③スイッチ「イ」返り線白(1.6mm)とA間連絡線(1.6mm)の2本接続はリングスリーブ小で圧着マーク「○」。④スイッチ「ロ」返り線赤(1.6mm)とA間連絡線(1.6mm)の2本接続はリングスリーブ小で圧着マーク「○」とする。
小問 3. スイッチ(ロ)・コンセント器具の結線と取付枠:埋込連用取付枠に上側スイッチ(ロ)、下側コンセントを固定し、黒線で電源送り・わたり配線、白線をコンセントW端子、赤線をスイッチ負荷側へ結線する。
PF管から入るIV線3本(黒・白・赤)を配線する。非接地側(黒)をコンセントの非接地側端子へ差し込み、黒のわたり線でスイッチ(ロ)の電源側端子へ渡す。接地側(白)はコンセントの「W」表示端子へ接続する。スイッチ(ロ)の負荷側端子には赤色電線を結線する。
小問 4. アウトレットボックス・PF管等の金物施工:打抜き済み穴4箇所すべてにブッシングおよびコネクタを装着し電線を通す。
アウトレットボックスの打抜き済み穴4箇所のうち、PF管が入る穴にボックスコネクタを取り付け、残り3箇所には19mmゴムブッシング(十字切り込み加工)を正しく装着してケーブル(上:電源、左:A間、下:スイッチイ)を通線する。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リングスリーブの圧着マーク:2.0mmが1本含まれる「2.0+1.6×2本」は必ず「小」で圧着する(「○」は誤り)。
  • アウトレットボックスの穴は打抜き済みの4箇所のみを使用し、ゴムブッシングの溝をボックス縁にしっかり嵌め込む。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、コンセントのW端子、引掛シーリングの接地側極には必ず白色電線を結線する。

間違えやすいところ

  • B部分の圧着で、2.0mm+1.6mm×2本(計3本)の接続を間違えて「○」で圧着してしまう重大な欠陥。
  • アウトレットボックスへ通線するとき、支給されたゴムブッシングを通さずにケーブルを直接入れてしまう不備。
  • PF管用ボックスコネクタのロックナットの表裏や締め付けが悪い、またはアウトレットボックスの外側へ逆向きに取り付ける誤り。
  • コンセントの接地側端子(W)と非接地側端子で、電線の色(白・黒)を逆に取り付けてしまう極性の誤り。

出題の前提:令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(2025年12月14日実施)候補問題No.12の公式問題用紙および公表解答例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題12』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題12

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題12の問題・解答資料です。