学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題8の概要
リモコンリレー代用端子台とアウトレットボックスを含む配線工事
配線設計・実技施工 · 技能試験 / リモコンリレー / アウトレットボックス / リングスリーブ / 差込形コネクタ / VVRケーブル
配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。本課題では、電源部に600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVR 2.0mm 2心)を用い、アウトレットボックスを経由してランプレセプタクル「ロ」、引掛シーリング「イ」、施工省略の引掛シーリング「ハ」、およびリモコンリレー代用の6極端子台(3回路分)へ配線する。ボックス内接続において4本の接続箇所は差込形コネクタ(4本用)を用い、その他の接続箇所はリングスリーブにより圧着接続すること。
解答・解説を表示
解答
電源および各負荷への接地側電線(白4本)と電源から各リモコンリレーへの非接地側電線(黒4本)をそれぞれ差込形コネクタ(4本用)で接続し、各リモコンリレーからの返り線(白)と各負荷への線(黒)の計2本接続3箇所をリングスリーブ(小)を用いて刻印「○」で圧着接続する。
解説
リモコンリレー回路では、端子台をスイッチの接点(電気の入切を切り替える部分)として使います。電源の非接地側(黒)を各リレーの端子へ分けて送り、もう一方の端子から各負荷への返り線(点滅させるための線)を出します。さらに、丸形ケーブル(VVR)の外装をはいだり、アウトレットボックスにゴムブッシングを付けたりする基本作業を正しく行う力が問われます。
解き方
- 単線図から複線図を作り、差込形コネクタ(4本接続×2箇所)とリングスリーブ圧着(2本接続×3箇所、刻印「○」)の接続箇所をはっきりさせる。
- 支給材料から各寸法に合わせてケーブルを切り、アウトレットボックスにゴムブッシング(19用2個、25用3個)を付けて電線を引き込む。
- ランプレセプタクル、引掛シーリングローゼット、リモコンリレー代用端子台に、極性(白は接地側、黒は非接地側)を守って電線を結線する。
- アウトレットボックスの中で、指定された接続方法(差込コネクタとリングスリーブ)に従って結線・圧着する。
答えの内訳
- 電線の切断と寸法配分:電源側VVR2.0-2C(支給300mm)は200mmを使用。VVF1.6-2C(支給1100mm×2本=2200mm)は、端子台用(250mm×3本=750mm)、引掛シーリングイ用(250mm)、ランプレセプタクルロ用(250mm)、施工省略ハ用(150mm)に切断して使用する。
- 器具間寸法およびボックス内の接続しろ(約100mm程度)を考慮して支給ケーブルを適切に切断・配分します。
- 端子台(リモコンリレー代用)の結線:端子台の主回路側(右側)端子を使用し、上から「イ」「ロ」「ハ」の各リレー端子対にそれぞれVVF1.6-2Cを1本ずつ結線する。非接地側電源からの電線には黒色を使用する。
- 施工条件により、各リモコンリレーへの電線にはそれぞれ2心ケーブル1本を使用し、主回路側端子に接続します。施工条件に従っていれば、各リレー端子における黒と白の上下の入れ替わりは許容されます。
- アウトレットボックスとゴムブッシングの施工:ボックスにあらかじめ打ち抜かれている穴(19mmが2箇所、25mmが3箇所)すべてに該当サイズのゴムブッシングを取り付け、電線を通す。
- 施工条件により、打抜き済みの穴をすべて使用し、電線被覆の保護のため適切に切り込みを入れたゴムブッシングを取り付ける必要があります。
- 差込形コネクタ接続(4本接続×2箇所):①接地側電線(白4本):電源(VVR2.0)白、引掛シーリング「イ」白、ランプレセプタクル「ロ」白、施工省略「ハ」白の計4本を差込形コネクタ(4本用)で接続する。 ②非接地側電線(黒4本):電源(VVR2.0)黒、端子台「イ」黒、端子台「ロ」黒、端子台「ハ」黒の計4本を差込形コネクタ(4本用)で接続する。
- 施工条件により、ボックスを経由する電線において4本の接続箇所は支給された4本用差込形コネクタ2個を用いて接続します。
- リングスリーブ圧着接続と刻印(2本接続×3箇所):①端子台「イ」からの返り線(白1.6mm)と引掛シーリング「イ」へ向かう線(黒1.6mm)をリングスリーブ(小)で圧着、刻印「○」。 ②端子台「ロ」からの返り線(白1.6mm)とランプレセプタクル「ロ」へ向かう線(黒1.6mm)をリングスリーブ(小)で圧着、刻印「○」。 ③端子台「ハ」からの返り線(白1.6mm)と施工省略「ハ」へ向かう線(黒1.6mm)をリングスリーブ(小)で圧着、刻印「○」。
- 1.6mm電線2本の接続はリングスリーブ(小)を用いて「○」のダイスで圧着します。4本接続以外の残り3箇所はすべてこの組み合わせとなります。
- 各器具の極性および施工:ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に白色電線、中心接触片端子に黒色電線を結線する。引掛シーリングローゼットの「W」刻印接地側端子に白色電線を結線する。
- 施工条件に従い、受金ねじ部や接地側極端子(W表示)には確実に白色電線を結線しなければ重大欠陥となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 1.6mm電線2本のリングスリーブ圧着時の刻印は必ず「○」であること。
- アウトレットボックスの打ち抜かれている穴はすべて使い、ゴムブッシングを必ず装着すること。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部および引掛シーリングのW端子には必ず接地側(白)を接続すること。
間違えやすいところ
- リングスリーブの圧着ダイスを「○」ではなく「小」で圧着し、刻印間違いの欠陥になる。
- リモコンリレー用端子台で操作側(左側)と主回路側(右側)を間違えて結線する。
- アウトレットボックスのゴムブッシングを付け忘れたり、打ち抜き穴を使わなかったりして欠陥になる。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.8(2025年12月14日実施)公表問題および施工条件・公式解答例
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題8
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題8の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)