学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題7の概要
3路・4路スイッチによる2灯点滅回路およびアウトレットボックス施工
技能試験 · 複線図の作成 / 3路・4路スイッチ配線 / リングスリーブによる圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / ゴムブッシングの取り付け
図に示す低圧屋内配線工事の単線図および施工条件に従い、支給材料を用いて完成させなさい。 【回路概要】 ・電源:単相2線式 100V ・器具:ランプレセプタクル 2箇所(1箇所は施工省略)、3路スイッチ 2個、4路スイッチ 1個 ・ジョイント部:ジョイントボックスA(VVF用ジョイントボックス、リングスリーブ接続)、ジョイントボックスB(アウトレットボックス、差込形コネクタ接続) 【施工条件の要点】 1. 3箇所のスイッチ(3路・4路・3路)をそれぞれ操作してランプレセプタクル2箇所を同時に点滅できるように配線する。 2. 3路スイッチの「0」端子には電源側又は負荷側の電線を結線し、「1」と「3」端子には4路スイッチとの間の電線を結線する。 3. アウトレットボックスは打抜き済みの穴(19mm用3箇所、25mm用2箇所)だけをすべて使用し、支給されたゴムブッシングを取り付ける。 4. 接地側電線にはすべて白色を使用し、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に接続する。電源から3路スイッチSまでの非接地側電線には黒色を使用する。 5. A部分の電線接続はリングスリーブ、B部分の電線接続は差込形コネクタを使用する。 6. 埋込連用取付枠は、4路スイッチ部分に使用する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスAにおいて電源非接地側(2.0mm黒)と3路スイッチSの「0」端子(1.6mm黒)をリングスリーブ小(刻印「小」)、接地側(2.0mm白)とBへの渡り線(1.6mm白)をリングスリーブ小(刻印「小」)、3路スイッチSの「1」「3」端子からの電線(1.6mm各1本)とBへの渡り線(1.6mm各1本)をそれぞれリングスリーブ小(刻印「○」×2箇所)で接続する。アウトレットボックスBにおいては、接地側(1.6mm白×3本)を差込形コネクタ3本用、ランプレセプタクルへの負荷線(1.6mm黒×3本)を差込形コネクタ3本用で接続し、4路スイッチとの渡り線接続(1.6mm×2本)計4組をそれぞれ差込形コネクタ2本用(4個)で接続する。埋込連用取付枠は4路スイッチに取り付け、打抜き済みノックアウト全5箇所にゴムブッシングを装着する。
解説
3か所から1つの負荷を点けたり消したりする回路では、両端に3路スイッチを、その間に4路スイッチを置きます。なぜなら、3路スイッチは2本の連絡線のどちらに電気を流すかを切り替え、4路スイッチはその2本を交差させたりそのまま通したりして回路を切り替えるからです。電源の非接地側は一方の3路スイッチの「0」端子へ入れ、負荷への戻り線はもう一方の3路スイッチの「0」端子から出します。接地側の白線はスイッチを通さず、すべてのランプレセプタクルの受金ねじ部端子に直接つなぎます。
解き方
- 単線図から複線図をかき、電源の非接地側(黒)を左下の3路スイッチSの「0」端子へ、接地側(白)を2か所のランプレセプタクルへつなぎ、右下の3路スイッチの「0」端子からランプレセプタクルへの戻り線をつなぐ。
- 左側3路スイッチの「1」「3」端子と中央の4路スイッチ、中央の4路スイッチと右側3路スイッチの「1」「3」端子をつなぐ連絡線の道すじを整理する。
- アウトレットボックスの打抜き済みの穴5か所にゴムブッシング(19用3個、25用2個)を取り付け、4路スイッチに埋込連用取付枠を付ける。
- ケーブルを決められた寸法に合わせて切り、被覆をはぎ取り、ランプレセプタクルを結線(受金ねじ部に白線)する。
- ジョイントボックスAの部分でリングスリーブ圧着(刻印「小」2か所、「○」2か所)を行い、ボックスBの部分で差込形コネクタ(3本用2個、2本用4個)を差し込んでつなぐ。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- リングスリーブの刻印判定:1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本は「小」。
- 3路スイッチの「0」端子は電源非接地側(黒)または負荷線に接続し、「1」「3」は4路スイッチとの連絡線とする。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白)を結線する。
間違えやすいところ
- ジョイントボックスAのリングスリーブ圧着で、2.0mmと1.6mmの接続部を誤って「○」の刻印で圧着してしまう間違い。
- 埋込連用取付枠を4路スイッチではなく3路スイッチに付けてしまう施工ミス。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片の極性(プラスとマイナスの向き)を逆につないでしまう重大な欠陥。
- アウトレットボックスのゴムブッシングの付け忘れ、または不要なノックアウトを打ち抜いてしまうミス。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.7 施工条件および電気技術者試験センター公表基準に準拠。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題7
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題7の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)