学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題6の概要
3路スイッチによる2箇所点滅回路と露出形コンセントの施工
技能試験 · 3路スイッチ配線 / 差込形コネクタ接続 / リングスリーブ圧着接続 / 露出形コンセント結線
提供された支給材料および配線図、施工条件に従い、単相2線式100V回路における3路スイッチ2箇所点滅の電灯回路(引掛シーリング2箇所、うち1箇所施工省略)および露出形コンセント回路を完成させなさい。ジョイントボックスA部分は差込形コネクタ、ジョイントボックスB部分はリングスリーブによる接続とし、各端子への電線色別指定・極性を遵守すること。
解答・解説を表示
解答
【A部分(差込形コネクタ)】3本用コネクタ2個(接地側白3本、スイッチ返り負荷線3本)、2本用コネクタ2個(3路スイッチ相互連絡線各2本)。【B部分(リングスリーブ)】電源黒・コンセント黒・3路S端子0黒の3本接続に「小」刻印、電源白・コンセント白・A送り白の3本接続に「小」刻印、3路相互連絡線1.6mm各2本接続に「○」刻印2箇所。【器具結線】露出形コンセントのW端子および引掛シーリング接地側端子に白線を結線。3路スイッチS端子0に電源非接地側(黒)、もう一方の3路スイッチ端子0に負荷側電線を接続。
解説
3路スイッチでは、電源の非接地側(黒)を一方の共通端子「0」に入れ、もう一方の端子「0」から照明へつなぎます。2つのスイッチの「1」「3」端子の間を2本の連絡線で結ぶと、どちらのスイッチを切り替えても電灯を点けたり消したりできます。B部分の圧着は、2.0mm心線1本と1.6mm心線2本をつなぐ2箇所が小スリーブで刻印「小」、1.6mm心線2本同士をつなぐ2箇所が小スリーブで刻印「○」です。
解き方
- 施工条件の単線図を複線図に直し、電線の色(白・黒・赤)とジョイントボックスA・Bでの接続の組み合わせを決める。
- 支給されたVVFケーブルを指定寸法どおりに切り、外側のシース(被覆)と絶縁被覆を適切な長さだけはぎ取る。
- 露出形コンセント(のの字曲げ加工または端子接続)、引掛シーリングローゼット、3路スイッチ(取付枠に取り付け)をそれぞれ結線する。
- ジョイントボックスAでは、差込形コネクタ4個(3本用2個、2本用2個)を使い、電線を奥まで確実に差し込んで接続する。
- ジョイントボックスBでは、電線の組み合わせと太さを確かめ、リングスリーブ小で刻印「小」2箇所、「○」2箇所を圧着ペンチで圧着し、余った長さを切る。
小問ごとの答え
- 小問 ジョイントボックスAの接続(差込形コネクタ):3本用差込形コネクタ×2個、2本用差込形コネクタ×2個
- 電源側から送られてきた接地側白線(1.6mm)と引掛シーリング2箇所(実施工・施工省略)の接地側白線(各1.6mm)の計3本を3本用コネクタで接続します。3路スイッチの端子0から出る負荷線(1.6mm)と引掛シーリング2箇所の非接地側黒線(各1.6mm)の計3本を3本用コネクタで接続します。ボックスBから渡ってきた3路連絡線2本と左側3路スイッチの端子1・3からの2線をそれぞれ2本用コネクタ(各1.6mm×2本)で接続します。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(リングスリーブ圧着マーク):リングスリーブ小(刻印「小」×2箇所、刻印「○」×2箇所)
- 電源非接地側黒(2.0mm)+露出形コンセント黒(1.6mm)+3路スイッチS端子0黒(1.6mm)の合計3本はリングスリーブ小で圧着し刻印は「小」となります。電源接地側白(2.0mm)+露出形コンセント白(1.6mm)+ボックスA送り白(1.6mm)の合計3本も同様にリングスリーブ小・刻印「小」です。ボックスAへの3路連絡線2本と3路スイッチS端子1・3からの2線は、各1.6mm×2本同士の接続となり、リングスリーブ小で圧着して刻印は「○」となります。
- 小問 器具側の結線および極性:露出形コンセント:W表示端子に白線、ケーブル導入部側結線/引掛シーリング:接地側表示に白線/3路スイッチ:端子0に非接地側黒または負荷線
- 施工条件に基づき、露出形コンセントのW極端子には接地側白線を接続し、ケーブル引込口に近い方の端子に結線します。引掛シーリングの接地側極(接地側表示)には白線を結線します。3路スイッチSの記号「0」には電源非接地側の黒線を、ジョイントボックスA側3路スイッチの記号「0」には負荷側の電線を接続し、両スイッチの「1」「3」端子にはスイッチ相互間の連絡線を結線します。
- 小問 図示寸法・施工範囲と色別:電源からB、Bからコンセント・スイッチS、Aから角形引掛シーリング・左側3路スイッチ、A–B間はそれぞれ図示150mm。Aから左側の施工省略境界までは100mm。
- この寸法は図示位置間の寸法で、ケーブルの切断長そのものではありません。左側の引掛シーリング本体は破線内の施工省略部分です。VVF用ジョイントボックスとスイッチボックスの取付け、接続部のテープ・絶縁キャップ、保護板への固定も省略します。小スリーブ6個の支給数には予備が含まれ、使用する接続箇所は4箇所です。接地側は白、電源からコンセントとスイッチSまでは黒を用います。公式解答の水色の線は色別を問わない表示で、渡り線や負荷側スイッチ0からの線まで黒に限定する意味ではありません。
- 小問 色の指定と解答例の区別:本文の負荷側0端子からの「黒」は解答例としての色であり、施工条件が黒を必須に指定しているのは電源から露出形コンセントとスイッチSまでの非接地側です。
- 実施工の接地側白・コンセントW側白・引掛シーリング接地側白は指定通りにします。公式解答の水色に相当する連絡線の色は任意で、色だけで接続先を決めず0端子と1・3端子の役割でたどります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 本問のB部分は2.0mm1本+1.6mm2本が刻印「小」、1.6mm2本が刻印「○」。いずれも小スリーブを使う。
- 3路スイッチの端子「0」は共通端子であり、電源側黒線または負荷への連絡線を接続する。
間違えやすいところ
- 3路スイッチの「0」端子と「1」「3」端子を間違えて結線し、点滅が正しく動かなくなるミス。
- 露出形コンセントの台座で、ケーブルの引き込み穴から遠い側の端子に配線してしまう施工条件違反。
- ジョイントボックスBで、2.0mm線を含む接続箇所を誤って「○」で圧着してしまう刻印の間違い。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.6 施工条件およびJIS C 0303:2000配線図記号基準
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題6
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題6の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)