令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題4の概要
三相3線式200V回路(動力・電源表示灯)及び単相2線式100V回路(電灯・コンセント)の配線施工
技能試験 · 複線図 / 三相3線式200V配線 / 単相100V配線 / 端子台結線 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線概要】 ・電源1:単相2線式100V(配線用遮断器B代用の端子台N・L極)よりVVF 2.0-2CでジョイントボックスBへ送電。 ・電源2:三相3線式200V(漏電遮断器BE代用の端子台R・S・T極)よりVVF 2.0-3CでジョイントボックスAへ送電。 ・ジョイントボックスA:電動機(M 3φ200V、施工省略)および電源表示灯(ランプレセプタクルR)へ配線。 ・ジョイントボックスB:引掛シーリングローゼット(角形、記号イ)および埋込連用タンブラスイッチ(記号イ)・埋込連用コンセントへ配線。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従うこと。 2. 配線用遮断器及び漏電遮断器代用の端子台(5極)は説明図(上からN, L, T, S, R)に従って使用すること。 3. 三相電源のS相は接地されているものとし、電源表示灯はS相とT相間に接続すること。 4. 電線の色別: ①100V回路の電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②100V回路の電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③200V回路の電源からの配線には、R相に赤色、S相に白色、T相に黒色を使用する。 ④コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子(接地側表示)、配線用遮断器端子台のN端子には白色電線を結線すること。 5. ジョイントボックス部での接続: ①A部分は差込形コネクタ接続とする。 ②B部分はリングスリーブ接続とする。
解答・解説を表示
解答
【端子台】N:白, L:黒, T:黒, S:白, R:赤。【ジョイントA(差込コネクタ)】R相(2.0赤+2.0赤)は2本用、S相(2.0白+2.0白+1.6白)は3本用、T相(2.0黒+2.0黒+1.6黒)は3本用。【ジョイントB(リングスリーブ)】100V接地側(2.0白+1.6白+1.6白)はスリーブ小・刻印「小」、100V非接地側(2.0黒+1.6黒)はスリーブ小・刻印「小」、点滅線(1.6赤+1.6黒)はスリーブ小・刻印「○」。【器具結線】レセプタクル受金ねじ部に白、引掛シーリング接地側に白、コンセントW端子に白、スイッチ・コンセント非接地側に黒および黒渡り線、スイッチ返り線に赤。
解説
この問題は、三相3線式200Vの回路(動力と電源表示灯)と、単相2線式100Vの回路(電灯とコンセント)が1枚の配線図に混ざっている複合問題です。なぜ注意が必要かというと、200V側はS相を接地し、表示灯をS相とT相の間に接続する決まりがあり、S相に白、T相に黒、R相に赤を正しく分ける必要があるからです。100V側は接地側(白)を負荷やコンセントのW端子に直接つなぎ、非接地側(黒)をスイッチとコンセントに送り、スイッチからの返り線を負荷の非接地側につなぎます。接続箱Aは差込形コネクタ、接続箱Bはリングスリーブと決まっており、電線の太さに合った圧着マークを選ぶことが合否の要点です。
解き方
- 単線図から、単相100Vの電灯・コンセント回路と三相200Vの動力・表示灯回路の複線図を書き、電線の色と接続する場所を決める。
- 支給されたケーブルを寸法どおりに切り、シース(外側の被覆)と絶縁被覆を決められた長さだけストリップ(皮むき)する。
- 端子台(5極)、ランプレセプタクル、引掛シーリング、埋込連用器具(スイッチとコンセント)の各器具を結線する。
- ジョイントボックスAで、差込形コネクタ(2本用を1個、3本用を2個)を使って200V回路を結線する。
- ジョイントボックスBで、リングスリーブを使い、決められた刻印(「小」が2か所、「○」が1か所)で圧着して先端を整える。
小問ごとの答え
- 小問 1:端子台(5極)の結線:N端子に100V電源用VVF 2.0-2Cの白、L端子に黒を結線する。漏電遮断器側はT端子に200V電源用VVF 2.0-3Cの黒、S端子に白、R端子に赤を結線する。
- 端子台説明図の極配置(上からN, L, T, S, R)および施工条件4の「N端子に白」「R相に赤、S相に白色、T相に黒色」の指示に従って確実に結線します。
- 小問 2:ジョイントボックスA(差込形コネクタ接続): ・R相:電源からの赤(2.0mm)と電動機への赤(2.0mm)の2本を2本用差込形コネクタ(赤色)で接続。 ・S相:電源からの白(2.0mm)、電動機への白(2.0mm)、電源表示灯への白(1.6mm)の3本を3本用差込形コネクタ(青色)で接続。 ・T相:電源からの黒(2.0mm)、電動機への黒(2.0mm)、電源表示灯への黒(1.6mm)の3本を3本用差込形コネクタ(青色)で接続。
- 施工条件3「電源表示灯はS相とT相間に接続すること」に基づき、表示灯用VVF 1.6-2Cの白をS相、黒をT相に接続します。使用するコネクタの極数(2本用×1個、3本用×2個)にも完全に適合します。
- 小問 3:ジョイントボックスB(リングスリーブ接続と圧着刻印): ・100V接地側(白):電源からの白(2.0mm)+ 引掛シーリングへの白(1.6mm)+ コンセントへの白(1.6mm)の3本 → リングスリーブ小、圧着マーク「小」。 ・100V非接地側(黒):電源からの黒(2.0mm)+ スイッチ・コンセントへの黒(1.6mm)の2本 → リングスリーブ小、圧着マーク「小」。 ・スイッチ「イ」返り線:スイッチからの赤(1.6mm)+ 引掛シーリングへの黒(1.6mm)の2本 → リングスリーブ小、圧着マーク「○」(極小)。
- 電線の組み合わせ断面積に応じて圧着マークを正しく選定します。2.0mm×1本+1.6mm×2本および2.0mm×1本+1.6mm×1本はリングスリーブ小で刻印「小」、1.6mm×2本は刻印「○」となります。
- 小問 4:器具側の結線と極性: ・ランプレセプタクル:受金ねじ部側端子に白(S相)、中心接触片側端子に黒(T相)をねじ止め(のの字曲げ)結線する。 ・引掛シーリング(角形):接地側極(「接地側」表示)に白、他方に黒を結線する。 ・埋込連用取付枠・スイッチ・コンセント:取付枠の上側にスイッチ「イ」、下側にコンセントを取り付ける。コンセントの「W」端子に白、非接地側端子に電源からの黒を結線し、スイッチの電源側端子へ黒の渡り線で送る。スイッチの負荷側端子に赤(返り線)を結線する。
- 施工条件4-④で指定された受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極、コンセントのW端子へ確実に白色線を結線し、極性誤りの欠陥を防ぎます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相200Vの電線色:R相=赤、S相=白、T相=黒。
- 電源表示灯はS相(白)とT相(黒)の間に接続する。
- リングスリーブ圧着マーク:2.0mm+1.6mm×2本は「小」、2.0mm+1.6mm×1本は「小」、1.6mm×2本は「○」。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部側には必ず白色線を接続する。
間違えやすいところ
- 端子台の上下の並び(上からN、L、T、S、R)を間違え、相の順番や100Vと200Vを逆に結線してしまうミス。
- 電源表示灯をR相や間違った相の間につないでしまう、施工条件に反する誤り。
- ジョイントBの圧着マークで、2.0mmと1.6mmの接続を「○」で圧着してしまう誤り(正しくは「小」)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子と中心接触片端子の極性(電線の色)を逆につないでしまうミス。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(2025年12月14日実施)課題4の公表問題・施工条件および電気技術者試験センター公表解答例に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題4』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題4
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題4の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)