本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題2の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題2の概要
30:00

問題番号から選ぶ

候補問題No.2の施工(常時点灯パイロットランプ・2箇所のコンセント・2箇所のランプレセプタクル回路)

技能試験 · 複線図 / 常時点灯パイロットランプ / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線及び回路の要点】 1. 電源(単相2線式100V 50/60Hz)からジョイントボックスAを経由し、ジョイントボックスBへ電力を送る。 2. ジョイントボックスAの上部にランプレセプタクル「イ」を接続する。 3. ジョイントボックスBから、上部のタンブラスイッチ「イ」および常時点灯パイロットランプ、右側の施工省略ランプレセプタクル「イ」、下部の埋込コンセント(2口)へ配線する。さらに埋込コンセント(2口)から左側の埋込連用コンセントへ渡り配線を行う。 4. ジョイントボックスAの電線接続はリングスリーブによる圧着接続、ジョイントボックスBの電線接続は差込形コネクタによる接続とする。 5. 埋込連用取付枠はタンブラスイッチ及びパイロットランプ部分に使用する。

解答・解説を表示

解答

複線図に基づき、A部分をリングスリーブ3箇所(刻印「小」2箇所、「〇」1箇所)で圧着し、B部分を差込形コネクタ3箇所(4本用1個、3本用2個)で接続する。パイロットランプは常時点灯となるよう電源の接地側(白)と非接地側(黒)を接続し、スイッチ「イ」から2箇所のランプレセプタクル「イ」を同時点滅させる。

解説

常時点灯パイロットランプは、電源の接地側(白)と非接地側(黒)に並列(ならべてつなぐ形)で接続するので、いつも電圧がかかります。圧着(電線を金具でつぶしてつなぐこと)では、つなぐ心線の太さ・本数、単線かより線かを確かめ、合うスリーブと刻印を組合せ表で選びます。断面積を自分で計算したり、「2.0mmが含まれる」という条件だけで決めてはいけません。

解き方

  1. 単線図から施工条件(パイロットランプ常時点灯、Aはリングスリーブ、Bはコネクタ、色の指定)を読み取り、複線図(電線の本数を示した図)をかく。
  2. 支給された材料(VVF2.0-2C、1.6-2C、1.6-3C)を、各区間の決められた長さに合わせ、足りない・余るがないように切る。
  3. 埋込連用取付枠(器具を並べて付ける枠)にパイロットランプとスイッチを取り付け、常時点灯の配線と渡り線(器具の間をつなぐ線)を作る。
  4. 2つのコンセントの間の送り配線(次の器具へ電力を送る配線)を作り、ランプレセプタクルのねじ止め端子に線をつなぐ。
  5. ボックスAはリングスリーブ(刻印を確認)で、ボックスBは差込形コネクタでつなぎ、全体の配置を整える。

小問ごとの答え

小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):①接地側(白):電源2.0mm+器具側1.6mm+B間渡り1.6mmの3本をスリーブ小・刻印「小」で圧着。②非接地側(黒):電源2.0mm+B間渡り1.6mmの2本をスリーブ小・刻印「小」で圧着。③点滅線:ランプレセプタクル「イ」黒1.6mm+B間渡り赤1.6mmの2本をスリーブ小・刻印「〇」で圧着。
ジョイントボックスAにおける電線太さは電源線が2.0mm、その他が1.6mmです。2.0mmが1本含まれる接続(接地側3本、非接地側2本)はリングスリーブ小を用いて刻印「小」で圧着します。1.6mm×2本の点滅回路接続は刻印「〇」で圧着します。
小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①接地側(白4本):A間渡り白+スイッチ枠白+コンセント白+施工省略白を4本用差込形コネクタで接続。②非接地側(黒3本):A間渡り黒+スイッチ枠黒+コンセント黒を3本用差込形コネクタで接続。③点滅線(3本):スイッチ枠赤+施工省略黒+A間渡り赤を3本用差込形コネクタで接続。
ジョイントボックスBには支給された差込形コネクタを使用します。常時点灯パイロットランプ、コンセント、施工省略器具へ分岐するため、接地側は4本接続となり4本用コネクタを1個使用します。非接地側およびスイッチからの点滅回路はそれぞれ3本接続となり、3本用コネクタを計2個使用します。
小問 スイッチ・パイロットランプ部分の結線と取付枠:埋込連用取付枠にパイロットランプ(上部等)とタンブラスイッチ「イ」を取り付ける。パイロットランプの端子間に接地側(白)と非接地側(黒)を常時接続し、非接地側(黒)からスイッチ「イ」の電源側端子へ黒の渡り線を配線する。スイッチ「イ」の負荷側端子から点滅線(赤)をジョイントボックスBへ送る。
施工条件によりパイロットランプは「常時点灯」であるため、点滅器の位置に関係なく電源の接地側(白)と非接地側(黒)が常時加わるように接続します。また、タンブラスイッチおよびパイロットランプ部分に支給された埋込連用取付枠を取り付けます。
小問 コンセント部分の渡り配線:ジョイントボックスBからのケーブル(白・黒)を埋込コンセント(2口)の裏面端子(W端子に白、反対側に黒)に接続し、同じ端子穴から埋込連用コンセントへ渡り配線(白・黒)を行い、連用コンセントのW端子に白、反対側に黒を極性を合わせて接続する。
コンセント回路は2口コンセントを経由して連用コンセントへ送り配線を行います。施工条件に従い、接地側極端子(W表示)には必ず白色の電線を結線します。
小問 ランプレセプタクルの結線:ランプレセプタクルの受金ねじ部側の端子に接地側電線(白)を右巻きに「の」の字曲げしてねじ留めし、中心接触片側の端子に点滅線(黒)を同様にねじ留めする。
施工条件により受金ねじ部端子には白色電線を結線します。心線の巻き方向は右巻き(時計回り)とし、シース剥ぎ取り不足や絶縁被覆の噛み込み、極性誤りがないよう施工します。

覚えるポイント

  • 常時点灯パイロットランプはスイッチと無関係に白(接地側)と黒(非接地側)を接続する。
  • リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本のみ「〇」、2.0mm+1.6mmは「小」。
  • コンセントのW端子およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子には必ず白線を接続する。

間違えやすいところ

  • ボックスAの非接地側(2.0mm+1.6mm)を、まちがえて刻印「〇」で圧着してしまう。
  • パイロットランプをスイッチと直列(確認表示灯・同時点滅)に、まちがえて結線してしまう。
  • 埋込連用取付枠を、スイッチ・パイロットランプ側ではなくコンセント側にまちがえて取り付けてしまう。

出題の前提:令和7年度第二種電気工事士技能試験(候補問題No.2)施工条件および技能試験判断基準に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題2

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題2の問題・解答資料です。