本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題1の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題1の概要
30:00

問題番号から選ぶ

候補問題No.1の複線図化と施工・結線処理

技能試験 · 単線図の複線図化 / リングスリーブ圧着刻印 / 差込形コネクタ接続 / 位置表示灯内蔵スイッチ

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用して完成させる施工課題である。支給材料および配線図(単線図)、施工条件に基づいて複線図を作成し、各器具の結線、電線の色別、ジョイントボックスA・Bにおける電線相互の接続方法、圧着マーク(刻印)およびコネクタの極数を決定し、正しい施工手順をまとめなさい。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAはリングスリーブ(小)5個を用いて圧着(刻印「小」2箇所、刻印「○」3箇所)。ジョイントボックスBは差込形コネクタ(3本用1個、2本用2個)を用いて接続する。スイッチ取付枠の中央に「ロ」のタンブラスイッチを取り付け、上部に位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、下部にタンブラスイッチ「ハ」を配置し、非接地側黒電線を渡り線で3つのスイッチへ供給する。

解説

複線図を書くときは、接地側(白)を負荷へ、非接地側(黒)をスイッチへ、スイッチと負荷の間を結ぶ、の3つの順で考えます。電線の太さと本数の組み合わせで、リングスリーブの大きさと圧着の刻印が決まるからです。決められた規格どおりに選ばないと、正しい接続になりません。

解き方

  1. 単線図を見て、電源・ジョイントボックス・各器具(引掛シーリング、ランプレセプタクル、スイッチ3連、施工省略負荷)の位置を書き込み、複線図を作ります。
  2. 電源の接地側の白線を引掛シーリング、ランプレセプタクル、施工省略器具へ送る道すじを決め、非接地側の黒線をスイッチ群へ送る道すじを結びます。
  3. 各スイッチ(イ・ロ・ハ)から各負荷への戻り線を結び、ジョイントボックスA(リングスリーブ)とB(差込形コネクタ)でつなぐ箇所、電線の太さと本数を整理し、刻印マークと極数を決めます。

小問ごとの答え

小問 スイッチ枠の器具配置および渡り線結線:上段:位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、中段:タンブラスイッチ「ロ」、下段:タンブラスイッチ「ハ」。電源非接地側(黒)を渡り線で3器具に渡す。
施工条件1によりタンブラスイッチ「ロ」を取付枠の中央(中段)に配置します。VVF1.6-2Cの黒線を非接地側電源入力とし、黒の渡り線を用いて残る2つのスイッチへ電源を供給します。各スイッチの負荷側端子からそれぞれ「イ」「ロ」「ハ」の点滅信号線(戻り線)を引き出します。
小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ圧着と刻印):リングスリーブ(小)を5個使用。刻印「小」が2箇所、刻印「○」が3箇所。
①接地側白線接続:電源EM-EEF2.0白+引掛シーリング1.6白+B間渡り1.6白(計3本、太さ2.0+1.6+1.6)→リングスリーブ小・刻印「小」。②非接地側黒線接続:電源EM-EEF2.0黒+スイッチ共通1.6黒(計2本、太さ2.0+1.6)→リングスリーブ小・刻印「小」。③「イ」回路接続:スイッチ「イ」戻り1.6+角形引掛シーリング黒1.6(計2本、太さ1.6+1.6)→リングスリーブ小・刻印「○」。④「ロ」回路接続:スイッチ「ロ」戻り1.6+B間渡り1.6(計2本、太さ1.6+1.6)→リングスリーブ小・刻印「○」。⑤「ハ」回路接続:スイッチ「ハ」戻り1.6+B間渡り1.6(計2本、太さ1.6+1.6)→リングスリーブ小・刻印「○」。
小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):3本用差込形コネクタ1個、2本用差込形コネクタ2個を使用。
①接地側白線接続:A間渡り白1.6+ランプレセプタクル白1.6+施工省略「ハ」白1.6(計3本)→3本用コネクタ。②「ロ」回路接続:A間渡り線1.6+ランプレセプタクル黒1.6(計2本)→2本用コネクタ。③「ハ」回路接続:A間渡り線1.6+施工省略「ハ」黒1.6(計2本)→2本用コネクタ。
小問 器具の極性および電線色別の遵守:接地側(白)を角形引掛シーリングの「接地側(W)」端子およびランプレセプタクルの受金ねじ部側端子に結線する。
施工条件2に基づき、電源からの接地側電線はすべて白色を用い、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子および角形引掛シーリングの接地側極端子(W表示側)に確実に結線します。非接地側電源線はすべて黒色を使用します。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 1.6mm×2本のリングスリーブ接続刻印は必ず「○」、2.0mmを含む場合は合計太さに応じて「小」以上となる
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白)を結線する
  • 位置表示灯内蔵スイッチ(ほたるスイッチ)は単線図上「H」と表され、片切スイッチと同様に配線できる

間違えやすいところ

  • ジョイントボックスAで2.0mmの電線が入る接続の刻印を「○」にしてしまう圧着のまちがい。
  • 取付枠の中央に付けると決められた「ロ」のタンブラスイッチを、上段や下段に付けてしまう位置のまちがい。
  • ランプレセプタクルや角形引掛シーリングの接地側極(受金ねじ部・W表示)に黒線を結線してしまう極性のまちがい。

出題の前提:電気工事士法・第二種電気工事士技能試験 判定基準および施工条件(令和7年度下期技能試験 公表問題No.1準拠)

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題1

参照した公式資料