令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題13の概要
配線図に基づく屋内配線工事の施工(自動点滅器回路・接地極付コンセント)
技能試験 · 技能試験 / 自動点滅器 / 接地極付コンセント / 差込形コネクタ / リングスリーブ
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【施工条件】 1. 配線及び器具の配置は、配線図(図1)に従って行うこと。 2. 自動点滅器代用の端子台は、端子台説明図(図2)に従って使用すること。 3. 電線の色別(絶縁被覆の色)は次によること。 ①電源からの接地側電線には、すべて白色を使用する。 ②電源から点滅器、コンセント及び自動点滅器までの非接地側電線には、すべて黒色を使用する。 ③接地線には、緑色を使用する。 ④次の器具の端子には、白色の電線を結線する。 ・コンセントの接地側極端子(Wと表示) ・ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子 ・自動点滅器(端子台)の記号2の端子 4. VVF用ジョイントボックス部分を経由する電線は、その部分ですべて接続箇所を設け、接続方法は次によること。 ①A部分は、リングスリーブによる接続とする。 ②B部分は、差込形コネクタによる接続とする。 5. 埋込連用取付枠は、コンセント部分に使用すること。
解答・解説を表示
解答
A部分(リングスリーブ):電源黒+スイッチ黒+渡り黒(2.0mm×1+1.6mm×2)を刻印「小」、電源白+渡り白(2.0mm×1+1.6mm×1)を刻印「小」、スイッチ白+渡り赤(1.6mm×2)を刻印「○」で圧着。B部分(差込形コネクタ):接地側白4本を4本用、非接地側黒3本を3本用、スイッチ返り赤・黒2本を2本用コネクタで接続。自動点滅器代用端子台:端子1に黒、端子2に電源側白と負荷側白の2本、端子3に負荷側黒を接続。埋込連用取付枠はコンセント側に取付け、ランプレセプタクル受金ねじ部に白線を結線する。
解説
接地側の白線は器具に直接つなぎ、非接地側の黒線は点滅器やコンセント、自動点滅器の電源端子へつなぎます。白線を常に接地された状態にして感電を防ぐためです。また、スイッチで開閉した返り線は、対応する負荷の非接地側へつながります。
解き方
- 単線図から複線図をかき、電線の色(接地側は白、非接地側は黒、負荷側は赤や黒、接地線は緑)と接続点・極性を決める。
- 支給された材料を確認し、VVF2.0-2C(青い外装)を電源〜ボックスAの間に、VVR1.6-2Cを端子台〜屋外灯の間に使い、取付枠はコンセントに付けるように切断・端末加工する。
- ボックスAはリングスリーブで圧着し(2.0mm線を含むので刻印の選び方に注意)、ボックスBは差込形コネクタでつなぐ。どちらも施工条件に従って確実に行う。
小問ごとの答え
- 小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):①刻印「小」:電源線黒(2.0mm)1本+スイッチ「イ」黒(1.6mm)1本+渡り線黒(1.6mm)1本の計3本 ②刻印「小」:電源線白(2.0mm)1本+渡り線白(1.6mm)1本の計2本 ③刻印「○」:スイッチ「イ」からの戻り線白(1.6mm)1本+渡り線赤(1.6mm)1本の計2本
- 電源側ケーブルがVVF2.0-2Cであるため、非接地側(2.0mmが1本+1.6mmが2本=断面積合計約7.16mm²)はリングスリーブ小で刻印「小」、接地側(2.0mmが1本+1.6mmが1本=断面積合計約5.14mm²)もリングスリーブ小で刻印「小」となります。スイッチの点滅回路(1.6mmが2本=3.52mm²以下)のみリングスリーブ小で刻印「○」となります。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①4本用差込形コネクタ:渡り線白(1.6mm)+コンセント白(1.6mm)+ランプレセプタクル白(1.6mm)+自動点滅器端子台白(1.6mm)の計4本 ②3本用差込形コネクタ:渡り線黒(1.6mm)+コンセント黒(1.6mm)+自動点滅器端子台黒(1.6mm)の計3本 ③2本用差込形コネクタ:渡り線赤(1.6mm)+ランプレセプタクル黒(1.6mm)の計2本
- B部分では施工条件により差込形コネクタを用います。接地側電線(白)は常時接地を供給する4器具分で4本接続、非接地側電線(黒)は常時電圧を供給する渡り・コンセント・端子台の3本接続、スイッチ「イ」の点滅信号(赤)とランプレセプタクルの器具線(黒)の2本接続となります。
- 小問 自動点滅器代用端子台の結線:端子1:ボックスBからの非接地側黒線(1.6mm) 端子2:ボックスBからの接地側白線(1.6mm)および施工省略屋外灯行きVVRケーブルの接地側白線(1.6mm)の計2本 端子3:施工省略屋外灯行きVVRケーブルの非接地側黒線(1.6mm)
- 端子台説明図(図2)より、内部のCdS回路電源端子が1と2、接点回路が1と3に接続されています。したがって端子1には常時電源黒線、端子2には電源からの白線と負荷側の白線(接地側共通)、端子3には負荷側屋外灯へ至る黒線を結線します。
- 小問 埋込器具・コンセント部分の施工:埋込連用接地極付コンセントに支給された埋込連用取付枠を取り付け、W端子に白線、非接地側端子に黒線、接地端子記号部に緑色IV線(1.6mm)を結線する。スイッチ「イ」側には取付枠を取り付けない。
- 施工条件5により「埋込連用取付枠は、コンセント部分に使用すること」と明記されているため、タンブラスイッチ側に枠を取り付けると重大欠陥になります。コンセント極性(W側に白、接地極に緑)を遵守します。
- 小問 ランプレセプタクル等の器具施工:ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子に白線、中心接触片側端子に黒線を正しくのの字巻きで接続する。外装ストリップや心線の露出長さを規定内に収める。
- 受金ねじ部への接地側白線結線は施工条件3-④で指示されており、極性を逆にすると感電の危険があるため欠陥対象となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 埋込連用取付枠の指定箇所(本問ではコンセント側のみ)を厳守する。
- VVF 2.0mm 1本と1.6mm 1本の接続刻印は「小」、1.6mm 2本のみの刻印は「○」となる。
- 自動点滅器の端子台結線は端子2に接地側白線が2本(電源側と負荷側)接続される。
間違えやすいところ
- 埋込連用取付枠をスイッチ「イ」側に間違えて取り付けてしまう(施工条件違反で欠陥)。
- ボックスAの電源(2.0mm)+渡り(1.6mm)の白線接続で、リングスリーブの刻印を「○」にしてしまう(2.0mmが入るので「小」が正しい)。
- 端子台の端子1と端子2、または屋外灯へ行く端子3の接続を取り違える。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士下期技能試験 候補問題No.13 施工条件および電気技術者試験センター技能試験判定基準
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題13』