令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題12の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題12の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和7年度下期 技能試験 課題12の施工・配線設計

配線設計・施工実技 · PF管工事 / アウトレットボックス / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着 / 複線図化

図に示す低圧屋内配線工事の施工条件に従い、支給材料を用いて完成させなさい。 【配線及び回路構成】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、シース青色) ・左側接続部(A):VVF用ジョイントボックス(取り付け省略、差込形コネクタ接続) ・右側接続部(B):アウトレットボックス(打抜き済み19mm穴4箇所をすべて使用、リングスリーブ接続) ・A部分接続器具:ランプレセプタクル「ロ」(VVF 1.6-2C)、角形引掛シーリングローゼット「イ」(VVF 1.6-2C) ・B部分接続器具:電源(VVF 2.0-2C)、タンブラスイッチ「イ」(VVF 1.6-2C)、タンブラスイッチ「ロ」及び埋込連用コンセント(IV 1.6×3本、合成樹脂製可とう電線管 PF16 内配線) ・A-B間接続:VVF 1.6-3C 【施工条件】 1. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 2. 電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 3. コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側表示)には白色電線を結線する。 4. 電線管用ボックスコネクタはアウトレットボックス側に取り付ける。 5. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ「ロ」及びコンセント部分に使用する。 6. アウトレットボックスの電線貫通部(PF管コネクタ取付部を除く3箇所)にはゴムブッシングを取り付けて使用する。 上記に基づき、複線図の結線、各接続箇所(A・B)の接続方法と圧着マーク、各器具への結線仕様を説明しなさい。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAは差込形コネクタ(3本用×1、2本用×2)、アウトレットボックスBはリングスリーブ(小×4箇所、刻印「小」×2、「○」×2)で接続し、PF16管コネクタをボックスに取り付け、連用取付枠にスイッチ「ロ」とコンセントを取り付けて各器具・極性に従い結線する。

解説

接地側(白)はすべての負荷器具とコンセントの接地側(W端子)につなぎ、非接地側(黒)はスイッチとコンセントの非接地側につなぎます。この問題では2個のスイッチがどちらも右側のボックスB側にあるため、左側のボックスAへ電源の黒線を送る必要がありません。だからAへは接地側1本と各スイッチの戻り線2本を合わせた3心ケーブル(VVF 1.6-3C)でつなぎます。

解き方

  1. 単線図から回路の作りを読み取り、接地側の白線・非接地側の黒線・各スイッチの戻り線がどこへ行くかを整理して複線図をかく。
  2. アウトレットボックスの4つの打抜き穴に、ゴムブッシング3個とPF16ボックスコネクタを取り付け、ケーブルとIV線を引き込む。
  3. 埋込連用取付枠にスイッチ「ロ」とコンセントを取り付け、わたり線を含むIV線3本を結線する。ランプレセプタクルと角形引掛シーリングは極性を守って結線する。
  4. ボックスA(差込形コネクタ)とボックスB(リングスリーブ)で、電線の太さと本数に合った接続を行い、圧着刻印(小・○)を付ける。

答えの内訳

回路結線と電線色別(複線図構成):接地側(白)は電源からBを経由してコンセント接地側端子(W)およびA(ランプレセプタクル受金ねじ部・角形引掛シーリング接地側端子)へ接続。非接地側(黒)は電源からBを経由してスイッチ「イ」、スイッチ「ロ」、コンセント非接地側へ接続。スイッチ「イ」および「ロ」の点滅線(戻り線)は各負荷器具へ結線する。
施工条件3に従い、電源の接地側白線はすべての負荷・コンセントの接地側に送る必要があります。一方、点滅器「イ」「ロ」はともに右側ボックスBおよびPF管側に配置されているため、電源非接地側黒線はボックスB側で分岐してスイッチ「イ」およびスイッチ「ロ」・コンセントに接続し、A側へは電源黒線を送る必要がありません。
ジョイントボックスAの電線相互接続:差込形コネクタを用いて3箇所を接続する。 ①白3本(Bからの接地側白、ランプレセプタクル白、引掛シーリング白):3本用差込形コネクタ×1個 ②2本(Bからのスイッチ「ロ」点滅線、ランプレセプタクル黒):2本用差込形コネクタ×1個 ③2本(Bからのスイッチ「イ」点滅線、引掛シーリング黒):2本用差込形コネクタ×1個
施工条件4①によりA部分は差込形コネクタで接続します。支給されている3本用1個、2本用2個のコネクタを使用し、心線を12〜13mm程度適切に剥ぎ取って奥まで確実に差し込みます。
アウトレットボックスBの電線相互接続と圧着マーク:リングスリーブ(小)を用いて4箇所を接続する。 ①電源白(2.0mm) 1本 + Aへの白(1.6mm) 1本 + コンセントへの白(1.6mm) 1本(計3本):リングスリーブ「小」で圧着、刻印「小」 ②電源黒(2.0mm) 1本 + スイッチ「イ」への黒(1.6mm) 1本 + スイッチ「ロ」・コンセントへの黒(1.6mm) 1本(計3本):リングスリーブ「小」で圧着、刻印「小」 ③スイッチ「ロ」からの戻り線(1.6mm) 1本 + Aへの電線(1.6mm) 1本(計2本):リングスリーブ「小」で圧着、刻印「○」(極小) ④スイッチ「イ」からの戻り線(1.6mm) 1本 + Aへの電線(1.6mm) 1本(計2本):リングスリーブ「小」で圧着、刻印「○」(極小)
施工条件4②によりB部分はリングスリーブで接続します。2.0mm電線1本と1.6mm電線2本の組み合わせは合計断面積が3.5mm²を超え8mm²以下となるため刻印「小」、1.6mm電線2本の組み合わせは刻印「○」を用います。
アウトレットボックスとPF管・ゴムブッシングの施工:アウトレットボックスの右側打抜き穴にPF16用ボックスコネクタをロックナットで固定し、PF管(70mm)を取り付ける。残り3箇所(上・左・下)の打抜き穴にはゴムブッシング(19)の溝を全周はめ込み、十字等の切り込みからケーブルを通す。
施工条件2により打抜き済みの穴4箇所をすべて使用します。施工条件5により電線管用ボックスコネクタはボックス側に取り付け、金属エッジによる電線損傷を防ぐため管を通さない3箇所にはゴムブッシングを取り付けます。
器具配線(連用枠器具・レセプタクル・引掛シーリング):埋込連用取付枠にタンブラスイッチ「ロ」とコンセントを取り付け、IV線(黒・白・赤)を配線する。コンセント接地側「W」端子に白線、非接地側に黒線を接続し、黒線からスイッチ「ロ」へわたり線を配線し、スイッチ「ロ」のもう一方の端子に赤線(点滅線)を結線する。ランプレセプタクルは受金ねじ部に白線、引掛シーリングは接地側極端子に白線を確実に結線する。
施工条件3③および6に従い、コンセントの極性(W端子に白)、スイッチへの非接地側黒線の渡り配線、ランプレセプタクルの受金ねじ部(白線)・中心接触片(黒線)への右巻きネジ締め、引掛シーリングの接地側極端子(白線)の確認を徹底します。

覚えるポイント

  • 1.6mm電線2本のリングスリーブ(小)圧着刻印は「○」、2.0mm電線1本+1.6mm電線2本は「小」となる。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白色)を結線する。
  • PF管用ボックスコネクタはアウトレットボックス側にロックナットで固定する。

間違えやすいところ

  • ボックスAへ不要な電源の非接地側(黒)を送ってしまい、心線が足りなくなったり結線を間違えたりするミス。
  • リングスリーブ接続で1.6mm×2本を「小」で圧着してしまう刻印の間違い。
  • コンセントのW端子やランプレセプタクルの受金ねじ部に黒線をつないでしまう極性の間違い。
  • アウトレットボックスの穴にゴムブッシングを付け忘れる施工条件違反。

出題の前提:令和7年度第二種電気工事士技能試験(候補問題No.12公表課題および判定基準)