本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題9の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題9の概要
30:00

問題番号から選ぶ

候補問題No.9 配線図および施工条件に基づく実技施工・複線図結線

技能試験 · 複線図作成 / リングスリーブ圧着判定 / 差込形コネクタ接続 / 接地極付接地端子付コンセント結線 / 極性判定

図に示す低圧屋内配線工事の単線図と施工条件に基づき、各器具の結線、極性、ジョイントボックスA・Bにおける電線相互の接続方法(コネクタおよびリングスリーブのサイズ・圧着マーク刻印)を施工しなさい。 【条件概要】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色を使用) ・器具:ランプレセプタクル(イ)、丸形引掛シーリング(イ)、埋込連用タンブラスイッチ(イ)、埋込連用接地極付接地端子付コンセント(EET)、2口コンセント(施工省略、上部)、アース接地線(E1.6、施工省略) ・ジョイントボックスA:差込形コネクタ接続 ・ジョイントボックスB:リングスリーブ接続 ・電線色別:接地側は白、非接地側(コンセント・スイッチまで)は黒、接地線は緑、器具の極性(W表示部、受金ねじ部)に白を結線すること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAは差込形コネクタを使用し、白2本用×1、黒2本用×1、スイッチ返り線3本用×1で接続する。ジョイントボックスBはリングスリーブを使用し、接地側白5本(2.0mm×2本+1.6mm×3本)を中スリーブ・刻印「中」、非接地側黒4本(2.0mm×2本+1.6mm×2本)を中スリーブ・刻印「中」、スイッチ返り線2本(1.6mm×2本)を小スリーブ・刻印「○」で圧着接続する。接地極付接地端子付コンセントには緑の接地線(IV 1.6mm)を接地端子へ確実に結線する。

解説

単相2線式100Vの配線では、安全のため、電源の接地側(白線)を必ず決められた接地側の端子につなぎます。たとえばコンセントのW端子や、照明器具の受金ねじ部(ソケットの外側のねじ部分)です。圧着は、つなぐ心線の太さ・本数・より線か単線かを確かめ、合うスリーブと刻印を組合せ表で選びます。断面積を自分で計算したり、「2.0mmが入っている」という条件だけで決めてはいけません。

解き方

  1. 単線図から複線図を作ります。電源の接地側(白)を各コンセント・引掛シーリング・ランプレセプタクルへつなぎ、電源の非接地側(黒)を各コンセントとスイッチへ配線します。
  2. スイッチ「イ」から出る点滅用の線を、ランプレセプタクル「イ」と、ジョイントボックスBを通る引掛シーリング「イ」の非接地側へつなぐ複線図を仕上げます。
  3. 材料表のとおり、支給されたVVF2.0-2C(青いシース)、VVF1.6-2C、VVF1.6-3C、緑のIV線を、各寸法に接続しろ(ジョイントボックス部100mm、器具側50mmなど)を足して切ります。そして被覆をむきます。
  4. ランプレセプタクル、引掛シーリング、接地極付接地端子付コンセント(取付枠込み)、タンブラスイッチの各器具をつなぎ、極性と心線の出る長さを確かめます。
  5. ジョイントボックスA側は差込形コネクタ(2本用×2、3本用×1)でつなぎ、ジョイントボックスB側は決められたスリーブ(中×2、小×1)と合うダイス歯口(中・○)で圧着します。

小問ごとの答え

小問 ジョイントボックスA(差込形コネクタ接続):①接地側(白):Bからの白(1.6)とレセプタクル白(1.6)の2本接続(2本用コネクタ) ②非接地側(黒):Bからの黒(1.6)とスイッチ黒(1.6)の2本接続(2本用コネクタ) ③スイッチ返り線:スイッチ白(1.6)とレセプタクル黒(1.6)とBへの赤(1.6)の3本接続(3本用コネクタ)
ジョイントボックスA側では、スイッチ「イ」のON/OFF操作により、レセプタクル「イ」とジョイントボックスB経由の引掛シーリング「イ」が同時に点滅する回路を構成します。スイッチ「イ」から出た点滅電線(白)は、レセプタクル黒へ送られるとともに、ジョイントボックスBへ送るVVF 1.6-3Cの赤線と3本接続されます。
小問 ジョイントボックスB(リングスリーブ圧着接続・刻印):①接地側(白5本):電源白(2.0)+コンセント白(2.0)+Aへ白(1.6)+施工省略コンセント白(1.6)+引掛シーリング白(1.6)→ リングスリーブ中、刻印「中」 ②非接地側(黒4本):電源黒(2.0)+コンセント黒(2.0)+Aへ黒(1.6)+施工省略コンセント黒(1.6)→ リングスリーブ中、刻印「中」 ③スイッチ返り線(2本):Aからの赤(1.6)+引掛シーリング黒(1.6)→ リングスリーブ小、刻印「○」
ジョイントボックスBには電源からの青シースVVF2.0-2C、右コンセントへのVVF2.0-2C、施工省略コンセントへのVVF1.6-2C、丸形引掛シーリングへのVVF1.6-2C、Aへ渡るVVF1.6-3Cの計5本のケーブルが集まります。接地側は2.0mmが2本+1.6mmが3本の計5本(合成断面積約12.3mm2)となるためリングスリーブ中で刻印「中」、非接地側は2.0mmが2本+1.6mmが2本の計4本(合成断面積約10.3mm2)でリングスリーブ中・刻印「中」、引掛シーリング点滅用の1.6mmが2本はリングスリーブ小で刻印「○」となります。
小問 器具への結線・極性および接地端子:・ランプレセプタクル:受金ねじ部に白線、中心接触片に黒線を結線 ・引掛シーリング:接地側極(Wと表示)に白線、非接地側に黒線を結線 ・埋込連用タンブラスイッチ:非接地側に黒線、送り端子に白線を結線 ・接地極付接地端子付コンセント:W表示端子に白線、非接地側端子に黒線、アース端子(接地極/接地端子)に緑色アース線を結線し、連用取付枠に取り付け
器具の極性を誤ると重大欠陥となります。ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白)を接続し、引掛シーリングの「W」刻印端子にも白色を確実に差し込みます。コンセント(EET)は1個の埋込連用器具内にコンセント部・接地極・接地端子が一体化されているため、W表示に白、反対側に黒、接地端子部に緑色IV線(1.6mm)を施工省略側へ出せるよう正しく接続します。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 圧着は接続する全心線の径・本数と単線・より線の別を確かめ、適合するスリーブと刻印を組合せ表で選びます。幾何学的な断面積の独自計算や「2.0mmが含まれる」という条件だけでは決められません。
  • ジョイントボックスBの白5本(2.0×2+1.6×3)および黒4本(2.0×2+1.6×2)はどちらも中スリーブ・刻印「中」である。

間違えやすいところ

  • ジョイントボックスBは電線の本数が多いため、2.0mmの電線が入っているのを見落とし、スリーブの選定や刻印マークを「小」と誤って圧着してしまうミスです。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部(外側のねじ部分)と中心接触片の極性を逆につないでしまうミスです。
  • 接地極付接地端子付コンセントへの緑色の接地線(アース線)のつなぎ忘れ、または接地端子の締め付け不良です。

出題の前提:令和7年度第二種電気工事士下期技能試験 候補問題No.9(問題記載の施工条件及び公式解答例に基づく)

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題9

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題9の問題・解答資料です。