技能試験 · リモコンリレー配線 / VVRケーブルの端末処理 / 差込形コネクタとリングスリーブの使い分け / アウトレットボックスとゴムブッシング

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線条件の要約】 1. 電源:単相2線式100V(VVR 2.0-2C、長さ200mm、電源側は施工省略)。 2. 負荷回路:  ・引掛シーリング「イ」(上部へVVF 1.6-2C、250mm)  ・ランプレセプタクル「ロ」(右部へVVF 1.6-2C、250mm)  ・引掛シーリング「ハ」(下部へVVF 1.6-2C、150mm、器具側は施工省略) 3. スイッチ部:リモコンリレー(端子台6極で代用、左下へVVF 1.6-2C×3本、各250mm)。 4. ジョイントボックス:打抜き済みのアウトレットボックス(19mm用2個、25mm用3個のゴムブッシングを取り付けて使用)。 5. 電線接続:  ・4本の接続箇所は差込形コネクタ(4本用)を使用。  ・その他の接続箇所(2本接続)はリングスリーブにより接続。

解答・解説を表示

解答

アウトレットボックス内で電源の接地側(白4本)および非接地側(黒4本)を差込形コネクタ(4本用×2個)で接続し、各リモコンリレー(イ・ロ・ハ)からの戻り線と各器具への点滅線(1.6mm各2本)をリングスリーブ(刻印「○」)3箇所で圧着結線する。

解説

リモコンリレーは、遠くから操作できるスイッチ(接点)です。この問題では端子台の主回路側の端子を、ふつうの片切りスイッチと同じように使って結線します。電源からの非接地側の黒い線を各リレーの端子へ送り、もう一方の端子から負荷器具へ点滅線(負荷へつながる線)を出します。電線の接続では、4本をつなぐ所は差込形コネクタ、それ以外はリングスリーブ、と使い分けることが大切です。

解き方

  1. 支給された材料と寸法(電源のVVRは200mm、端子台・引掛シーリング・ランプレセプタクルは各250mm、施工省略のハは150mm)を確かめ、ケーブルを切って外装を剥ぎ取る。
  2. アウトレットボックスの打抜き穴5箇所にゴムブッシングを取り付け、VVRケーブルとVVFケーブルを通す。
  3. 端子台の主回路側の端子(イ・ロ・ハ)、ランプレセプタクル(受金ねじ部=白)、引掛シーリング(W端子=白)に、極性(白と黒の向き)を守って結線する。
  4. ボックスの中で、電源の白+負荷の白3本(合計4本)と、電源の黒+端子台へ向かう黒3本(合計4本)を、それぞれ差込形コネクタ(4本用)の奥までしっかり差し込む。
  5. 残った各リレーの戻り線(白)と各器具の黒線を、ペアごとにリングスリーブ小で圧着し、刻印「○」が正しく付けられているか確かめる。

小問ごとの答え

小問 差込形コネクタ接続(接地側):電源の白(VVR 2.0mm)1本、引掛シーリングイの白(1.6mm)1本、ランプレセプタクルロの白(1.6mm)1本、施工省略ハの白(1.6mm)1本の合計4本を差込形コネクタ(4本用)1個で接続する。
施工条件5-①「電源からの接地側電線には、すべて白色を使用する」および施工条件6-①「4本の接続箇所は、差込形コネクタによる接続とする」に基づき、電源白と全負荷3点の接地側白の計4本を差込形コネクタで一括接続します。
小問 差込形コネクタ接続(非接地側):電源の黒(VVR 2.0mm)1本、端子台(リモコンリレーイ・ロ・ハ主回路側)へ向かう黒(1.6mm)3本の合計4本を差込形コネクタ(4本用)1個で接続する。
施工条件5-②「電源からリモコンリレーまでの非接地側電線には、すべて黒色を使用する」に従い、電源黒と各リモコンリレーに至るケーブル3本の黒線の計4本を差込形コネクタ(4本用)で接続します。
小問 リングスリーブ圧着接続(イ・ロ・ハの負荷線):①リモコンリレーイの白(1.6mm)と引掛シーリングイの黒(1.6mm)の2本:リングスリーブ小、圧着刻印「○」 ②リモコンリレーロの白(1.6mm)とランプレセプタクルロの黒(1.6mm)の2本:リングスリーブ小、圧着刻印「○」 ③リモコンリレーハの白(1.6mm)と施工省略ハの黒(1.6mm)の2本:リングスリーブ小、圧着刻印「○」
各リモコンリレーの接点を経由した返り線(白)と各器具の非接地側電線(黒)をそれぞれ接続します。いずれも1.6mm電線2本の接続であるため、リングスリーブ小を用い圧着ダイスは「○」で圧着します。
小問 器具への結線と極性:・端子台:主回路側端子のイ・ロ・ハにそれぞれ黒・白を結線(同一記号内で黒と白が上下入れ替わっていても可)。 ・ランプレセプタクル「ロ」:受金ねじ部側の端子に白色線、中心接触片側の端子に黒色線を結線。 ・引掛シーリング「イ」:接地側極端子(W表示)に白色線、反対側端子に黒色線を結線。
施工条件5-③によりランプレセプタクルの受金ねじ部および引掛シーリングのW端子には白色線を確実に結線します。端子台は操作側ではなく主回路側(右側3組)の端子を使用します。
小問 ボックスおよびケーブル加工:アウトレットボックスの打抜き穴5箇所(19mm用2箇所、25mm用3箇所)すべてに付属のゴムブッシングを十字に切込みを入れて装着し、電線を通線する。電源のVVRケーブルは介在物・介在紙を除去して適切に皮剥ぎを行う。
施工条件4に従い打抜き済みの穴のみをすべて使用し、ブッシングの脱落や裂けがないように取り付ける必要があります。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着マークは「○」(「小」刻印は重大欠陥)。
  • 差込形コネクタは4本接続(電源白+負荷白3本、電源黒+リレー黒3本)の2箇所に使用する。
  • アウトレットボックスの打抜き穴には全てゴムブッシングを正しく装着する。

間違えやすいところ

  • 端子台を「主回路側」ではなく「操作側」の端子に結線してしまう間違い。
  • 1.6mm電線2本のリングスリーブ圧着で、ダイスの選び方を間違えて「小」で圧着してしまう刻印の違い。
  • VVRケーブルの外装を剥ぎ取るときに絶縁被覆を傷つけたり、介在物(ケーブルの中の詰め物)を残したままにしてしまう施工の失敗。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部や引掛シーリングのW極端子に、黒い線をつないでしまう極性の間違い。

出題の前提:令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(2025年12月13日実施)課題8の公式問題用紙および公表解答例に基づく。