本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題7の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題7の概要
30:00

問題番号から選ぶ

3路・4路スイッチ回路とアウトレットボックスを用いた屋内配線工事

配線図・技能施工 · 技能試験 / 3路スイッチ / 4路スイッチ / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

図に示す低圧屋内配線工事の施工条件に従い、支給材料を用いて完成させなさい。 【配線および器具の配置】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C) ・左側ジョイント部:VVF用ジョイントボックスA(リングスリーブ接続) ・右側ジョイント部:アウトレットボックスB(差込形コネクタ接続、打抜き済み穴のみすべて使用、ゴムブッシングを取り付ける) ・照明器具:ランプレセプタクル「イ」2灯(1灯はアウトレットボックス上部、1灯は右上部で施工省略) ・点滅器:左下の3路スイッチS「イ」、中央下の4路スイッチ「イ」、右下の3路スイッチ「イ」の3箇所でそれぞれ操作して2灯のランプレセプタクルを同時に点滅させる。 ・埋込連用取付枠:中央下の4路スイッチ部分に取り付ける。 【施工条件に基づく指示】 1. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 2. 電源から3路スイッチSまでの非接地側電線には黒色を使用する。 3. 3路スイッチの「0」端子には電源側または負荷側の電線を結線し、「1」「3」端子には4路スイッチとの間の電線を結線する。 4. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線する。 5. A部分の電線接続はリングスリーブによる圧着、B部分の電線接続は差込形コネクタ接続とする。

解答・解説を表示

解答

A部分(ジョイントボックス)はリングスリーブを用いて、2.0mm+1.6mmの電源接地側・非接地側接続の2箇所を刻印「小」、1.6mm+1.6mmの3路連絡線接続2箇所を刻印「○」で圧着する。B部分(アウトレットボックス)は差込形コネクタを用いて、接地側白線3本を3本用、負荷側黒線3本を3本用、3路・4路間の連絡線4組を各2本用(計4個)で接続する。アウトレットボックスの打抜き済み穴5箇所にゴムブッシングを取り付け、4路スイッチに埋込連用取付枠を取り付ける。

解説

3箇所で照明を点滅させるには、両端に3路スイッチ、真ん中に4路スイッチを入れて回路を作ります。3路スイッチの「0」端子は、片方が電源の非接地側、もう片方が照明器具につながります。「1」と「3」端子の間を4路スイッチで切り替えるので、どのスイッチからでも点けたり消したりできます。接地側の白い線はスイッチを通さず、照明器具の受金ねじ部へ直接つなぎます。

解き方

  1. 単線図から複線図を書き起こす。接地側の白い線は各ランプレセプタクルへ、電源の非接地側の黒い線は左下の3路スイッチSの「0」端子へつなぐ。右下の3路スイッチの「0」端子は、器具への点滅線(スイッチで入切する線)と決める。
  2. 3路スイッチSの「1」「3」端子と4路スイッチの間、4路スイッチと右下3路スイッチの「1」「3」端子の間をつなぐ4本の連絡線(渡り線)を整理する。ジョイントA(リングスリーブ)とB(差込形コネクタ)のつなぎ方を決める。
  3. アウトレットボックスの打抜き済み穴(19mm用3個、25mm用2個)に、切り込みを入れたゴムブッシング(電線の被覆を守る部品)を装着する。各ケーブルを寸法どおりに切って被覆を剥ぎ、器具の結線と圧着・コネクタ接続を行う。

小問ごとの答え

小問 ケーブル寸法・切断内訳:VVF 2.0-2C(250mm):電源部用(250mm)。 VVF 1.6-3C(1150mm):ジョイントA~B間(約350mm)、A~左下3路スイッチS間(約350mm)、B~右下3路スイッチ間(約450mm)。 VVF 1.6-2C(1400mm):B~ランプレセプタクル間(約300mm)、B~右上施工省略部間(約350mm)、B~4路スイッチ間2本(約350mm×2本)。
器具付けおよびボックス内接続の接続しろ(各約100mm、レセプタクル約50mm)を考慮して支給ケーブルを各区間に適切に切り分ける必要があります。
小問 A部分の電線接続(リングスリーブ):・電源白(2.0mm)+ B行き白(1.6mm):リングスリーブ小、刻印「小」 ・電源黒(2.0mm)+ 3路スイッチSの「0」端子行き黒(1.6mm):リングスリーブ小、刻印「小」 ・3路スイッチSの「1」・「3」端子からの線(1.6mm×2本)+ B行き連絡線(1.6mm×2本):それぞれリングスリーブ小、刻印「○」で2箇所接続(合計4箇所)
2.0mmと1.6mmの2本接続は合計断面積から刻印「小」を用い、1.6mm同士の2本接続は極小刻印である「○」を使用します。
小問 B部分の電線接続(差込形コネクタ):・接地側電線(白3本:Aからの白、上部レセプタクル白、右上施工省略白):差込形コネクタ3本用(1個) ・負荷側電線(黒3本:右下3路スイッチ「0」端子からの線、上部レセプタクル黒、右上施工省略黒):差込形コネクタ3本用(1個) ・3路・4路間連絡線(2本接続×4箇所:Aからの2本と4路入力側2本、4路出力側2本と右下3路「1」「3」端子からの2本):差込形コネクタ2本用(4個)
支給されている差込形コネクタ(2本用4個、3本用2個)の個数・極数と完全に合致します。3路・4路の渡り線は各相2本ずつ接続します。
小問 器具配線およびボックス処理:・左下3路スイッチS:「0」に黒(電源非接地側)、「1」「3」に連絡線(赤・白等)を結線。 ・右下3路スイッチ:「0」に負荷への送り線、「1」「3」に連絡線を結線。 ・4路スイッチ:埋込連用取付枠の中央に取り付け、入力側2端子と出力側2端子にそれぞれ2本ずつのケーブルを結線。 ・ランプレセプタクル:受金ねじ部側に白色電線を結線。 ・アウトレットボックス:打抜き済み穴(19mm×3箇所、25mm×2箇所)すべてにゴムブッシングを取り付けて電線を通線。
施工条件に指定された「3路スイッチの0端子への電源/負荷接続」「受金ねじ部に白線」「4路スイッチへの取付枠使用」「打抜き済み穴すべてへのブッシング装着」を漏れなく施工します。
両端の3路スイッチ模型の間へエルくんが4路スイッチ模型をはめ、3か所で操作する配置を示す図。
3か所から点滅させる配置例です。両端に3路、中間に4路を置きます。模型は役割と位置を表し、実際の端子接続や配線を示す図ではありません。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 3路スイッチの端子「0」には必ず電源非接地側または負荷への線をつなぐ。
  • リングスリーブの圧着マークは2.0mm+1.6mmが「小」、1.6mm×2本が「○」になる。
  • アウトレットボックスの打抜き穴にはすべて事前にゴムブッシングを装着する。

間違えやすいところ

  • 埋込連用取付枠を4路スイッチではなく3路スイッチ側に付けてしまう誤り。
  • リングスリーブの圧着で、2.0mmと1.6mmの接続を間違えて「○」の刻印で圧着してしまう施工不良。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部に黒い電線をつないでしまう極性の間違い。

出題の前提:電気技術者試験センター 令和7年度第二種電気工事士下期技能試験 課題7の施工条件および支給材料表に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題7

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題7の問題・解答資料です。