学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題6の概要
候補問題No.6 3路スイッチによる2箇所点滅回路と露出形コンセントの施工
技能試験 · 3路スイッチ / 露出形コンセント / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着
図に示す配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線及び接続の要件】 1. 電源(単相2線式100V 50/60Hz)からジョイントボックスBを経由して、露出形コンセントおよび3路スイッチ「イ」(電源側S)へ配線する。 2. 2箇所の3路スイッチ「イ」によって、引掛シーリング(角形)「イ」および施工省略部の照明器具「イ」を同時に点滅制御できるように結線する。 3. ジョイントボックスAにおける電線相互の接続はすべて差込形コネクタを用いる。 4. ジョイントボックスBにおける電線相互の接続はすべてリングスリーブによる圧着接続とし、電線の太さ・本数に応じた適切なダイス刻印を行う。 5. 各器具の極性、端子接続(3路スイッチの「0」「1」「3」端子、露出形コンセントのW端子、引掛シーリングの接地側端子)および絶縁被覆の色別指定を正しく遵守すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA側は差込形コネクタ4箇所(3本用×2、2本用×2)、ジョイントボックスB側はリングスリーブ4箇所(小スリーブ・刻印「小」×2箇所、小スリーブ・刻印「○」×2箇所)で正しく接続し、器具極性およびスイッチ結線を施工条件通りに完成させる。
解説
3路スイッチを使った2箇所点滅回路は、階段や長い廊下で照明を両端から点けたり消したりするために使います。なぜそうなるかというと、電源の非接地側(黒)を片方の3路スイッチの共通端子(0番)へ入れ、もう片方の共通端子(0番)を負荷(照明)の非接地側へつなぐからです。2本の連絡線(1番と3番の端子の間)の通り道を切り替えることで、回路を開いたり閉じたりできます。
解き方
- 単線図から各器具の位置と電線の本数を読み取り、3路スイッチの結線と、いつも電気が来ているコンセントの回路を表した複線図を作る。
- 支給された材料(VVF 2.0-2C、VVF 1.6-2C、VVF 1.6-3C)から、各区間の長さに合わせてケーブルを切り、外側のシースと絶縁被覆をちょうどよい長さにむく。
- 露出形コンセント、角形の引掛シーリング、3路スイッチ(取付枠に付ける)などの器具に、極性と決められた端子を守って結線する。
- ジョイントボックスAは差込形コネクタ、ジョイントボックスBはリングスリーブ(決められたダイスを選ぶ)で結線し、最後に電線のかみ込み・配線間違い・心線の出過ぎなどの欠陥がないか全体を確かめる。
小問ごとの答え
- 小問 回路構成と複線図の作成:電源接地側(白)を露出形コンセント、ジョイントボックスAを経由して2箇所の引掛シーリング「イ」に接続。非接地側(黒)を露出形コンセントと電源側3路スイッチSの「0」端子に接続。3路スイッチ相互の「1」「3」端子間を2本の連絡線で結び、負荷側3路スイッチの「0」端子から2箇所の引掛シーリング「イ」へ結線する。
- 3路スイッチによる2箇所点滅回路では、一方の3路スイッチ(電源側S)の「0」端子に電源非接地側(黒)を接続し、もう一方の「0」端子から負荷(引掛シーリング)へ接続します。スイッチ相互間の「1」と「3」端子はジョイントボックスA・Bを経由して相互に渡します。
- 小問 ジョイントボックスAの接続(差込形コネクタ):3本用差込形コネクタ×2個、2本用差込形コネクタ×2個を使用する。 ① 接地側白3本(Bからの白、角形引掛シーリングの白、施工省略の白)→ 3本用 ② スイッチ返り3本(3路スイッチ0端子からの黒、角形引掛シーリングの黒、施工省略の黒)→ 3本用 ③ 3路スイッチ連絡線(Bからの電線と3路スイッチ1端子への電線)2本 → 2本用 ④ 3路スイッチ連絡線(Bからの電線と3路スイッチ3端子への電線)2本 → 2本用
- ジョイントボックスAでは施工条件により全て差込形コネクタを用います。3路スイッチ相互間の連絡線2本はそれぞれ同相同士を2本用コネクタで中継します。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(リングスリーブ圧着):リングスリーブ(小)を4個使用する。 ① 接地側3本[電源2.0mm白+コンセント1.6mm白+Aへの渡り1.6mm白]→ 刻印「小」 ② 非接地側3本[電源2.0mm黒+コンセント1.6mm黒+3路スイッチS(0端子)1.6mm黒]→ 刻印「小」 ③ 3路スイッチ連絡線2本[3路スイッチSの1端子からの1.6mm+Aへの渡り1.6mm]→ 刻印「○」 ④ 3路スイッチ連絡線2本[3路スイッチSの3端子からの1.6mm+Aへの渡り1.6mm]→ 刻印「○」
- 2.0mmが1本と1.6mmが2本の合計3本(断面積合計約7.16mm²)の接続はリングスリーブ小で圧着マークは「小」となります。1.6mmが2本の接続はリングスリーブ小で圧着マークは「○」(極小)を用います。
- 小問 器具への結線と極性・施工条件:① 露出形コンセント:ケーブル挿入部に近い側の端子へ接続し、接地側「W」端子に白線を、反対側に黒線を接続(台座の溝を通して外装剥ぎ取り長さを適切に処理する)。 ② 引掛シーリング(角形):接地側極(「接地側」刻印)に白線、他方に黒線を奥まで確実に差し込む。 ③ 3路スイッチ(2箇所):S側の「0」に電源黒線、もう一方の「0」に負荷へ行く黒線を接続。「1」「3」端子にはスイッチ相互間の連絡線を接続する。
- 露出形コンセントはケーブルの引き込み開口に近い側の端子にネジ止め結線し、台座のランナーを電線通過用に適切に切り欠く必要があります。極性(W表示=白線)の誤結線や心線の露出過多、被覆噛み込みは欠陥となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×2本は「小」。
- 3路スイッチの「0」端子は共通端子であり、片方は電源非接地側(黒)、もう片方は負荷側(黒)へ結線する。
- 露出形コンセントは台座のケーブル挿入部に近い側の端子に接続し、Wマークに必ず白線を結線する。
間違えやすいところ
- ジョイントボックスBで2.0mmが1本と1.6mmが2本の接続をするとき、間違えて「○」のマークで圧着してしまう。
- 3路スイッチの「0」端子と「1」「3」端子の配線を取り違え、スイッチを切り替えても正しく点滅しなくなる。
- 露出形コンセントで遠い側の端子に結線したり、台座の裏の切欠き処理を忘れて外装を器具の外に挟み込んでしまう。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.6 公式施工条件(電気技術者試験センター公表基準)
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題6
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題6の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)