学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題3の概要
タイムスイッチ代用端子台と接地極付コンセントを含む低圧屋内配線工事
技能試験 · 複線図の作成 / リングスリーブの圧着刻印 / 差込形コネクタの接続 / タイムスイッチ結線 / 接地極付コンセント結線
図に示す低圧屋内配線工事を、支給材料(予備品を除く)を使用して施工条件に従って施工完成させなさい。 【施工条件等の要点】 1. 配線及び器具の配置は配線図(図1)に従うこと。 2. タイムスイッチは端子台で代用し、内部結線(図2)に従って使用すること(S1端子に非接地側黒線、S2端子に接地側白線2本、L1端子に負荷引掛シーリングへの黒線を結線)。 3. 電線の色別: ・電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ・電源から点滅器、コンセント、タイムスイッチまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ・接地線には緑色を使用する。 ・器具の白色結線端子:コンセントのW端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子、タイムスイッチ代用端子台のS2端子。 4. ジョイントボックス部分の電線接続: ・ジョイントA部分:リングスリーブによる接続。 ・ジョイントB部分:差込形コネクタによる接続。 5. 埋込連用取付枠は、コンセント部分に使用すること。 6. 接地線の施工省略部分(100mm、緑E1.6)は指示寸法通りに残すこと。
解答・解説を表示
解答
ジョイントA(リングスリーブ):電源白+渡り白の2本(小刻印)、電源黒+スイッチ黒+渡り黒の3本(小刻印)、スイッチ戻り白+渡り赤の2本(○刻印)。ジョイントB(差込形コネクタ):接地側白4本(4本用コネクタ)、非接地側黒3本(3本用コネクタ)、スイッチ戻り赤+レセプタクル黒2本(2本用コネクタ)。TS端子台:S1に黒、S2に白2本、L1に黒を結線。取付枠はコンセント部分に取り付ける。
解説
タイムスイッチ(TS)を使う回路では、タイマーモータを動かす電源(常時100V、端子S1・S2)と、負荷へ送る電源(S2の接地側とL1の出力)を分けて考えるのが基本です。S1には非接地側の黒、S2には接地側の白をつなぎ、L1からは負荷へ黒を送るためです。
解き方
- 単線図と施工条件から複線図を起こし、ジョイントA(リングスリーブでつなぐ場所)とジョイントB(差込形コネクタでつなぐ場所)の接続点と電線の色を決める。
- 支給されたケーブルと電線を、器具の取付代や接続代を考えた指定寸法に切る。外装シースと絶縁被覆を決められた長さだけストリップ(皮むき)する。
- タイムスイッチ代用端子台、引掛シーリング、ランプレセプタクル、接地極付コンセント(取付枠の装着と接地線を含む)、タンブラスイッチの各端末を結線する。
- ジョイントAでは電線の太さと本数の組み合わせに合わせた圧着マーク(小・○)でリングスリーブを圧着する。ジョイントBでは指定した極数の差込形コネクタに芯線を確実に挿入して結線する。
小問ごとの答え
- 小問 回路全体の複線化と電線色・寸法:電源側VVF 2.0-2C(青色シース)をジョイントAへ導き、ジョイントA-B間はVVF 1.6-3C(黒・白・赤)で中継する。スイッチ『ロ』はジョイントA下に配置し、TS端子台、引掛シーリング『イ』、ランプレセプタクル『ロ』、接地極付コンセント『E』はジョイントB側へ配線する。
- 電源は100V単相2線式でシース青色のVVF 2.0-2C(150mm)が支給されます。ジョイントAからジョイントBへは非接地側(黒)、接地側(白)、スイッチ『ロ』の点滅線(赤)の計3本を送るためVVF 1.6-3Cを使用します。ジョイントA下方のスイッチ『ロ』へはVVF 1.6-2C(黒:非接地側、白:点滅線)を配線します。
- 小問 タイムスイッチ代用端子台および引掛シーリングの結線:端子台S1にジョイントBからの黒線、S2にジョイントBからの白線および引掛シーリングへの白線の計2本、L1に引掛シーリングへの黒線を結線する。引掛シーリングの接地側極(接地側表示)に白線を接続する。
- 施工条件および端子台説明図(図2)より、タイムスイッチ内部のモータ駆動電源としてS1に非接地側(黒)、S2に接地側(白)を接続します。負荷である引掛シーリング『イ』へはS2から接地側(白)を渡り線として接続し、スイッチ接点出力であるL1端子から黒線を引掛シーリング非接地側へ結線します。
- 小問 ランプレセプタクルおよびコンセント・接地線の結線:ランプレセプタクル『ロ』の受金ねじ部側端子に接地側白線、中心接触片側端子に黒線を結線する。接地極付コンセントのW端子に白線、非接地側に黒線、接地端子に緑色電線(E 1.6mm、施工省略端100mm残し)を結線し、埋込連用取付枠を取り付ける。
- 施工条件3-④より、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には必ず白色電線を接続します。コンセントは極性(W表示に白)を守り、緑色接地線(1.6mm)を接地端子に接続して外郭へ引き出します。施工条件5に基づき埋込連用取付枠はコンセント部分に正しく装着します。
- 小問 ジョイントAの電線接続(リングスリーブ)と圧着刻印:①接地側:電源白(2.0mm)+ジョイント間白(1.6mm)の2本をリングスリーブ小で圧着、刻印『小』。②非接地側:電源黒(2.0mm)+スイッチ黒(1.6mm)+ジョイント間黒(1.6mm)の3本をリングスリーブ小で圧着、刻印『小』。③点滅線:スイッチ白(1.6mm)+ジョイント間赤(1.6mm)の2本をリングスリーブ小で圧着、刻印『○』。
- ジョイントAはリングスリーブ接続です。2.0mm×1本+1.6mm×1本=3.6mm²相当となる接地側接続はリングスリーブ小で圧着刻印『小』となります。2.0mm×1本+1.6mm×2本=5.2mm²相当の非接地側接続もリングスリーブ小で圧着刻印『小』です。1.6mm×2本=3.2mm²相当の点滅線接続はリングスリーブ小で圧着刻印『○(極小)』となります。
- 小問 ジョイントBの電線接続(差込形コネクタ):①接地側:ジョイント間白+TS行き白+レセプタクル白+コンセント白の1.6mm×4本を4本用差込形コネクタで接続。②非接地側:ジョイント間黒+TS行き黒+コンセント黒の1.6mm×3本を3本用差込形コネクタで接続。③点滅線:ジョイント間赤+レセプタクル黒の1.6mm×2本を2本用差込形コネクタで接続。
- 施工条件4-②よりジョイントBは差込形コネクタを用います。支給された2本用・3本用・4本用の各コネクタに、条数(4本の接地側白線、3本の常時非接地側黒線、2本のスイッチ『ロ』点滅線)を正確に一致させて芯線を確実に奥まで挿入します。
覚えるポイント
- リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本は『○』、2.0mm×1本+1.6mm×1本および2.0mm×1本+1.6mm×2本は『小』。
- タイムスイッチ端子台結線:S1は黒線、S2は白線2本(電源接地側と負荷接地側)、L1は負荷への黒線。
- 埋込連用取付枠を取り付ける器具は指定されたコンセント部分のみ(タンブラスイッチ側には取り付けない)。
間違えやすいところ
- 埋込連用取付枠をスイッチ側に誤って取り付けてしまう(施工条件ではコンセント部分と決められている)。
- 2.0mm線と1.6mm線の2本接続を、誤って『○』で圧着してしまう(2.0mm線が入るので『小』が正解)。
- タイムスイッチ端子台S2に白線を1本しかつながず、引掛シーリングへの接地側の接続を誤る。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士技能試験(下期 12月13日)候補問題No.3 施工条件及び公式解答・電気設備の技術基準の解釈
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)