学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題2の概要
単線図から複線図の作成および屋内配線施工(候補問題No.2)
配線工事の実技施工 · 常時点灯パイロットランプ / リングスリーブによる圧着接続 / 差込形コネクタによる接続 / 器具間渡り配線
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線構成】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、青色シース、寸法150mm)をジョイントボックスAに導入する。 ・ボックスA:上部にランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C、寸法150mm)、右部にジョイントボックスBへの渡り配線(VVF 1.6-3C、寸法150mm)が接続される。接続方法はリングスリーブによる圧着とする。 ・ボックスB:上部にタンブラスイッチ「イ」およびパイロットランプ「常時点灯」(VVF 1.6-3C、寸法150mm)、右部に施工省略のランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C、寸法100mm)、下部に2口埋込コンセント(VVF 1.6-2C、寸法150mm)が接続される。接続方法は差込形コネクタによる接続とする。 ・コンセント間:2口埋込コンセントから左へ埋込連用コンセント(VVF 1.6-2C、寸法150mm)へ送り配線を行う。 【施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従うこと。 2. 確認表示灯(パイロットランプ)は「常時点灯」とすること。 3. 電線色別: ①電源からの接地側電線はすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器、パイロットランプ及びコンセントまでの非接地側電線はすべて黒色を使用する。 ③コンセントの接地側極端子(W表示)およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線する。 4. ジョイントボックス部分の電線接続: ①A部分はリングスリーブ接続。 ②B部分は差込形コネクタ接続。 5. 埋込連用取付枠はタンブラスイッチ及びパイロットランプ部分に使用すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA:リングスリーブ圧着(電源白+レセプタクル白+渡り白の3本で刻印「小」、電源黒+渡り黒の2本で刻印「小」、レセプタクル黒+渡り赤の2本で刻印「○」)。ジョイントボックスB:差込形コネクタ(接地側白4本用に4本用コネクタ1個、非接地側黒3本用に3本用コネクタ1個、スイッチ返り赤2本と施工省略黒1本の計3本に3本用コネクタ1個)。スイッチ部:常時点灯のためパイロットランプに白と黒を供給し、黒からスイッチへ黒の渡り線を配線、スイッチ二次側に赤を結線。コンセント部:2口コンセントの送り端子から連用コンセントへ白・黒を接続。ランプレセプタクル受金ねじ部に白を結線。
解説
常時点灯の回路では、パイロットランプはスイッチのオン・オフに関係なく点灯し続けます。そのため、電源の接地側(白)と非接地側(黒)をランプの両端子に直接つなぎ、いつも100Vがかかるようにします。リングスリーブの圧着記号は、つなぐ電線の太さの合計と本数で決まります。1.6mmの電線2本だけなら「○(極小)」、2.0mmが混ざる場合は「小」を使います。
解き方
- 支給された材料の長さと単線図を見比べ、各ケーブル(VVF2.0-2C、1.6-3C、1.6-2C)を配線する長さに切って、被覆(外側の皮)をむく。
- パイロットランプ(常時点灯の結線)とタンブラスイッチを取付枠に組み込み、器具の裏側で黒のわたり線とボックスBへ向かう3心ケーブルをつなぐ。
- ランプレセプタクルの電線をのの字に曲げる加工をし、2口コンセントと連用コンセントの間のわたり配線を作って器具につなぐ。
- ジョイントボックスAで電線の色と極性を確かめ、決められた刻印(小×2、○×1)でリングスリーブを圧着する。ジョイントボックスBでは差込形コネクタ(4本用×1、3本用×2)に心線を奥まで差し込む。
小問ごとの答え
- 小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):接地側(白3本:2.0mm×1+1.6mm×2)→スリーブ小・刻印「小」/非接地側(黒2本:2.0mm×1+1.6mm×1)→スリーブ小・刻印「小」/点滅器返り(1.6mm×2:レセプタクル黒+渡り赤)→スリーブ小・刻印「○」
- 電源線(VVF 2.0mm)が関与する接地側(2.0mm1本+1.6mm2本)および非接地側(2.0mm1本+1.6mm1本)は断面積合計および本数によりいずれもリングスリーブ小を用いて圧着マーク「小」で圧着します。1.6mm電線2本のみの接続(ランプレセプタクルへのスイッチ返り線)はリングスリーブ小を用いて圧着マーク「○」で圧着します。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):4本用差込形コネクタ×1個(接地側白4本)、3本用差込形コネクタ×2個(非接地側黒3本、スイッチ返り線3本)
- 接地側白電線はボックスAからの渡り線、常時点灯パイロットランプ、2口コンセント、施工省略レセプタクルの合計4本となるため4本用コネクタを用います。非接地側黒電線はボックスAからの渡り線、スイッチ・パイロットランプ電源、2口コンセントの合計3本となり3本用コネクタを用います。スイッチ返り線はボックスAへ戻る赤、スイッチからの赤、施工省略レセプタクルへの黒の合計3本となり3本用コネクタを用います。
- 小問 スイッチ・パイロットランプ部の結線:埋込連用取付枠にパイロットランプとタンブラスイッチを取り付け、パイロットランプの端子に白と黒を結線(常時点灯)、同黒端子からスイッチ端子へ黒のわたり線を接続し、スイッチのもう一方の端子に赤(返り線)を結線する。
- パイロットランプを常時点灯とするには電源の接地側(白)と非接地側(黒)を直接両極に供給する必要があります。黒端子からタンブラスイッチの電源側端子へ黒わたり線を渡し、スイッチの負荷側端子にボックスBへ戻る赤電線を接続します。施工条件5に基づき連用取付枠はこの器具対に取り付けます。
- 小問 コンセント部・ランプレセプタクル部の施工:2口コンセントの接地側W端子に白、反対側に黒を結線し、裏面の送り端子から連用コンセントへ白・黒を渡り配線する。ランプレセプタクルは受金ねじ部端子に白、中心接触片端子に黒をネジ止めする。
- 2口コンセントのW端子へボックスBからの白、もう一方へ黒を差し込み、それぞれの送り穴からVVF1.6-2Cで埋込連用コンセントのW端子(白)および非接地側端子(黒)へ並列接続します。ランプレセプタクルは受金ねじ部が接地側となるよう白色電線をネジ締めし、絶縁被覆がネジに挟まらないよう施工します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 常時点灯パイロットランプは電源の白と黒が直接接続されるため、スイッチ二次側(赤)と混同しないこと。
- リングスリーブ小の刻印は、1.6mmが2本なら「○」、2.0mmが1本含まれる場合は合計3本まで「小」となる。
- コンセントの極性表示「W」端子およびランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず白色電線を結線すること。
間違えやすいところ
- パイロットランプを同時点滅や異時点滅だと勘違いし、スイッチの二次側(赤)につないでしまう配線ミス。
- ボックスAのリングスリーブで、1.6mm×2本のところを「小」で圧着したり、2.0mmを含むところを「○」で圧着したりする刻印の間違い。
- 埋込連用取付枠をスイッチ・パイロットランプ側ではなくコンセント側に付けてしまう、施工条件に反するミス。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(2025年12月13日実施)課題2「施工条件」および電気技術者試験センター公表の「技能試験の合否判定基準」に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題2
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題2の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)