学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題1の概要
候補問題No.1の複線図化と施工(位置表示灯内蔵スイッチを含む3連スイッチ回路)
配線図・実技施工 · 位置表示灯内蔵スイッチ / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 極性配線
図に示す配線図及び材料・施工条件に従い、低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【施工条件概要】 1. 配線及び器具の配置は図に従い、「ロ」のタンブラスイッチは取付枠の中央に取り付ける。 2. 電線の色別:電源からの接地側電線はすべて白色、電源から点滅器までの非接地側電線はすべて黒色、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子及び引掛シーリングの接地側極端子には白色を結線する。 3. 電線接続:A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタによる接続とする。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA側はリングスリーブにより「小」刻印2箇所(接地側3本、非接地側2本)と「○」刻印3箇所(各点滅器イ・ロ・ハの連絡線)の計5箇所を圧着し、ジョイントボックスB側は差込形コネクタにより3本用1個(接地側白線3本)と2本用2個(負荷ロ・ハの結線)の計3箇所を接続する。連用取付枠中央にタンブラスイッチ「ロ」、上部に位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、下部にタンブラスイッチ「ハ」を配置し、極性を守って施工を完成させる。
解説
電灯配線の複線図では、電源の接地側(白)をすべての負荷へ、非接地側(黒)をすべてのスイッチへ送ります。各スイッチからの戻り線は、対応する器具の非接地側につなぎます。リングスリーブ圧着は1.6mm×2本のときだけ刻印「○」を使い、2.0mmを含む組み合わせや1.6mm×3本以上は刻印「小」を使います。
解き方
- 単線図から複線図を描き、白線は各負荷へ、黒線は各スイッチへ分け、各スイッチの戻り線を対応する負荷へ割り当てる。
- 支給材料の寸法に合わせてシースと絶縁被覆をはぎ取り、各器具(ランプレセプタクル、引掛シーリング、連用枠スイッチ)を結線して組み立てる。
- ジョイント部Aでは心線の太さと本数から「小」2箇所と「○」3箇所を選んでリングスリーブを圧着し、ジョイント部Bでは差込形コネクタに適切な長さで心線を差し込む。
小問ごとの答え
- 小問 スイッチ配置とわたり線配線:上段:位置表示灯内蔵スイッチ(イ)、中段:タンブラスイッチ(ロ)、下段:タンブラスイッチ(ハ)。電源非接地側(黒)をわたり線(黒)で3個のスイッチへ送り配線する。
- 施工条件1に従い、中段(中央)にタンブラスイッチ「ロ」を取り付けます。上段にホタルスイッチ(イ)、下段にタンブラスイッチ(ハ)を配置し、VVF1.6-2Cの一方の黒線を非接地側電源として接続し、黒のわたり線を用いて3つのスイッチの電源側端子を並列に渡します。
- 小問 ジョイントボックスA(リングスリーブ圧着接続):刻印「小」が2箇所、刻印「○」が3箇所の計5箇所を圧着接続する。
- 接地側(電源EM-EEF2.0白+引掛シーリング1.6白+ジョイント間1.6白の計3本:合計断面積約6.3mm2)はリングスリーブ小で刻印「小」、非接地側(電源2.0黒+スイッチ送り1.6黒の2本:合計断面積約5.1mm2)はリングスリーブ小で刻印「小」とします。点滅器イからの戻り1.6+引掛シーリング1.6の2本、点滅器ロ戻り1.6+ジョイント間1.6の2本、点滅器ハ戻り1.6+ジョイント間1.6の2本は、いずれも1.6mm×2本(合計断面積4.02mm2以下)のためリングスリーブ小を用いて刻印「○」で圧着します。
- 小問 ジョイントボックスB(差込形コネクタ接続):3本用コネクタ1個、2本用コネクタ2個の計3箇所を接続する。
- 3本用コネクタには接地側電線(Aからの1.6白+ランプレセプタクル1.6白+施工省略器具ハ用1.6白)の3本を接続します。2本用コネクタの1つには負荷ロ(Aからの1.6線+ランプレセプタクル1.6黒)、もう1つの2本用コネクタには負荷ハ(Aからの1.6線+施工省略器具ハ用1.6黒)を結線します。
- 小問 各器具の極性・心線被覆施工:角形引掛シーリングの接地側極端子およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子に白色電線を正確に結線する。
- 施工条件2に基づき、角形引掛シーリングの「接地側」と表示された端子に白線を差し込みます。また、ランプレセプタクルは受金ねじ部に繋がる端子ねじに白線を「の」の字巻きで時計回りに締め付け、台座や絶縁被覆の噛み込み・心線の極端な露出がないよう施工します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- リングスリーブ小で「○」刻印となるのは『1.6mm×2本』のみである。
- スイッチ取付枠の中央に配置する器具の指定(本問ではスイッチ『ロ』)を厳守する。
間違えやすいところ
- ジョイントAで、2.0mmを含む接地側(2.0+1.6+1.6)や非接地側(2.0+1.6)を、間違えて「○」刻印で圧着してしまう欠陥。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部(白線)と中心接触片(黒線)の極性を逆につないでしまう施工ミス。
- A-スイッチ間へ配線する2本のVVF1.6-2Cで、わたり線と戻り線の色や組み合わせを取り違えて誤配線するミス。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日)候補問題No.1 公表施工条件および電気技術者試験センター技能試験判定基準
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題1
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題1の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)