本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題9の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題9の概要
30:00

問題番号から選ぶ

接地極付接地端子付コンセントおよび照明2灯点滅回路の配線施工

技能試験 · 複線図 / 接地極付接地端子付コンセント / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

配線図および施工条件に従って、低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色)がジョイントボックスBに入る。 ・ジョイントボックスB:電源、ジョイントボックスAへの渡り(VVF 1.6-3C)、引掛シーリングローゼット「イ」(ボディ丸形、VVF 1.6-2C)、接地極付接地端子付コンセント(EET、VVF 2.0-2C)が接続される。 ・EETコンセント部:接地線(IV 1.6mm 緑、施工省略 ED)および2口コンセントへの送り配線(VVF 1.6-2C、施工省略)が接続される。 ・ジョイントボックスA:ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C)、埋込連用タンブラスイッチ「イ」(VVF 1.6-2C)、ジョイントボックスBからの渡り(VVF 1.6-3C)が接続される。 【施工条件抜粋】 1. 電線の色別:接地側電線はすべて白、非接地側電線はすべて黒、接地線は緑。コンセントのW端子・ランプレセプタクルの受金ねじ部端子・引掛シーリングのW端子に白を結線する。 2. 接続方法:ジョイントボックスAは差込形コネクタ、ジョイントボックスBはリングスリーブによる接続とする。

解答・解説を表示

解答

A部分(差込形コネクタ):白2本(2本用)、黒2本(2本用)、赤・白・黒各1本の計3本(3本用)。B部分(リングスリーブ):白4本(2.0mm×2+1.6mm×2)をスリーブ中で刻印「中」、黒3本(2.0mm×2+1.6mm×1)をスリーブ中で刻印「中」、赤1本+黒1本(1.6mm×2)をスリーブ小で刻印「○」。EETコンセント:W極に電源側白および送り白、非接地極に電源側黒および送り黒、接地端子に緑を結線。ランプレセプタクル受金ねじ部に白、引掛シーリングW端子に白を結線。

解説

接地側は白、非接地側は黒、接地線は緑にそろえ、接地側(白)は各負荷の接地側端子へ直接つなぐのが基本です。スイッチは非接地側(黒)を断続(オン・オフ)し、そこから出る返り線で負荷を点滅させます。リングスリーブの大きさと圧着の刻印は、心線の太さと本数から決まる合計断面積によって定まります。

解き方

  1. 単線図から複線図をかき、接地側(白)は各負荷やコンセントへ、非接地側(黒)はスイッチやコンセントへつなぐ道すじを考える。スイッチ「イ」の返り線を、ランプレセプタクルと引掛シーリングの2灯へ並列につなぐ。
  2. 材料表のケーブル(VVF2.0-2C青600mm、VVF1.6-2C 1250mm、VVF1.6-3C 350mm、IV緑150mm)を使い、仕上がり寸法(150mmなど)に器具内・ボックス内の接続ぶんを足した長さを計算し、切断して外装をむく。
  3. ランプレセプタクル、引掛シーリング、埋込タンブラスイッチ、埋込連用取付枠、接地極付接地端子付コンセントへ、極性と施工条件に合わせて正しく結線する。
  4. ジョイントボックスAは差込形コネクタ(2本用×2、3本用×1)でつなぐ。ジョイントボックスBは電線の太さに注意し、リングスリーブ(中×2、小×1)で「中」「中」「○」と刻印して圧着し、心線の先を整える。

小問ごとの答え

小問 ジョイントボックスA(差込形コネクタ)の接続:・接地側電線(白):ランプレセプタクル白+Bからの渡り白の2本(差込形コネクタ2本用) ・非接地側電線(黒):タンブラスイッチ黒+Bからの渡り黒の2本(差込形コネクタ2本用) ・スイッチ返り線:タンブラスイッチ白+ランプレセプタクル黒+Bへの渡り赤の3本(差込形コネクタ3本用)
ジョイントボックスAでは、電源からB経由で供給された接地側(白)をランプレセプタクルへ接続し、非接地側(黒)をスイッチの電源側へ接続します。スイッチから出る点滅線(白)は、ランプレセプタクルの非接地側端子(黒)と、B側にある引掛シーリングへ送る渡り線の赤へ分岐するため、合計3本を3本用差込形コネクタで接続します。
小問 ジョイントボックスB(リングスリーブ)の接続と刻印:・接地側電線(白):電源(2.0mm)+EETコンセント(2.0mm)+引掛シーリング(1.6mm)+Aへの渡り(1.6mm)の4本接続 [リングスリーブ中・圧着マーク「中」] ・非接地側電線(黒):電源(2.0mm)+EETコンセント(2.0mm)+Aへの渡り(1.6mm)の3本接続 [リングスリーブ中・圧着マーク「中」] ・スイッチ返り線:Aからの渡り(1.6mm赤)+引掛シーリング(1.6mm黒)の2本接続 [リングスリーブ小・圧着マーク「○」]
接地側白は2.0mmが2本(公称断面積約3.5mm2×2=7.0mm2)と1.6mmが2本(約2.0mm2×2=4.0mm2)で合計断面積が約11.0mm2となり、8mm2を超えるためリングスリーブ中を使用し刻印マークは「中」です。非接地側黒は2.0mmが2本と1.6mmが1本で合計断面積が約9.0mm2となり、8mm2を超えるためリングスリーブ中で刻印マークは「中」です。スイッチ返り線は1.6mmが2本(合計約4.0mm2)のため、リングスリーブ小を使用し刻印マークは「○」となります。
小問 接地極付接地端子付コンセント(EET)および各器具の結線:・EETコンセント:接地側極端子(W表示)にBからの2.0mm白と施工省略2口コンセントへの1.6mm白を差し込み、非接地側端子にBからの2.0mm黒と送り用1.6mm黒を差し込む。接地端子に緑色絶縁電線(1.6mm)を結線する。 ・ランプレセプタクル:受金ねじ部側端子に白、中心接触片側端子に黒を結線する。 ・引掛シーリング:接地側極端子(W表示)に白を結線する。 ・タンブラスイッチ:非接地側黒と返り線白を結線する。
施工条件に従い、コンセントのW表示端子・ランプレセプタクルの受金ねじ部・引掛シーリングのW表示端子に白色電線を確実に結線します。EETコンセントは裏面の送り端子を利用して2口コンセントへの送り線を接続し、接地端子部には緑色の1.6mm電線を被覆を剥いてネジ止めまたは差し込み(仕様による)接続します。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mmを含む接続や1.6mmが3本以上等の合計断面積に応じて「小」または「中」を使い分ける(2.0mm×2本+1.6mmは「中」)。
  • コンセントの「W」表示、引掛シーリングの「W」表示、ランプレセプタクルの「受金ねじ部」には必ず白色電線を結線する。

間違えやすいところ

  • ジョイントボックスBで、2.0mmを2本ふくむ接地側(2.0mm×2+1.6mm×2)と非接地側(2.0mm×2+1.6mm×1)の圧着に、リングスリーブ「小」や刻印「小」を使ってしまう誤り。正しくはスリーブ中・刻印「中」。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒色電線をつないでしまう極性の誤り(大きな欠陥になります)。
  • 接地極付接地端子付コンセントで、電源線と送り線をつなぐときに、接地極端子と接地側極端子(W)を取り違える誤り。

出題の前提:令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(候補問題No.9)施工条件および技能試験電気工作物欠陥判断基準

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題9

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題9の問題・解答資料です。