令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題8の概要
30:00

問題番号から選ぶ

リモコンリレー回路(端子台代用)とアウトレットボックスの配線施工

技能試験 · リモコンリレー / アウトレットボックス / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着 / VVRケーブルの剥ぎ取り

配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【条件の要約】 1. 配線及び器具配置:配線図(図1)に従う。 2. 電源:単相2線式100V(VVR 2.0-2C、200mm、一部施工省略)。 3. リモコンリレー代用端子台(6極):図2に基づき、主回路側の各極(イ・ロ・ハ)にそれぞれ2心ケーブル(VVF 1.6-2C)1本ずつを接続する。 4. 負荷器具: - 「イ」:丸形引掛シーリングローゼット(ボディのみ、VVF 1.6-2C、250mm) - 「ロ」:ランプレセプタクル(カバーなし、VVF 1.6-2C、250mm) - 「ハ」:引掛シーリングローゼット(施工省略、VVF 1.6-2C、150mm) 5. アウトレットボックス:打抜き済み穴(19mm 2箇所、25mm 3箇所)のみをすべて使用し、ゴムブッシング(19用2個、25用3個)を適切に取り付けて電線を通す。 6. 電線の色別: - 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 - 電源からリモコンリレーまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 - ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極(W)端子には白色を結線する。 7. 電線相互の接続:ジョイントボックス内で接続を行う。 - 4本の接続箇所は差込形コネクタ(4本用)を使用する。 - その他の接続箇所(2本接続)はリングスリーブ(小)による接続とし、規定の圧着マーク(刻印)で圧着する。

解答・解説を表示

解答

アウトレットボックス内において、接地側電線4本(電源白・引掛シーリングイ白・ランプレセプタクルロ白・施工省略ハ白)を4本用差込形コネクタで接続し、非接地側電線4本(電源黒・端子台イ/ロ/ハへの黒各1本)を4本用差込形コネクタで接続する。負荷への返り線3箇所(端子台イ白と器具イ黒、端子台ロ白と器具ロ黒、端子台ハ白と器具ハ黒)はそれぞれリングスリーブ(小)を用いて刻印「○」で圧着接続する。器具の極性(受金ねじ部・W端子に白)および端子台の主回路側接続を正しく施工する。

解説

リモコンリレーを使う電灯回路では、まず非接地側の黒い電線をリレーの主回路側の接点に送ります。そして接点を通った返り線(戻り線・白)から各負荷へ電気を送ります。一方、接地側の白い電線は、電源から各負荷の接地側端子へ直接つなぎます。接続は電線の本数で部品を選び、1.6mmの2本はリングスリーブ(小)で刻印「○」を付けます。

解き方

  1. 支給された材料(VVR 2.0-2C 1本、VVF 1.6-2C 2本、端子台、ボックス、コネクタなど)を確認し、寸法図に合わせてケーブルを切って外装をはぎ取る。
  2. アウトレットボックスの打抜き済みの穴(19mm 2箇所、25mm 3箇所)に、合う大きさのゴムブッシング(19用・25用)を取り付ける。
  3. ランプレセプタクルはのの字曲げをし、受金ねじ部に白をつなぐ。引掛シーリングはW端子に白をつなぎ、端子台の主回路側に3本のケーブルをつなぐ。
  4. アウトレットボックスの中へ電線を引き込み、4本の接続2箇所(接地側の白4本、非接地側の黒4本)を4本用差込形コネクタでつなぐ。
  5. 残りの2本接続3組(端子台からの白と器具への黒)をリングスリーブ(小)で「○」のダイスを使って圧着し、心線が見えたりかみ込んだりしていないか確かめる。

答えの内訳

ジョイントボックス内接続:差込形コネクタ(4本用×2箇所):①接地側電線(白)4本まとめ接続:電源(VVR 2.0-2C)の白、引掛シーリング「イ」(VVF 1.6)の白、ランプレセプタクル「ロ」(VVF 1.6)の白、施工省略引掛シーリング「ハ」(VVF 1.6)の白の計4本を4本用差込形コネクタ1個で接続する。 ②非接地側電線(黒)4本まとめ接続:電源(VVR 2.0-2C)の黒、リモコンリレー端子台「イ」「ロ」「ハ」へ向かうケーブル(各VVF 1.6)の黒各1本(計3本)の合計4本を、もう1つの4本用差込形コネクタで接続する。
施工条件6-①「4本の接続箇所は、差込形コネクタによる接続とする」に基づき、接地側一括接続(4本)と非接地側電源送り一括接続(4本)の2箇所に支給された4本用差込形コネクタを使用します。
ジョイントボックス内接続:リングスリーブ(小×3箇所):①端子台「イ」からの返り線(白1.6mm)と引掛シーリング「イ」への非接地側(黒1.6mm)の2本をリングスリーブ(小)で圧着、刻印マークは「○」。 ②端子台「ロ」からの返り線(白1.6mm)とランプレセプタクル「ロ」への非接地側(黒1.6mm)の2本をリングスリーブ(小)で圧着、刻印マークは「○」。 ③端子台「ハ」からの返り線(白1.6mm)と施工省略「ハ」への非接地側(黒1.6mm)の2本をリングスリーブ(小)で圧着、刻印マークは「○」。
施工条件6-②「その他の接続箇所は、リングスリーブによる接続とする」に従います。いずれも1.6mm同士の2本接続となるため、リングスリーブ(小)を用いて圧着工具のダイス「○(極小)」で刻印します。
端子台(リモコンリレー代用)の結線:端子台(6極)の「主回路側」(右側)の端子を使用し、「イ」「ロ」「ハ」の各区画の端子対にそれぞれVVF 1.6-2Cケーブルを結線する。各極の片側端子に非接地側電源線(黒)、もう一方の端子に負荷への送り線(白)を接続する(黒と白が上下入れ替わっていても許容)。操作側(左側)には何も接続しない。
施工条件2および図2の説明図に従い、主回路側端子(右側)に3本のVVF 1.6-2Cケーブルを結線します。操作側は施工省略となっているため接続しません。
器具の結線と極性:①丸形引掛シーリング「イ」:接地側極(Wと表示された側)に接地側電線(白)、反対側に非接地側(黒)を接続する。 ②ランプレセプタクル「ロ」:受金ねじ部の端子に接地側電線(白)、中心接触片側の端子に非接地側(黒)を接続する(のの字曲げ加工)。
施工条件5-③「受金ねじ部および引掛シーリングのW表示端子には白色の電線を結線する」に厳格に従い施工します。
アウトレットボックスおよび管・ケーブル貫通部施工:アウトレットボックスの打抜き済み穴5箇所(19mm用2箇所、25mm用3箇所)すべてに該当サイズのゴムブッシングを取り付け、ケーブルを貫通させる。VVR 2.0-2Cケーブルの外装シースおよび介在物を規定通り剥ぎ取る。
施工条件4「ジョイントボックスは、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること」に従い、ノックアウト穴の大きさに適合するゴムブッシング(十字スリット入り等)を確実に装着します。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 1.6mm電線2本のリングスリーブ圧着刻印は必ず「○(極小)」を用いること。
  • リモコンリレー代用端子台は「主回路側」の端子に結線し、「操作側」は結線しないこと。
  • VVRケーブルの丸形シース剥ぎ取り時は内側の絶縁被覆を傷つけないよう慎重に行うこと。

間違えやすいところ

  • 1.6mmの電線2本のリングスリーブ圧着で「小」のダイスを使い、刻印ミス(欠陥)になる。
  • 端子台をつなぐとき、主回路側ではなく操作側(左側)に間違えてつないでしまう。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片の極性を逆につないでしまう。
  • アウトレットボックスの穴にゴムブッシングを付け忘れたり、19mmと25mmの大きさを間違えたりする。

出題の前提:令和7年度第二種電気工事士上期技能試験 候補問題No.8(出題条件・材料表・公式解答図)に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題8』