令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題5の概要
低圧屋内配線工事の施工(端子台代用回路・接地極付コンセント・連用器具)
技能試験 · 複線図の作成 / 端子台結線 / 接地極付コンセント / 電線相互の接続 / リングスリーブの圧着
配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従い、「ロ」のタンブラスイッチは取付枠の中央に取り付ける。 2. 配線用遮断器、漏電遮断器(過負荷保護付)及び接地端子は5極端子台で代用し、端子台説明図に従って結線する。 3. 電線の色別: ① 電源からの接地側電線には白色を使用する。 ② 100V回路の電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線には黒色を使用する。 ③ 接地線には緑色を使用する。 ④ コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、配線用遮断器(端子台)のN端子には白色電線を結線する。 4. ジョイントボックス部分を経由する電線は全て接続箇所を設け、4本接続箇所は差込形コネクタ(4本用)、その他の接続箇所はリングスリーブにより接続する。
解答・解説を表示
解答
配線図および施工条件に従い、5極端子台(100V・200V・接地端子)、20A 250V接地極付コンセント、ランプレセプタクル、埋込連用取付枠(上:スイッチ「イ」、中:スイッチ「ロ」、下:コンセント)、ジョイントボックス内接続部(差込形コネクタ4本用×1箇所、リングスリーブ圧着×3箇所)を正しく施工・結線する。
解説
単線図から複線図を起こすときは、白は接地側、黒は非接地側、緑は接地線として回路を整理します。なぜなら、接地側は器具の受金ねじ部やW端子へ、非接地側はスイッチやコンセントへ結線するのが基本だからです。また、1.6mmの2本接続は刻印「○」、2.0mmを含む接続は合計断面積に応じて「小」を使い分け、4本接続は差込形コネクタを使います。この使い分けを別の径や本数に広げず、異なる接続では適合表でスリーブと刻印を選び直します。
解き方
- 単線図から複線図を描き、100V回路・200V回路・接地線の系統を色分けして決める。
- 支給されたケーブルを指定の寸法に切って被覆をはぎ、各器具(端子台、250Vコンセント、レセプタクル、連用枠)へ結線する。
- ジョイントボックス内の電線の本数を数え、4本つなぐ接地側白線は差込形コネクタで、残りの非接地側と各スイッチの返り線は正しい刻印でリングスリーブ圧着する。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- リングスリーブ圧着マーク:1.6mm同士の2本接続は「○」、2.0mmが1本でも含まれる2本接続(2.0mm+1.6mm)は「小」
- 埋込連用枠におけるスイッチ「ロ」の取り付け位置指定(枠の中央)を遵守すること
間違えやすいところ
- 連用枠へ下りる非接地側の黒線を2系統あると取り違え、ジョイントボックス内で黒線3本を圧着してしまうミス。実際は連用枠内で渡り線を使うので、ボックス内は2.0mmと1.6mmの2本接続で刻印「小」になる。
- 2.0mm1本と1.6mm1本を圧着するとき、ダイス「○」で誤って圧着してしまうミス。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片で、白と黒の電線の極性を逆に接続してしまうミス。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士上期技能試験公表問題および試験問題の記載条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題5