30:00

問題番号から選ぶ

タイムスイッチ代用端子台と接地極付コンセントを含む配線工事の施工

技能試験 · 複線図化 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / タイムスイッチ結線 / 器具極性

配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【回路構成と施工条件の要点】 1. 電源(単相2線式100V、2.0mm 2心)はジョイントボックスAに導入される。 2. ジョイントボックスAからスイッチ「ロ」(1.6mm 2心)およびジョイントボックスB(1.6mm 3心)へ配線する。 3. ジョイントボックスBからは、タイムスイッチ「TS(イ)」(端子台代用、1.6mm 2心)、接地極付コンセント「E」(1.6mm 2心+接地線1.6mm緑色)、およびランプレセプタクル「ロ」(1.6mm 2心)へ接続する。またタイムスイッチから引掛シーリング「イ」(1.6mm 2心)へ直接配線する。 4. ジョイントボックスAの電線相互の接続はすべてリングスリーブ接続とし、接続数・太さに適合する圧着マークを刻印すること。 5. ジョイントボックスBの電線相互の接続はすべて差込形コネクタ接続とすること。 6. タイムスイッチ代用の端子台は、記号S1に非接地側(黒)、S2に電源側接地線(白)および負荷側接地線(白)、L1に負荷側点滅線(黒)を接続すること。 7. 埋込連用取付枠はコンセント部分に取り付けること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAはリングスリーブ接続(刻印:白2本は「小」、黒3本は「小」、赤・白2本は「○」)。ジョイントボックスBは差込形コネクタ接続(白4本は4極、黒3本は3極、赤・黒2本は2極)。タイムスイッチ端子台はS1に黒、S2に白2本、L1に黒を接続。コンセントに埋込連用取付枠を装着し、各器具の極性・接地線を正しく結線する。

解説

タイムスイッチ代用の端子台では、S1に非接地側の黒線、S2に接地側の白線をつなぎます。なぜなら、内部の駆動モーターを動かす電源がこのS1とS2の間にあるからです。内部の接点はS1とL1の間にあり、負荷の引掛シーリングへはS2の接地側白線とL1のスイッチ出力黒線から直接取り出します。リングスリーブの圧着刻印は心線の断面積の合計で決まり、1.6mmが2本のときだけ「○」、それ以外(1.6mmが3本以上、または2.0mmを含む組み合わせ)は「小」を使います。

解き方

  1. 単線図から複線図をかき、電源・タイムスイッチ・各器具・スイッチのつながりをつかむ。
  2. 支給されたケーブルを寸法どおりに切り、シース(外側の被覆)と絶縁被覆をちょうどよい長さでむく。
  3. 器具(ランプレセプタクル、引掛シーリング、端子台、埋込連用接地極付コンセント、タンブラスイッチ)に決められた極性と電線の色で結線する(コンセントには取付枠を付ける)。
  4. ジョイントボックスAで、心線の組み合わせに合う刻印(「○」か「小」)でリングスリーブを圧着し、先端を切る。
  5. ジョイントボックスBで、本数に合う差込形コネクタ(2本用・3本用・4本用)に心線を奥までしっかり差し込む。

小問ごとの答え

小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):①電源白(2.0mm)+B間渡り白(1.6mm)の2本:スリーブ小で圧着マーク「小」 ②電源黒(2.0mm)+スイッチ「ロ」黒(1.6mm)+B間渡り黒(1.6mm)の3本:スリーブ小で圧着マーク「小」 ③スイッチ「ロ」戻り白(1.6mm)+B間渡り赤(1.6mm)の2本:スリーブ小で圧着マーク「○」
2.0mmと1.6mmの組み合わせ接続は合計断面積が3.5mm2を超えるため刻印「小」、1.6mmが3本の接続も合計断面積が3.5mm2を超えるため刻印「小」となります。1.6mm同士の2本接続のみ刻印「○」を使用します。
小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①接地側電線(白4本):Aからの渡り白+TS(S2)への白+コンセントへの白+ランプレセプタクルへの白 → 4本用差込形コネクタ(赤色) ②常時非接地側電線(黒3本):Aからの渡り黒+TS(S1)への黒+コンセントへの黒 → 3本用差込形コネクタ(青色) ③スイッチ「ロ」負荷側線(2本):Aからの渡り赤+ランプレセプタクルへの黒 → 2本用差込形コネクタ(赤色)
接地側電線4本を4本用コネクタ、電源非接地側電線3本を3本用コネクタ、スイッチ「ロ」で点滅されるランプレセプタクルの電源線2本を2本用コネクタにそれぞれ確実に奥まで差し込みます。
小問 タイムスイッチ代用端子台および引掛シーリングの結線:S1端子:Bからの黒線(電源非接地側)を結線 S2端子:Bからの白線(接地側)および引掛シーリングへの白線(接地側)の2本を共締め結線 L1端子:引掛シーリングへの黒線(負荷開閉線)を結線
内部結線図より、S1-S2がタイムスイッチの駆動用モータ電源(S1:非接地側黒、S2:接地側白)であり、S1-L1間の内部接点が開閉するため、L1から引掛シーリングの非接地側へ黒線を出力します。S2端子には電源からの接地側白線と器具へ向かう接地側白線の2本を接続します。
小問 器具の極性・接地線および埋込連用取付枠の施工:①コンセント:W端子に接地側白線、反対側端子に非接地側黒線、接地端子に1.6mm緑色接地線を接続。埋込連用取付枠を装着。 ②ランプレセプタクル:受金ねじ部側端子に白線、中心接触片側端子に黒線を結線。 ③引掛シーリング:接地側極表示(「接地側」「W」等)のある端子に白線、非接地側に黒線を結線。 ④スイッチ「ロ」:片側に電源黒線、反対側に負荷への連絡線(白線)を結線。
施工条件に基づき、コンセントのW端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部、引掛シーリングの接地側極、タイムスイッチS2には必ず白線を接続します。また、埋込連用取付枠は指定されたコンセント側に正しく取り付けます。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リングスリーブの刻印判定:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mm+1.6mmや1.6mm×3~4本は「小」。
  • タイムスイッチの端子台結線:S1は非接地側(黒)、S2は接地側(白共締め)、L1は負荷出力(黒)。
  • 埋込連用取付枠の指定箇所(本問ではコンセント側)を取り違えないこと。

間違えやすいところ

  • タイムスイッチ端子台S2の白線の共締め(2本を一緒に締めること)を忘れ、ジョイントボックスBから引掛シーリングへ配線してしまうミス。
  • ジョイントボックスAの圧着刻印で、2.0mm+1.6mmの組み合わせを「○」にしてしまう誤り。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部(ソケットのねじ部分)への結線の極性を逆にしてしまうミス。

出題の前提:令和7年度第二種電気工事士技能試験(候補問題No.3)の出題条件および電気設備技術基準・内線規程に基づく施工基準

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題3

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題3の問題・解答資料です。