学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題2の概要
常時点灯パイロットランプ・コンセント送り配線を含む屋内配線工事
技能試験 · 常時点灯回路 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / コンセント送り配線 / ランプレセプタクル結線
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用して、施工条件に従い完成させなさい。 【配線構成及び条件の要約】 1. 電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、150mm)。 2. ジョイントボックスA:リングスリーブによる接続。 3. ジョイントボックスB:差込形コネクタによる接続。 4. ボックスAから上:ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C、150mm)。 5. ボックスAからボックスB間:VVF 1.6-3C(150mm)。 6. ボックスBから上:タンブラスイッチ「イ」およびパイロットランプ「常時点灯」(VVF 1.6-3C、150mm)。埋込連用取付枠を使用。 7. ボックスBから右:ランプレセプタクル「イ」施工省略(VVF 1.6-2C、100mm)。 8. ボックスBから下:2口埋込コンセント(VVF 1.6-2C、150mm)、さらにそこから送り配線で埋込連用コンセント(VVF 1.6-2C、150mm)に接続。 9. 施工条件:パイロットランプは常時点灯。接地側電線にはすべて白色、電源から点滅器・パイロットランプ・コンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用すること。コンセントの接地側極端子(W表示)およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子に白色電線を結線すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスAはリングスリーブで電源白・レセプタクル白・渡り白の3本を小刻印、電源黒・渡り黒の2本を小刻印、レセプタクル黒・渡り赤の2本を〇刻印で圧着。ジョイントボックスBは4本用差込形コネクタ1個(接地側白4本)、3本用コネクタ2個(非接地側黒3本、スイッチ返り線3本)で接続。スイッチ・パイロットランプ部はパイロットランプへ常時電源(黒・白)を供給し渡り線(黒)でスイッチへ給電、スイッチから返り線(赤)を出力。2口コンセントの送り端子から連用コンセントへ白・黒を並列接続する。
解説
常時点灯の確認表示灯(パイロットランプ)には、接地側の白と非接地側の黒をいつもつないでおきます。だからスイッチを切ってもランプは点いたままです。リングスリーブ(電線をつなぐ金具)の刻印は、1.6mmの電線2本だけなら「〇」、2.0mmが1本でも混ざる場合や1.6mmが3〜4本なら「小」を選びます。
解き方
- 支給材料表からケーブルを、各区間で必要な長さ(仕上がり寸法+器具やボックスへの接続ぶんの余長)に切り分ける。
- 常時点灯のパイロットランプ回路と、2口コンセントからの送り配線を含む複線図(電線のつなぎ方を示した図)をかき、使う電線の色を決める。
- ランプレセプタクル、タンブラスイッチとパイロットランプ(連用枠に取付)、各コンセントの器具結線を行う。
- ボックスAではリングスリーブ(小)を使い、接続する本数と太さに合った正しい圧着マーク(小と〇)で圧着する。
- ボックスBでは指定された極数の差込形コネクタ(4本用1個、3本用2個)に、決められた長さで芯線を確実に差し込む。
小問ごとの答え
- 小問 1. ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):接地側(白3本:2.0mm×1+1.6mm×2)→「小」刻印、非接地側(黒2本:2.0mm×1+1.6mm×1)→「小」刻印、スイッチ返り(赤1本+黒1本:1.6mm×2)→「〇」刻印。
- 電源からの2.0mm電線が含まれる接続(接地側白・非接地側黒)は断面積合計によりリングスリーブ小で「小」ダイスを用いて圧着します。ランプレセプタクル「イ」への返り線は1.6mmが2本のため「〇」ダイスで圧着します。
- 小問 2. ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):4本用コネクタ:接地側白電線4本。3本用コネクタ①:非接地側黒電線3本。3本用コネクタ②:スイッチ返り線3本(赤2本+黒1本)。
- 接地側白線はボックスA間・スイッチ/PL間・コンセント間・施工省略レセプタクル間の計4本を4本用コネクタに接続します。非接地側黒線はボックスA間・スイッチ/PL間・コンセント間の計3本、点滅器「イ」の返り線はスイッチからの赤・ボックスA間赤・施工省略レセプタクルへの黒の計3本をそれぞれ3本用コネクタに接続します。
- 小問 3. スイッチ及びパイロットランプ部分の結線:パイロットランプ両端子に非接地側(黒)と接地側(白)を接続して常時点灯とし、パイロットランプの黒端子からスイッチへ黒の渡り線を配線。スイッチの他端子に返り線(赤)を接続。埋込連用取付枠をこの部分に取り付ける。
- パイロットランプを常時点灯とする施工条件に従い、ランプに直接100Vが印加されるよう黒と白を接続します。点滅器には渡り線で非接地側黒を送り、点滅対象であるランプレセプタクルへの返り線として赤線をスイッチに結線します。
- 小問 4. コンセント部の送り配線:ボックスBからの白線を2口コンセントのW側端子へ、黒線を非接地側端子へ接続。2口コンセントの裏面送り端子(W側端子穴および非接地側端子穴)からそれぞれ白線・黒線を取り出して連用コンセントの同極端子へ接続する。
- 2口コンセント内部の送り穴を利用して連用コンセントへ並列接続します。必ずW表示のある接地側極端子に白色、もう一方の端子に黒色を合わせ、極性を統一して結線します。
- 小問 5. ランプレセプタクルの結線:受金ねじ部の端子ねじに白色電線、中心接触片の端子ねじに黒色電線を、時計回りののの字巻きで締め付ける。
- 施工条件により受金ねじ部端子には接地側電線(白色)を結線することが義務付けられています。絶縁被覆をネジに噛み込ませず、芯線の露出が5mm以上出ないように施工します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- パイロットランプ常時点灯は電源線(黒・白)をそのままランプ両端子に接続する
- リングスリーブ小の刻印判定:1.6mm×2本のみ「〇」、2.0mm×1本+1.6mm×1〜2本は「小」
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には必ず接地側電線(白色)を結線する
間違えやすいところ
- ジョイントボックスAのリングスリーブの刻印で、2.0mmと1.6mmの組み合わせを間違って「〇」で圧着してしまう欠陥。
- 常時点灯のパイロットランプ回路を、スイッチと連動する点灯(同時点灯・異時点灯)と勘違いして結線してしまう間違い。
- ランプレセプタクルやコンセントの接地側極(W端子・受金ねじ部)に黒色電線をつないでしまう極性の誤り。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日)候補問題No.2の配線図・施工条件および公式正解図に基づく判定基準。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題2』