学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題1の概要
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験 課題1(配線・器具施工)
技能試験 · 複線図 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / 位置表示灯内蔵スイッチ / 器具結線
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従い、「ロ」のタンブラスイッチは取付枠の中央に取り付ける。 2. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側表示)には白色電線を結線する。 3. VVF用ジョイントボックス部分を経由する電線はすべて接続箇所を設け、接続方法は次によること。 ①A部分はリングスリーブによる接続とする。 ②B部分は差込形コネクタによる接続とする。
解答・解説を表示
解答
A部分(リングスリーブ)は、接地側3本(2.0+1.6+1.6)が「小」、非接地側2本(2.0+1.6)が「小」、各負荷「イ」「ロ」「ハ」の接続3箇所(各1.6+1.6)が「○」刻印で計5箇所圧着する。B部分(差込形コネクタ)は、接地側3本接続に3本用コネクタ1個、各負荷回路(ロ・ハ)の2本接続に2本用コネクタ2個を使用する。器具結線では引掛シーリングと受金ねじ部に白線を結線し、連用取付枠中央にスイッチ「ロ」を配置して渡り線で非接地側黒線を送る。
解説
低圧屋内配線では、接地側の白い電線を器具の接地側端子(受金ねじ部やW極)に直接つなぎ、非接地側の黒い電線を点滅器(スイッチ)を通して負荷へつなぐのが基本です。これは、スイッチを切っても器具に電気が残らないようにして、感電を防ぐためです。
解き方
- 単線図から複線図を作り、接地側(白)・非接地側(黒)・各スイッチ(イ・ロ・ハ)からの戻り線の通り道と、ボックスA・Bに入る電線の本数と太さを整理する。
- 連用取付枠の真ん中にタンブラスイッチ「ロ」を取り付け、上に位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、下に「ハ」を置き、渡り線(黒)で非接地側をつなぐ。
- Aボックスの中を結線し、EM-EEF 2.0mmが入る接続は刻印「小」、1.6mm×2本の接続は刻印「○」のダイスを使い、リングスリーブをしっかり圧着する。
- Bボックスの中を結線し、接地側3本の接続は3本用の差込コネクタ、各点滅回路(ロ・ハ)の2本接続は2本用の差込コネクタを使い、心線が出ないよう奥まで差し込む。
小問ごとの答え
- 小問 ジョイントボックスAの接続と圧着マーク:リングスリーブ(小)を5個使用する。接地側(2.0mm×1、1.6mm×2)は刻印「小」、非接地側(2.0mm×1、1.6mm×1)は刻印「小」、負荷「イ」「ロ」「ハ」への接続各組(1.6mm×2)計3箇所はすべて刻印「○」で圧着する。
- EM-EEF 2.0mmが含まれる電源側の接地側接続(2.0mm+1.6mm×2=断面積7.16mm2)および非接地側接続(2.0mm+1.6mm=断面積5.14mm2)はいずれもリングスリーブ小で圧着マーク「小」を用います。スイッチからの戻り線と各器具への接続はすべて1.6mm同士の2本接続となるため、圧着マークは「○」となります。
- 小問 ジョイントボックスBの接続:差込形コネクタ(3本用×1個、2本用×2個)を使用する。Aボックスからの接地側白線・ランプレセプタクル「ロ」白線・施工省略「ハ」白線の計3本を3本用に接続する。スイッチ「ロ」の返り線とランプレセプタクル黒線を2本用に、スイッチ「ハ」の返り線と施工省略部「ハ」黒線を2本用に接続する。
- 接地側電線はすべての負荷へ供給されるため、Bボックス内を通る3本の白線(受電白、器具「ロ」白、施工省略「ハ」白)を3本用コネクタでまとめます。点滅回路「ロ」「ハ」の返り線はそれぞれ器具への黒線と1対1で対応するため、支給された2本用差込形コネクタ各1個を用いて接続します。
- 小問 スイッチおよび連用取付枠の施工:連用取付枠の上段に位置表示灯内蔵スイッチ(イ)、中央(中段)にタンブラスイッチ(ロ)、下段にタンブラスイッチ(ハ)を取り付ける。電源非接地側(黒)をスイッチの1つに接続し、黒の渡り線を用いて残り2つのスイッチへ給電する。
- 施工条件1の「『ロ』のタンブラスイッチは取付枠の中央に取り付けること」に基づき、中段に「ロ」を配置します。スイッチへの非接地側配線は2本のVVF1.6-2Cのうち1本から黒線を入力し、黒色渡り線2本を用いて3個のスイッチの非接地側端子同士を共通接続します。
- 小問 各器具(引掛シーリング・ランプレセプタクル)の結線:角形引掛シーリングローゼットの「接地側(W)」表示端子に白線、他方に黒線を接続する。ランプレセプタクルの「受金ねじ部の端子」に白線、中心接触片端子に黒線を接続する。
- 施工条件2に基づき、感電防止のため露出ねじ部や接地側端子には必ず接地側電線(白色)を接続します。ランプレセプタクルのねじ締め端子では受金ねじ部側の座金に白線の右巻き輪作りを確実に挟み込んで施工します。
覚えるポイント
- リングスリーブ小の圧着刻印は、1.6mm×2本のみ「○」で、それ以外(2.0mm含む場合や3本以上)は「小」となる。
- 「ロ」のタンブラスイッチを取付枠の中央(中段)に配置する施工条件を厳守する。
- ランプレセプタクルは受金ねじ部に必ず白線を結線し、心線は右巻き(時計回り)でねじ止めする。
間違えやすいところ
- EM-EEF 2.0mmと1.6mmの接続を、間違えて「○」の刻印で圧着してしまう重大な欠陥(刻印が合わない)。
- タンブラスイッチ「ロ」を取付枠の真ん中ではなく端(上や下)に取り付けてしまう施工条件違反。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部や角形引掛シーリングの接地側極端子(W)に黒線を間違えてつなぐ極性の誤り。
出題の前提:電気技術者試験センター 技能試験の判断基準および令和7年度第二種電気工事士技能試験問題(7月20日)施工条件
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題1
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題1の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)