学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題13の概要
候補問題No.13 自動点滅器代用端子台と接地極付コンセント回路の施工
配線図・技能施工 · 技能試験 / 自動点滅器 / 接地極付コンセント / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続 / VVRケーブルの端末処理
配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図(図1)に従うこと。 2. 自動点滅器は3極端子台で代用し、端子台説明図(図2)に従って結線すること(1:電源非接地側、2:電源接地側・CdS共通、3:負荷側)。 3. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器、コンセント及び自動点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③接地線には緑色を使用する。 ④コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、自動点滅器代用端子台の記号2の端子には白色電線を結線する。 4. VVF用ジョイントボックスを経由する電線は、すべてその部分で接続し、A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタにより接続すること。 5. 埋込連用取付枠は、接地極付コンセント部分に使用すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA側をリングスリーブ接続(刻印:小2箇所、○1箇所)、ジョイントボックスB側を差込形コネクタ接続(4本用、3本用、2本用各1個)とし、自動点滅器代用端子台(1番:電源黒、2番:電源白と負荷白の2本、3番:負荷黒)および接地極付コンセント(極性・緑色接地線接続・取付枠取付)を正しく施工する。
解説
電源の接地側(白)は、コンセントや器具の接地側(W表示や2番端子)にいつもつなぎます。非接地側(黒)は、スイッチやコンセント、自動点滅器の電源端子(1番)へつなぎます。接続は、電線の太さと本数に合ったリングスリーブを選び、決められた刻印(○や小)をつけます。差込コネクタは、被覆をむく長さと差し込む深さを正しくします。
解き方
- 単線図から複線図を書き、白(接地側)・黒(非接地側)・スイッチの返り線・緑(接地線)の結線と、各ジョイントボックスのつなぎ方(Aはリングスリーブ、Bは差込コネクタ)を整理する。
- 支給されたケーブルを長さに合わせて切り、外側のシース(被覆)と絶縁被覆をちょうどよい長さむく。VVRの丸いケーブルは中の介在物を取り除く。
- 埋込連用取付枠に接地極付コンセントを取り付け、タンブラスイッチ、ランプレセプタクル、自動点滅器代用端子台の各器具を結線する。
- ジョイントボックスAをリングスリーブで圧着し(刻印を確認)、ジョイントボックスBを差込形コネクタでつないで施工を終える。
小問ごとの答え
- 小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):①非接地側:電源VVF2.0(黒)+スイッチ「イ」VVF1.6(黒)+ボックス間VVF1.6(黒)の3本接続でリングスリーブ小・刻印「小」 ②接地側:電源VVF2.0(白)+ボックス間VVF1.6(白)の2本接続でリングスリーブ小・刻印「小」 ③点滅回路:スイッチ「イ」からの戻り線VVF1.6(白)+ボックス間VVF1.6(赤)の2本接続でリングスリーブ小・刻印「○」
- 2.0mm電線を含む接続(2.0mm+1.6mm×2本、および2.0mm+1.6mm×1本)はリングスリーブ小を用いて刻印「小」で圧着します。1.6mm×2本の接続はリングスリーブ小で刻印「○」とします。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①接地側(4本用コネクタ):ボックス間VVF1.6(白)+コンセントVVF1.6(白)+自動点滅器へ行くVVF1.6(白)+ランプレセプタクル「イ」VVF1.6(白) ②非接地側(3本用コネクタ):ボックス間VVF1.6(黒)+コンセントVVF1.6(黒)+自動点滅器へ行くVVF1.6(黒) ③点滅回路(2本用コネクタ):ボックス間VVF1.6(赤)+ランプレセプタクル「イ」VVF1.6(黒)
- 接地側電線4本を4本用差込コネクタ、電源非接地側電線3本を3本用差込コネクタ、スイッチ「イ」からの点滅線2本を2本用差込コネクタにそれぞれ確実に奥まで挿入して接続します。
- 小問 自動点滅器代用端子台(3極)の結線:端子1:電源非接地側(ボックスBからのVVF1.6黒) 端子2:電源接地側(ボックスBからのVVF1.6白)および負荷屋外灯へ向かうVVR1.6の接地側(白)の2本共締め 端子3:負荷側(屋外灯へ向かうVVR1.6黒)
- 説明図の内部結線図に従い、端子1に電源の黒、端子2に電源の白と器具の白を共締め接続し、開閉接点を経た端子3に屋外灯への黒を結線します。
- 小問 埋込連用接地極付コンセント及び取付枠の施工:接地側極(Wマーク)にVVF1.6の白、非接地側極にVVF1.6の黒を差込み、アース端子に緑色IV1.6(100mm)を結線する。埋込連用取付枠はコンセント側に固定する。
- 施工条件5により取付枠はスイッチではなくコンセント部分に取り付けます。接地極付コンセントのW側端子に白色、反対側に黒色、接地端子に緑色電線を接続します。
- 小問 器具配線(ランプレセプタクル・VVR端末処理):ランプレセプタクルの受金ねじ部側に白色、中心接触片側に黒色を「のの字曲げ」で右回りにねじ留めする。屋外灯へのVVRケーブルは介在物を除去して正しく端末処理する。
- ランプレセプタクルは極性を厳守し受金ねじ部側が白です。VVR1.6-2Cは丸形シース内部の介在物(紙・綿状介在物)を適切に切除して端末を整形します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 埋込連用取付枠の取り付け指定(本問はスイッチではなくコンセント側)を必ず施工条件で確認すること。
- 自動点滅器の端子台結線:1番は電源黒、2番は白2本共締め、3番は負荷黒。
- VVF2.0と1.6の組み合わせ圧着では刻印が「小」になり、「○」ではない点に注意する。
間違えやすいところ
- 取付枠をスイッチ「イ」側に間違えて取り付けてしまう重大な欠陥。
- 自動点滅器端子台の2番端子に白線を1本しかつなげず、負荷側の接地側結線を忘れるミス。
- ボックスAで2.0mm電線を含む2本接続(2.0mm+1.6mm)を刻印「○」で圧着してしまうミス。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士上期技能試験候補問題No.13公表問題および試験施工条件。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題13
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題13の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)