令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題9の概要
候補問題No.9の施工(接地極付接地端子付コンセント・引掛シーリング・点滅回路)
技能試験 · 複線図化 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / 接地極付接地端子付コンセント結線 / 極性識別
図に示す低圧屋内配線工事の単線図および施工条件に従い、支給材料を用いて配線・器具の施工を行いなさい。 【配線仕様及び条件の要約】 1. 配線構成: ・電源(単相2線式100V、VVF 2.0-2C)がジョイントボックスBに入る。 ・ジョイントボックスBから引掛シーリング「イ」(VVF 1.6-2C)、ジョイントボックスA(VVF 1.6-3C)、および接地極付接地端子付コンセントEET(VVF 2.0-2C)へ配線する。 ・コンセントEETからは、上部の施工省略コンセントへの送り配線(VVF 1.6-2C)と接地端子からの接地線(IV 1.6mm 緑、施工省略EDへ)を接続する。 ・ジョイントボックスAからランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C)およびタンブラスイッチ「イ」(VVF 1.6-2C)へ配線する。 2. 施工条件: ・電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ・電源からコンセント及び点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ・接地線には緑色を使用する。 ・コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子(W表示)に白色電線を結線する。 ・電線相互の接続は、A部分を差込形コネクタ接続、B部分をリングスリーブ接続とする。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA(差込形コネクタ):白2本(1.6mm×2本用)、黒2本(1.6mm×2本用)、返り線3本(1.6mm×3本用)。ジョイントボックスB(リングスリーブ):接地側白4本(2.0mm×2+1.6mm×2)をスリーブ「中」刻印「中」、非接地側黒3本(2.0mm×2+1.6mm×1)をスリーブ「中」刻印「中」、スイッチ返り線2本(1.6mm×2)をスリーブ「小」刻印「○」。器具結線:EETコンセント接地側Wに白・接地端子に緑、ランプレセプタクル受金ねじ部に白、引掛シーリングWに白を結線する。
解説
屋内配線では、感電を防ぐため、接地側の白線を人が触れやすい露出部に、非接地側の黒線をスイッチ側に配線します。接続には指定された器具(差込形コネクタやリングスリーブ)を使います。電線の太さと本数の合計断面積に合うスリーブサイズと圧着ダイス(○・小・中)を選ぶことが大切です。
解き方
- 単線図から配線の通り道と電線の種類・太さを読み取り、施工条件に合う複線図をかいて、各接続部の電線の色・スリーブの大きさ・刻印を決める。
- 支給されたケーブルを決められた長さに切り、シース(外側の被覆)と絶縁被覆(内側の被覆)をはぎ取り、ランプレセプタクル・引掛シーリング・コンセント・スイッチなどの端子結線や輪作りをする。
- ジョイントボックスAでは差込形コネクタ(2本用2個、3本用1個)、ジョイントボックスBではリングスリーブ(中2個・刻印「中」、小1個・刻印「○」)を使い、決められた通りに確実に接続する。
小問ごとの答え
- 小問 接続箇所A(差込形コネクタ)の結線:・2本用コネクタ(白2本):B部からの白(1.6mm)+ランプレセプタクルの白(1.6mm) ・2本用コネクタ(黒2本):B部からの黒(1.6mm)+タンブラスイッチ「イ」の黒(1.6mm) ・3本用コネクタ(赤・白・黒):B部へ送る赤(1.6mm)+タンブラスイッチ「イ」からの白(1.6mm)+ランプレセプタクルの黒(1.6mm)
- ジョイントボックスAでは、負荷(ランプレセプタクル「イ」)とスイッチ「イ」およびB部への引掛シーリング用返り線を結線するため、電源接地側の白2本を2本用、非接地側の黒2本を2本用、スイッチからの返り線3本を3本用の差込形コネクタで確実に接続します。
- 小問 接続箇所B(リングスリーブ)の圧着と刻印:・リングスリーブ中/刻印「中」(白4本):電源白(2.0mm)+EETコンセント送り白(2.0mm)+引掛シーリング白(1.6mm)+A部送り白(1.6mm) ・リングスリーブ中/刻印「中」(黒3本):電源黒(2.0mm)+EETコンセント送り黒(2.0mm)+A部送り黒(1.6mm) ・リングスリーブ小/刻印「○」(赤・黒2本):引掛シーリング黒(1.6mm)+A部からの赤(1.6mm)
- 接地側(2.0mm×2本+1.6mm×2本)および非接地側(2.0mm×2本+1.6mm×1本)はいずれも合計断面積が5.5mm²を超え8mm²以下となるため、リングスリーブ「中」を用いてダイス「中」で圧着します。スイッチ「イ」の返り線(1.6mm×2本)はリングスリーブ「小」を用いてダイス「○」で圧着します。
- 小問 埋込接地極付接地端子付コンセント(EET)の結線:・接地側極端子(W表示):ジョイントボックスBからのVVF 2.0白線および上部施工省略送り用のVVF 1.6白線を結線 ・非接地側極端子:ジョイントボックスBからのVVF 2.0黒線および上部施工省略送り用のVVF 1.6黒線を結線 ・接地端子(アース端子):施工省略EDへの緑色電線(IV 1.6mm)を結線
- コンセント裏面のW表示極に接地側(白線2本)を挿入し、反対側の非接地側端子に黒線2本を挿入します。接地端子のねじには被覆を剥いた緑色接地線を右巻きにして締め付けます。
- 小問 ランプレセプタクルおよび引掛シーリングの極性結線:・ランプレセプタクル:受金ねじ部側の端子ねじに白線を結線し、中心接触片側の端子ねじに黒線を結線する。 ・引掛シーリングローゼット:接地側極端子(W表示)に白線を結線し、非接地側端子に黒線を結線する。
- 施工条件第2項の④に基づき、受電部露出防止のため受金ねじ部および引掛シーリングのW表示側に必ず白色の接地側電線を結線します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- リングスリーブ圧着マーク:2.0mm×2本+1.6mm×1本以上は合計断面積が5.5mm²を超えるためスリーブ中・刻印「中」を使用する。
- 1.6mm×2本の組み合わせのみがリングスリーブ小・刻印「○(極小)」となる。
間違えやすいところ
- ジョイントボックスBで2.0mm×2本と1.6mmの電線をつなぐときに、リングスリーブ「小」を選んだり刻印「小」で圧着してしまう間違い。
- 接地極付接地端子付コンセントの送り配線で、非接地側と接地側の電線を逆に差し込んでしまう誤った結線。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.9施工条件および電気設備の技術基準・内線規程