本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題8の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題8の概要
30:00

問題番号から選ぶ

候補問題No.8 リモコンリレー代用端子台とアウトレットボックスを含む配線工事

配線設計・実技施工 · リモコンリレー回路 / 端子台結線 / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着マーク / 差込形コネクタ接続

配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事の完成作品を作成しなさい。 【主な配線および器具の配置】 ・単相2線式100V電源(VVR 2.0-2C、電源側施工省略)からアウトレットボックスを経由して各回路へ配線する。 ・アウトレットボックスから引掛シーリング丸形(イ)、ランプレセプタクル(ロ)、引掛シーリング(ハ、施工省略)へそれぞれ配線する。 ・アウトレットボックスからリモコンリレー代用端子台(6極、イ・ロ・ハの主回路側端子を使用)へVVF 1.6-2Cを3本配線する。 【主な施工条件】 1. リモコンリレー代用の端子台は説明図に従って使用し、各リモコンリレーに至る電線にはそれぞれ2心ケーブル1本を使用すること。 2. アウトレットボックスは打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。 3. 電線色別:電源からの接地側電線はすべて白色、電源からリモコンリレーまでの非接地側電線はすべて黒色とし、受金ねじ部端子および引掛シーリング接地側極端子(W表示)には白色を結線すること。 4. ボックス内の電線相互の接続は、4本の接続箇所を差込形コネクタ(4本用)とし、その他の接続箇所(2本接続3箇所)をリングスリーブ接続とすること。

解答・解説を表示

解答

アウトレットボックス内において、電源の接地側白線と3つの負荷(イ・ロ・ハ)へ向かう白線の計4本を差込形コネクタ(4本用)で接続し、電源の非接地側黒線と端子台(リモコンリレー3極)へ送る黒線計4本を差込形コネクタ(4本用)で接続する。端子台からの返り白線3本は、対応する各負荷への黒線とそれぞれ2本ずつリングスリーブ(刻印「○」)で圧着接続する。アウトレットボックスの打抜き穴すべてに支給されたゴムブッシング(19mm用2個、25mm用3個)を正しく装着し、各器具の極性(受金ねじ部・引掛シーリングW端子に白)を守って施工する。

解説

リモコンリレーは、低い電圧の操作回路で主回路(電気を流す側の回路)の開閉を行う遠隔制御の機器です。技能試験では6極端子台の片側を、3個のリレー接点(イ・ロ・ハ)の代わりとして単極スイッチと同じようにつなぎます。電源の非接地側(黒)の電線を各リレー接点の一端へ共通に分配し、接点の他端から各負荷(器具)へ点滅用の電線を配線します。アウトレットボックス内の接続では、電線本数の条件(4本接続は差込形コネクタ、それ以外はリングスリーブ)に従って選び、圧着時は電線太さと本数に合ったダイス刻印(1.6mm×2本は「○」)を必ず使います。

解き方

  1. 単線図から複線図を起こし、電源の接地側(白)を各器具(イ・ロ・ハ)へ、非接地側(黒)を端子台のリレー接点の各極へ、リレー接点からの返り線を各器具の非接地側(黒)へつなぐ配線を整理する。
  2. アウトレットボックスの打抜き穴5箇所(19mm用2箇所、25mm用3箇所)に、十字などの切込みを入れたゴムブッシングをそれぞれ装着する。
  3. 各ケーブルの外装シースと絶縁被覆(電線を包む被膜)を適切な長さに剥ぎ、端子台・ランプレセプタクル(のの字曲げ加工)・引掛シーリングに結線する(受金ねじ部・W端子への白線接続を守る)。
  4. アウトレットボックス内の電線同士をつなぐ。4本接続となる接地側(白4本)と非接地側(黒4本)は差込形コネクタ(4本用)2個で接続し、各点滅回路の2本接続3箇所(1.6mm×2本)はリングスリーブ(小)を使い刻印「○」で確実に圧着する。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 1.6mm電線2本のリングスリーブ接続時の刻印は「小」ではなく必ず「○(極小)」にする。
  • アウトレットボックスの打抜き済み穴すべてにゴムブッシングを忘れずに装着する。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングのW表示端子には必ず接地側白線を結線する。

間違えやすいところ

  • 1.6mm電線2本の圧着接続で、圧着工具のダイスを誤って「小」で圧着し、刻印が合わず欠陥となる。
  • ゴムブッシングの装着を忘れたり、サイズ(19用・25用)を間違えて取り付けたりする。
  • ランプレセプタクルや引掛シーリングの接地側極(受金ねじ部・W端子)に黒線を誤って結線し、極性が合わず欠陥となる。
  • リモコンリレー代用端子台の同じ極(上下)に電源の黒線と返りの白線をつながず、別々の極同士で短絡する配線にしてしまう。

出題の前提:令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日)候補問題No.8 施工条件および一般財団法人電気技術者試験センター公表の解答例・判定基準

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題8

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題8の問題・解答資料です。