学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題7の概要
3路・4路スイッチとアウトレットボックスを用いた屋内配線工事の施工
技能試験 · 複線図の作成 / 3路・4路スイッチ結線 / アウトレットボックス施工 / 差込形コネクタ接続 / リングスリーブ圧着
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【施工条件の要約】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従う。 2. 3箇所のスイッチ(3路・4路・3路)をそれぞれ操作してランプレセプタクル「イ」を点滅できるように結線する。3路スイッチの端子「0」には電源側または負荷側を接続し、端子「1」「3」には4路スイッチへの連絡線を接続する。 3. アウトレットボックスは打抜き済みの穴(19mm×3箇所、25mm×2箇所)のすべてにゴムブッシングを取り付けて使用する。 4. 電線色別:電源からの接地側電線はすべて白色、電源から3路スイッチSまでの非接地側電線は黒色、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子は白色を結線する。 5. ジョイント部分の接続:A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタにより接続する。 6. 埋込連用取付枠は4路スイッチ部分に取り付ける。 7. 「施工省略」と記されたランプレセプタクル部分は電線を指定寸法で切り放しとする。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA側はリングスリーブにより4箇所を接続(2.0mm+1.6mmの2箇所は刻印「小」、1.6mm+1.6mmの2箇所は刻印「○」)。アウトレットボックスB側は差込形コネクタにより6箇所を接続(接地側白3本で3本用×1、負荷側黒2本と3路「0」端子連絡線1本で3本用×1、3路・4路間の連絡線で2本用×4)。4路スイッチに取付枠を装着し、ボックスの打抜き穴5箇所すべてにゴムブッシングを取り付けて施工する。
解説
3つの場所から1つのランプを点滅させるには、両はしに3路スイッチを置き、その間に4路スイッチを入れます。電源の非接地側(黒)は片方の3路スイッチの共通端子「0」から入れ、もう片方の「0」端子から負荷へつなぎます。接地側(白)はスイッチを通さず、負荷へ直接配線します。金属の穴で被覆が傷むのを防ぐため、打抜き穴には必ずゴムブッシングを付けます。
解き方
- 単線図から複線図を起こし、電源の接地側(白)を各ランプレセプタクルへ、非接地側(黒)を左下の3路スイッチの「0」端子へ配線します。3路スイッチと4路スイッチの間の渡り線も整理します。
- ケーブルを指定の寸法に切ります。アウトレットボックスの打抜き穴5箇所すべてにゴムブッシング(19mm×3、25mm×2)を付け、そこに電線を通します。
- ランプレセプタクル、3路スイッチ2個、取付枠を付けた4路スイッチに、それぞれ決められた通り心線を結線します。
- ジョイントボックスA側はリングスリーブで指定の刻印(小×2、○×2)に圧着し、B側は差込形コネクタ(3本用×2、2本用×4)で接続します。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- リングスリーブの圧着刻印は、VVF2.0と1.6の組み合わせは「小」、1.6が2本は「○」とする。
- 埋込連用取付枠は施工条件の指定通り「4路スイッチ部分」に取り付ける。
- アウトレットボックスの打抜き穴は電線を通さない箇所も含め、打抜き済み5箇所すべてにゴムブッシングを取り付ける。
間違えやすいところ
- VVF2.0と1.6をつなぐ所で、圧着工具のダイスを間違えて「○」で圧着してしまう刻印ミス。
- ランプレセプタクルの極性を逆にして、受金ねじ部端子に黒色を結線してしまうミス。
- アウトレットボックスで電線を通さない穴に、ゴムブッシングを付け忘れるミス。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.7 施工条件・寸法・支給材料表に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題7
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題7の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)