学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題6の概要
3路スイッチによる2箇所点滅と露出形コンセント回路の施工
技能試験 · 3路スイッチ / 露出形コンセント / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着 / 引掛シーリング
図に示す配線図及び材料・施工条件に従い、単相2線式100V電源から3路スイッチ2個による引掛シーリング(2箇所)の点滅回路、および常時通電の露出形コンセント回路を施工する課題である。配線及び器具の配置、3路スイッチの配線方法、電線の色別、接続方法(A部分:差込形コネクタ、B部分:リングスリーブ圧着・刻印)、露出形コンセントへの結線方法について答えなさい。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスAでは差込形コネクタ(3本用2個、2本用2個)、ジョイントボックスBではリングスリーブ(刻印「小」2個、刻印「○」2個)を用いて正しく結線する。電源側3路スイッチSの端子0に常時電源(黒)、負荷側3路スイッチの端子0に照明器具への点滅線(色別任意)を接続し、端子1・3同士を相互接続する。露出形コンセントの接地側(W)端子および引掛シーリングの接地側極に電源白線を接続し、露出形コンセントへはケーブル挿入部に近い側の端子に結線する。
解説
3路スイッチでは、電源の非接地側(黒)を一方の3路スイッチの共通端子「0」に入れ、もう一方の3路スイッチの共通端子「0」から照明への点滅線を出します。両スイッチの切替端子「1」と「3」どうしを渡り線でつなぐと、どちらのスイッチを操作しても照明の点灯・消灯を入れ替えられます。本問のB部分では、電源の2.0mm心線1本と1.6mm心線2本をつなぐ2箇所に小スリーブ・刻印「小」、連絡線の1.6mm心線2本をつなぐ2箇所に小スリーブ・刻印「○」を使います。この選び方を、別の太さ・本数の接続にそのまま当てはめてはいけません。
解き方
- 単線図から複線図を起こし、電源の接地側(白)を露出形コンセントと引掛シーリング2箇所へ、電源の非接地側(黒)を露出形コンセントとスイッチSの端子0へ結線する。
- 器具側の3路スイッチ端子0から引掛シーリング2箇所への非接地側(黒)を結線し、2個の3路スイッチの端子1・3どうしをボックス間を通して結線する。
- 寸法に合わせてケーブルを切って被覆を剥ぎ、露出形コンセント(近い側の端子を使い、Wに白線)、引掛シーリング、埋込連用取付枠に固定した3路スイッチを結線する。
- ジョイントボックスAでは差込形コネクタ(3本用2個、2本用2個)を、ジョイントボックスBではリングスリーブ(「小」刻印2箇所、「○」刻印2箇所)を使って接続する。
小問ごとの答え
- 小問 配線及び器具の配置:施工判断基準に基づき、左側の引掛シーリングは施工省略(電線100mm残し)とし、中央上の引掛シーリング(角形)、右上の露出形コンセント、左右下部の3路スイッチ2個を単線図の配置通りに接続する。
- 単線図に従い、電源(VVF 2.0-2C)は右側のジョイントボックスBに入力します。Bの上方に露出形コンセント(VVF 1.6-2C)、下方に3路スイッチS(VVF 1.6-3C)を配置します。ボックスA・B間はVVF 1.6-3Cで結び、ボックスAの上方に引掛シーリング(角形、VVF 1.6-2C)、下方に3路スイッチ(VVF 1.6-3C)、左方に施工省略の引掛シーリング(VVF 1.6-2C)を配線します。
- 小問 3路スイッチの配線方法:電源側となる3路スイッチSの「0」端子に非接地側黒線を結線し、負荷側(器具側)の3路スイッチの「0」端子に引掛シーリングへ向かう電線(色別任意)を結線する。両スイッチの「1」と「3」端子同士は、ボックス間を経由する2本の電線で相互接続する。
- 施工条件2に基づき、3路スイッチの「0」端子には電源側または負荷側の電線を接続します。スイッチSの0端子には電源からの黒線、もう一方のスイッチの0端子には器具(引掛シーリング)への返り線を接続します。端子「1」「3」相互間は、1-1かつ3-3(または1-3かつ3-1)となるようボックス間を渡る電線で接続します。
- 小問 電線の色別:接地側電線はすべて「白色」、非接地側電線(電源〜スイッチS、電源〜露出形コンセント)はすべて「黒色」を使用する。露出形コンセントのW端子および引掛シーリングの接地側極には白色を接続する。3路スイッチ相互間の連絡線の色別は問わない。
- 施工条件3により、電源からの接地側電線(白)は露出形コンセントのW端子、ボックス間、引掛シーリング2個の接地側端子へ連続して白色で結線します。電源からの非接地側電線(黒)は露出形コンセントおよびスイッチSの端子0に黒色で結線します。スイッチ相互間の連絡線2本は色別を問わない規定となっています。
- 小問 電線の接続(A部分:差込形コネクタ、B部分:リングスリーブ):【A部分(差込形コネクタ)】・接地側白3本(ボックス間、引掛シーリング2箇所):3本用コネクタ・負荷側3本(3路スイッチ0端子からの線、引掛シーリング2箇所の黒線):3本用コネクタ・3路スイッチ連絡線(2本):2本用コネクタ×2箇所【B部分(リングスリーブ)】・電源白2.0mm+コンセント白1.6mm+ボックス間白1.6mm(計3本):リングスリーブ小・刻印「小」・電源黒2.0mm+コンセント黒1.6mm+スイッチ黒1.6mm(計3本):リングスリーブ小・刻印「小」・3路スイッチ連絡線1.6mm×2本:リングスリーブ小・刻印「○」×2箇所
- ジョイントボックスAでは、支給された差込形コネクタ(3本用2個、2本用2個)を用いて接地側白3本、負荷側3本、スイッチ連絡線2本ずつの計4接続部を構成します。ジョイントボックスBではリングスリーブを用いて、2.0mm1本+1.6mm2本の接続部2箇所には刻印「小」、1.6mm2本の連絡線接続部2箇所には刻印「○」を施して圧着します。
- 小問 露出形コンセントへの結線:外装を剥ぎ取ってケーブルを台座穴から挿入した位置に近い側の端子2箇所を使用し、極性表示「W」のある側へ接地側白線、反対側の端子へ非接地側黒線をネジ締め固定して結線する。
- 施工条件5「露出形コンセントへの結線は、ケーブルを挿入した部分に近い端子に行うこと」に従い、挿入穴から遠い側の端子へ電線を渡して接続してはなりません。また施工条件3③に基づき、W表示のある接地側極端子に必ず白線を接続し、適切なのの字曲げ(時計回り締め)で施工します。
- 小問 図示寸法・施工範囲と色別:電源からB、Bからコンセント・スイッチS、Aから角形引掛シーリング・左側3路スイッチ、A–B間はそれぞれ図示150mm。Aから左側の施工省略境界までは100mm。
- この寸法は図示位置間の寸法で、ケーブルの切断長そのものではありません。左側の引掛シーリング本体は破線内の施工省略部分です。VVF用ジョイントボックスとスイッチボックスの取付け、接続部のテープ・絶縁キャップ、保護板への固定も省略します。小スリーブ6個の支給数には予備が含まれ、使用する接続箇所は4箇所です。接地側は白、電源からコンセントとスイッチSまでは黒を用います。公式解答の水色の線は色別を問わない表示で、渡り線や負荷側スイッチ0からの線まで黒に限定する意味ではありません。
- 小問 色の指定と解答例の区別:本文の負荷側0端子からの「黒」は解答例としての色であり、施工条件が黒を必須に指定しているのは電源から露出形コンセントとスイッチSまでの非接地側です。
- 実施工の接地側白・コンセントW側白・引掛シーリング接地側白は指定通りにします。公式解答の水色に相当する連絡線の色は任意で、色だけで接続先を決めず0端子と1・3端子の役割でたどります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 露出形コンセントはケーブル挿入穴に近い側の端子を使用し、W端子に白線を接続する。
- 本問のB部分は2.0mm1本+1.6mm2本が刻印「小」、1.6mm2本が刻印「○」。いずれも小スリーブを使う。
間違えやすいところ
- 本問Bの2.0mm1本+1.6mm2本の接続で、誤って「○(極小)」ダイスで圧着し、刻印が合わなくなるミス。
- 露出形コンセントで、ケーブルを入れた穴から遠い側の端子に接続してしまう施工条件違反。
- 3路スイッチの共通端子「0」に渡り線をつなぎ、器具への返り線や電源線を「1」や「3」に誤って接続するミス。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日)課題6 施工条件および電気技術者試験センター公表基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題6
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題6の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)