令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題4の概要
単相100Vおよび三相200V回路の配線施工(端子台・差込形コネクタ・リングスリーブ)
技能試験 · 複線図 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / 三相3線式200V / 端子台結線
配線図(図1)および施工条件に基づき、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な条件】 1. 電源1φ2W 100V側は端子台の配線用遮断器(N・L端子)からジョイントボックスBを経由し、引掛シーリング(角形)「イ」およびタンブラスイッチ「イ」・コンセントへ配線する。 2. 電源3φ3W 200V側は端子台の漏電遮断器(R・S・T端子)からジョイントボックスAを経由し、電源表示灯(ランプレセプタクル)および三相200V電動機(施工省略)へ配線する。 3. 三相電源のS相は接地されているものとし、電源表示灯はS相とT相間に接続する。 4. ジョイントボックスAの接続は差込形コネクタ、ジョイントボックスBの接続はリングスリーブによる接続とする。 5. 電線の色別・各器具端子の極性表示に従い正しく施工すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA(差込形コネクタ):R相(電源赤・電動機赤の2本接続に2本用コネクタ)、S相(電源白・電動機白・表示灯白の3本接続に3本用コネクタ)、T相(電源黒・電動機黒・表示灯黒の3本接続に3本用コネクタ)。ジョイントボックスB(リングスリーブ):接地側白(電源2.0白・引掛1.6白・コンセント1.6白の3本を刻印「小」で圧着)、非接地側黒(電源2.0黒・コンセント1.6黒の2本を刻印「小」で圧着)、点滅回路(スイッチ返り1.6赤・引掛1.6黒の2本を刻印「○」で圧着)。端子台・各器具の極性および電線色指定を厳格に遵守して完成させる。
解説
この課題は、単相100V回路と三相200V回路を1枚の配線図で同時に作る問題です。2つの回路は電気的にまったく別なので、ジョイントボックスAとBの間をつなぐ電線はありません。三相側の電源表示灯は、接地されたS相とT相の間につなぎます。単相側ではスイッチとコンセントが同じ連用枠に並ぶため、黒い非接地側の渡り線でつなぎます。
解き方
- 配線図を見て、単相100Vの系統(端子台N・L〜Bボックス〜引掛・スイッチ・コンセント)と三相200Vの系統(端子台R・S・T〜Aボックス〜表示灯・電動機)をはっきり分けて複線図をかく。
- 支給されたケーブルの長さと芯線の太さ(青いシースは2.0mm、灰色は1.6mm)を確かめ、決められた寸法と接続用の余分を見込んで各パーツの長さに切り分ける。
- 端子台、ランプレセプタクル、引掛シーリング、埋込連用器具(スイッチ・コンセントと渡り線)をそれぞれ正しく組み立てて結線する。
- ジョイントボックスAでは差込形コネクタを使って三相の結線を行い、ジョイントボックスBではリングスリーブ小を使って正しい刻印(小・小・○)で圧着する。
小問ごとの答え
- 小問 電線の切断寸法内訳:・VVF 2.0-2C(青):端子台〜Bボックス間=450mm(切断なし) ・VVF 2.0-3C(青):端子台〜Aボックス間=300mm、Aボックス〜電動機間=250mm ・VVF 1.6-2C:Aボックス〜電源表示灯間=400mm、Bボックス〜引掛シーリング間=300mm ・VVF 1.6-3C:Bボックス〜スイッチ・コンセント間=400mm(残りは渡り線黒などに使用)
- 器具付け部やボックス内の接続代として各端に50〜100mmを加算して無駄なく切断します。支給ケーブルの長さ(2.0-2Cが450mm、2.0-3Cが550mm、1.6-2Cが850mm、1.6-3Cが500mm)に適合します。
- 小問 端子台(配線用遮断器・漏電遮断器代用)の結線:・配線用遮断器側:N端子に白色(VVF 2.0-2C)、L端子に黒色(VVF 2.0-2C)を結線する。 ・漏電遮断器側:R端子に赤色、S端子に白色、T端子に黒色(VVF 2.0-3C)を結線する。
- 施工条件4により、100Vの接地側電線N端子には白色、200V回路の配線はR相に赤色、S相に白色、T相に黒色を結線することが指定されています。
- 小問 ジョイントボックスAの接続(差込形コネクタ):・R相接続:電源赤(2.0mm)+電動機赤(2.0mm)の計2本を2本用差込形コネクタ(赤色)で接続 ・S相接続:電源白(2.0mm)+電動機白(2.0mm)+表示灯白(1.6mm)の計3本を3本用差込形コネクタ(青色)で接続 ・T相接続:電源黒(2.0mm)+電動機黒(2.0mm)+表示灯黒(1.6mm)の計3本を3本用差込形コネクタ(青色)で接続
- 施工条件3「電源表示灯はS相とT相間に接続」、および施工条件5①「A部分は差込形コネクタ接続」に基づきます。支給された2本用コネクタ1個と3本用コネクタ2個を漏れなく正しく使用します。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(リングスリーブ圧着):・接地側接続:電源白(2.0mm)+引掛白(1.6mm)+コンセント白(1.6mm)の3本をリングスリーブ小で圧着し、刻印「小」 ・非接地側接続:電源黒(2.0mm)+コンセント黒(1.6mm)の2本をリングスリーブ小で圧着し、刻印「小」 ・点滅回路接続:スイッチ返り赤(1.6mm)+引掛黒(1.6mm)の2本をリングスリーブ小で圧着し、刻印「○(極小)」
- 電線の組み合わせと断面積の合計に基づき圧着マークを決定します。2.0mm×1+1.6mm×2本および2.0mm×1+1.6mm×1本はいずれも刻印「小」、1.6mm×2本のみ刻印「○」となります。
- 小問 各器具の結線と極性:・電源表示灯(ランプレセプタクル):受金ねじ部に白色、中心接触片に黒色を結線 ・引掛シーリング(角形):接地側(W表示側)に白色、非接地側に黒色を結線 ・埋込連用枠器具:コンセントのW端子に電源からの白を結線。非接地側に黒を結線し、渡り線(黒)でスイッチの電源側端子へ渡す。スイッチの負荷側端子から赤色を結線
- 施工条件4④に従い、ランプレセプタクルの受金ねじ部、引掛シーリングの接地側極、コンセントのW端子には必ず白色の電線を接続します。
覚えるポイント
- 1.6mm×2本のリングスリーブ小による圧着刻印は「○」、それ以外の「2.0mm+1.6mm」や「2.0mm+1.6mm×2」は「小」となる。
- 三相200Vの電線色はR相が赤、S相が白、T相が黒であり、電源表示灯はS相(白)とT相(黒)に接続する。
間違えやすいところ
- 単相100Vの系統と三相200Vの系統の電線を、ボックス間で間違って触れさせたりつないだりしてしまうこと。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部に黒い線を結線してしまう極性の間違い(施工条件では白と決められている)。
- リングスリーブBボックスの圧着マークで、1.6mm×2本を「小」にしたり、2.0mmを含む接続を「○」にしたりする刻印の間違い。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.4・公式試験問題および正解公表資料に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題4』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題4