令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題3の概要
タイムスイッチ代用端子台と接地極付コンセントを含む配線施工
技能試験 · 複線図化 / タイムスイッチ回路 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続
図1の配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させる施工手順、複線図の構成、各接続箇所の結線方法(電線相互の接続・刻印・差込形コネクタの極数)および器具への結線仕様を説明しなさい。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA側はリングスリーブ3箇所(接地側2.0+1.6は小・刻印「小」、非接地側2.0+1.6+1.6は小・刻印「小」、スイッチ返り線1.6+1.6は小・刻印「○」)で接続し、ジョイントボックスB側は差込形コネクタ3箇所(接地側4本用、非接地側3本用、負荷「ロ」返り線2本用)で接続する。タイムスイッチ代用の端子台はS1に電源非接地側(黒)、S2に電源接地側(白)および引掛シーリングへの接地側(白)の計2本、L1に引掛シーリングへの非接地側(黒)を結線する。埋込連用取付枠は接地極付コンセントに取り付け、接地端子に緑色電線を接続する。
解説
電灯配線では、接地側の白線を各負荷へ常時つなぎ、非接地側の黒線をスイッチやコンセントなどの電源側へ導きます。タイムスイッチは、タイマーを動かすための電源端子(S1-S2)と、負荷を入切する接点(S1-L1間の開閉)でできています。S2端子で接地側の線を分けて負荷へ中継するしくみを正しく理解して施工しましょう。
解き方
- 単線図をもとに複線図を書き、電源の接地側(白)、常時非接地側(黒)、スイッチの開閉後の点滅線(赤など)の道すじを整理する。
- 支給されたケーブルを寸法図どおりに切り、外側のシース(皮)と絶縁被覆を決められた長さだけむき取る。
- ランプレセプタクルは受金ねじ部に白、接地極付コンセントはW表示に白・接地端子に緑、端子台はS2に白を2本まとめて締めて結線する。
- ジョイントボックスAでは、電線の太さと本数に合うリングスリーブの圧着刻印(小または○)を確かめて接続する。ボックスBでは差込形コネクタに奥まで確実に差し込む。
小問ごとの答え
- 小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):①電源接地側(2.0黒/白の白)+B間渡り(1.6-3C白):リングスリーブ小・刻印「小」 ②電源非接地側(2.0黒/白の黒)+B間渡り(1.6-3C黒)+スイッチ「ロ」(1.6-2C黒):リングスリーブ小・刻印「小」 ③スイッチ「ロ」返り線(1.6-2C白)+B間渡り(1.6-3C赤):リングスリーブ小・刻印「○」
- 2.0mm電線1本と1.6mm電線1本の接続、および2.0mm電線1本と1.6mm電線2本の接続は、合計断面積よりリングスリーブ小を使用し圧着マークは「小」となります。1.6mm電線2本の接続はリングスリーブ小で圧着マーク「○」とします。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①接地側電線(白4本:A間渡り白+TS端子台S2行白+ランプレセプタクル「ロ」白+接地極付コンセント白):4本用コネクタ ②非接地側電線(黒3本:A間渡り黒+TS端子台S1行黒+接地極付コンセント黒):3本用コネクタ ③負荷「ロ」点滅線(2本:A間渡り赤+ランプレセプタクル「ロ」黒):2本用コネクタ
- 施工条件によりB部分は差込形コネクタ接続です。電源からの白線4本を4本用、常時非接地側黒線3本を3本用、スイッチ「ロ」からの受電となる赤とランプレセプタクルの黒を2本用コネクタでそれぞれまとめます。
- 小問 タイムスイッチ代用端子台および引掛シーリングの結線:端子台S1にBからの黒線、S2にBからの白線およびシーリングへの白線の2本を共締め、L1にシーリングへの黒線を結線する。引掛シーリングは接地側極端子に白線を接続する。
- タイムスイッチの内部構造よりS1-S2間に電源(100V)を供給し、接点出力となるL1から引掛シーリングの非接地側へ給電します。端子台S2は器具の接地側端子を兼ねるため、ボックスBからの接地側白線と引掛シーリングへ向かう接地側白線の2本を確実に接続します。
- 小問 接地極付コンセントおよびランプレセプタクルの結線:埋込連用取付枠を接地極付コンセントに取り付け、接地側極端子(W)に白線、非接地側に黒線、接地端子に緑色絶縁電線(100mm)を結線する。ランプレセプタクルは受金ねじ部端子に白線、中心接触片端子に黒線を結線する。
- 施工条件に基づき、埋込連用取付枠はコンセント側に固定します。接地線(緑)は接地極端子に結線し施工省略部へ出します。ランプレセプタクルは感電防止のため受金ねじ部側に必ず接地側(白線)を結線します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- タイムスイッチの代用端子台S2には接地側の白線が2本接続される。
- 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブの圧着刻印で1.6mm×2本は「○」、2.0mmを含む場合は「小」になる。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
- 埋込連用取付枠は指定された器具(コンセント側)に取り付ける。
間違えやすいところ
- タイムスイッチの端子台S2に白線2本を差し込むとき、締め付けが甘くなったり心線(中の銅線)が出すぎたりする。
- ボックスAのリングスリーブで、1.6mmと2.0mmの組み合わせなのに刻印「○」で誤って圧着してしまう。
- ランプレセプタクルで、受金ねじ部と中心接触片端子の極性(白と黒)を逆に結線してしまう。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日)問題及び施工条件
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)