令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題2の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題2の概要
30:00

問題番号から選ぶ

常時点灯パイロットランプと送り配線を含む屋内配線工事の施工

技能試験 · 複線図 / 常時点灯パイロットランプ / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / コンセント送り配線

図に示す配線図及び材料・施工条件に従い、単相2線式100V低圧屋内配線工事の施工を完成させなさい。 【配線及び回路の概要】 ・電源:1Φ2W 100V(VVF 2.0-2C、青色シース)。 ・ジョイントボックスA:リングスリーブによる接続。 ・ジョイントボックスB:差込形コネクタによる接続。 ・ジョイントAから上部:ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C、150mm)。 ・ジョイントA~B間:渡り配線(VVF 1.6-3C、150mm)。 ・ジョイントBから上部:埋込連用タンブラスイッチ「イ」及び埋込連用パイロットランプ(VVF 1.6-3C、150mm、埋込連用取付枠を使用)。 ・ジョイントBから右部:ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C、100mm、施工省略)。 ・ジョイントBから下部:埋込コンセント(2口)(VVF 1.6-2C、150mm)。 ・埋込コンセント(2口)から左部:埋込連用コンセント(VVF 1.6-2C、150mm、送り配線)。 【主な施工条件】 1. 確認表示灯(パイロットランプ)は、常時点灯とすること。 2. 電線の色別:電源からの接地側電線にはすべて白色、電源から点滅器・パイロットランプ・コンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。コンセント接地側極端子(W表示)及びランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線すること。 3. ジョイントボックス部分を経由する電線はすべて接続箇所を設け、A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタにより接続すること。 4. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ及びパイロットランプ部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

A部分(リングスリーブ):電源白+レセプタクル白+渡り白の3本を小スリーブ「小」刻印、電源黒+渡り黒の2本を小スリーブ「小」刻印、レセプタクル黒+渡り赤の2本を小スリーブ「○」刻印で圧着。B部分(差込形コネクタ):接地側白4本を4本用コネクタ、非接地側黒3本を3本用コネクタ、スイッチ戻り赤2本+レセプタクル黒1本の計3本を3本用コネクタで接続。器具側:パイロットランプは常時電源(黒・白)へ並列接続しスイッチへ黒をわたり線で給電、2口コンセントから連用コンセントへ送り配線を実施。

解説

常時点灯のパイロットランプは、スイッチのオン・オフに関係なくずっと点灯します。そのため、電源の接地側(白)と非接地側(黒)を器具の端子に直接つなぎます。また、リングスリーブの圧着刻印は電線の太さと本数で決まり、2.0mmが1本でも入る接続は刻印「小」、1.6mmが2本だけの接続は「○」です。

解き方

  1. 単線図から複線図を作り、各器具の極性(白と黒)、常時点灯パイロットランプの電源並列配線、2口コンセントからの送り配線、スイッチ戻り線を正しく整理する。
  2. 支給されたケーブルを、指定の寸法と器具やジョイント部の皮むき長さに合わせて切る。
  3. ランプレセプタクルののの字巻き結線、パイロットランプ・スイッチ・取付枠の組み立て、各コンセントへの極性を合わせた結線を行う。
  4. ジョイントボックスBで4本用と3本用の差込形コネクタを使い、心線が奥までしっかり差し込まれているか確認する。
  5. ジョイントボックスAで、電線の太さと本数に合うリングスリーブのサイズ(小)と圧着マーク(小・○)をもう一度確かめ、圧着ペンチで確実に圧着して先端を切る。

小問ごとの答え

小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):接地側白3本(小スリーブ・刻印「小」)、非接地側黒2本(小スリーブ・刻印「小」)、負荷線2本(小スリーブ・刻印「○」)
電源側ケーブルVVF 2.0-2C(2.0mm)と1.6mm電線の組み合わせに注意して圧着マークを選定します。①電源白(2.0mm)+ランプレセプタクル白(1.6mm)+Bへの渡り白(1.6mm)の合計3本は小スリーブを用いて刻印マーク「小」で圧着します。②電源黒(2.0mm)+Bへの渡り黒(1.6mm)の合計2本は2.0mmを含むため小スリーブで刻印「小」となります。③ランプレセプタクル黒(1.6mm)+Bへの渡り赤(1.6mm・スイッチ戻り線)の合計2本は1.6mm同士2本のため小スリーブで刻印「○」となります。
小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):接地側白4本(4本用コネクタ)、非接地側黒3本(3本用コネクタ)、スイッチ戻り赤・黒計3本(3本用コネクタ)
①接地側電線(白):Aからの渡り線(白)、パイロットランプへの白、2口コンセントへの白、施工省略ランプレセプタクルへの白の合計4本を4本用差込形コネクタ(黄色)に接続します。②非接地側電線(黒):Aからの渡り線(黒)、スイッチ・パイロットランプへの黒、2口コンセントへの黒の合計3本を3本用差込形コネクタに接続します。③スイッチ「イ」の点滅線:タンブラスイッチからの赤、Aへの渡り線(赤)、施工省略ランプレセプタクルへの黒の合計3本を3本用差込形コネクタに接続します。
小問 スイッチ・パイロットランプ部分(常時点灯回路)の結線:パイロットランプに白・黒を接続(常時100V印加)し、黒端子からスイッチへ黒のわたり線を接続、スイッチ出力を赤線に結線
施工条件によりパイロットランプは「常時点灯」とするため、電源の非接地側(黒)と接地側(白)を直接パイロットランプに供給します。ケーブルの白線をパイロットランプの端子へ、黒線をパイロットランプ(またはスイッチ)へ入れ、支給された電線の切れ端を用いて黒のわたり線を作り、パイロットランプとタンブラスイッチの電源側端子同士を接続します。タンブラスイッチの負荷側端子にはケーブルの赤線を接続し、点滅信号(スイッチ戻り)をジョイントへ送ります。また、埋込連用取付枠はこのタンブラスイッチとパイロットランプのセットに取り付けます。
小問 コンセント部分(2口コンセントおよび連用コンセント)の結線:ジョイントBからのVVF 1.6-2Cを2口コンセントのW端子(白)及び反対側端子(黒)に接続し、送り端子から連用コンセントへ白・黒を渡り配線
ジョイントBから下りてくるVVF 1.6-2Cをまず2口コンセントに結線します。接地側(白)を「W」表示のある接地側極端子に、非接地側(黒)を反対側の極端子に差し込みます。次に、2口コンセントの送り端子(白側・黒側)からそれぞれVVF 1.6-2Cを中継して左側の埋込連用コンセントへ渡します。埋込連用コンセント側でも同様に接地側極端子(W表示)に白線、非接地側に黒線を確実に極性を合わせて接続します。
小問 ランプレセプタクル「イ」及び施工省略部の施工:受金ねじ部端子に白線をのの字巻きで接続、中心接触片側端子に黒線を接続。施工省略側はシース・絶縁被覆を剥ぎ取り残す
ジョイントA上部のランプレセプタクルは、受金ねじ部(ソケット外周側)の端子に接地側電線(白色)、中心接触片(中央底部)の端子に非接地側電線(黒色)を右巻き(時計回り)の「のの字」状に曲げてネジで確実に締め付けます。ジョイントB右側の施工省略ランプレセプタクル側は、指定寸法(100mm)に切断し、指定に従い端末を処理します。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線1~2本の接続は小スリーブ・刻印「小」であり、1.6mm電線2本のみが刻印「○」となる。
  • 常時点灯回路のパイロットランプは単独の負荷として電源(白・黒)に直接接続される。
  • コンセントの接地側極(Wマーク表示)およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子には必ず白色線を接続する。

間違えやすいところ

  • 2.0mmと1.6mmの2本接続で、刻印を「○」にしてしまう圧着マーク選定のミス。
  • パイロットランプを同時点滅や異時点滅と混同し、スイッチと直列につないでしまう結線ミス。
  • コンセントの接地側極(W表示)に黒線を誤って入れてしまう極性の誤り。

出題の前提:令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(2025年7月19日実施)課題2の配線図及び施工条件、並びに公式解答例・完成図。

出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題2

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題2の問題・解答資料です。