学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題1の概要
単相2線式100V配線工事の施工(位置表示灯内蔵スイッチを含む3連点滅回路)
技能試験 · 複線図化 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / タンブラスイッチ・連用枠施工 / 受金ねじ部極性
図に示す低圧屋内配線工事の単線図および施工条件に従い、支給材料を用いて完成させなさい。 【条件概要】 1. 電源:単相2線式100V(EM-EEF 2.0-2C、外装色等に注意)。 2. ジョイントボックスAとBを経由する配線とし、各電線相互の接続を行う。 3. 「イ」の位置表示灯内蔵スイッチ(ホタルスイッチ)で引掛シーリング(角形)「イ」を点滅、「ロ」のタンブラスイッチでランプレセプタクル「ロ」を点滅、「ハ」のタンブラスイッチで施工省略の照明器具「ハ」を点滅させる。 4. 「ロ」のタンブラスイッチは連用取付枠の中央に取り付ける。 5. A部分の電線接続はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタによる接続とする。 6. 接地側電線にはすべて白色、点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用し、器具端子の極性(ランプレセプタクルの受金ねじ部、引掛シーリングの接地側極)に白色電線を結線すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA(リングスリーブ5箇所):電源白+引掛白+B間白(小スリーブ・刻印小)、電源黒+スイッチ黒(小スリーブ・刻印小)、スイッチ「イ」返り+引掛黒(小スリーブ・刻印○)、スイッチ「ロ」返り+B間電線(小スリーブ・刻印○)、スイッチ「ハ」返り+B間電線(小スリーブ・刻印○)。ジョイントボックスB(差込コネクタ3箇所):接地側白3本(3本用コネクタ)、器具「ロ」返り・受金黒2本(2本用コネクタ)、器具「ハ」返り・施工省略黒2本(2本用コネクタ)。連用枠中央に「ロ」を配置し、各器具の接地側端子・受金ねじ部に白線を正確に結線する。
解説
電灯と点滅器(スイッチ)の回路では、接地側(アース側)の白線をすべての器具の接地側端子へ直接つなぎ、非接地側(電圧がかかる側)の黒線を各スイッチへ渡り線でまとめて送ります。白線はスイッチを通さず器具へ直行させ、黒線だけをスイッチで入切するためです。器具ごとにスイッチの返り線をその器具の非接地側へ1本ずつつなぎます。接続部分では、電線の太さと本数に合った圧着工具のダイス(金型)を選び、差込形コネクタも電線の本数に合うものを使えているかが判定されます。
解き方
- 単線図から複線図を作り、電源の白線は各器具へ、電源の黒線はスイッチ全体へ、スイッチの返り線は対応する器具(イ・ロ・ハ)へつなぐ道すじを整理します。
- 支給されたケーブルを各区間の長さに合わせて切り、シース(外側の被覆)と絶縁被覆(内側の被覆)を決められた長さだけむきます。
- 連用取付枠の中央にスイッチ「ロ」、上下に「イ」「ハ」を取り付け、非接地側の黒線を渡り線でつなぎ、返り線の端末処理を行います。
- 引掛シーリングとランプレセプタクルへ極性(白線の向き)を確かめて結線し、ボックスA・Bで指定された方法(リングスリーブ・差込形コネクタ)でつなぎ、圧着します。
小問ごとの答え
- 小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):接続箇所5箇所:①電源白(2.0)+引掛シーリング白(1.6)+B間白(1.6)[刻印「小」]、②電源黒(2.0)+スイッチ電源黒(1.6)[刻印「小」]、③スイッチ「イ」返り(1.6)+引掛シーリング黒(1.6)[刻印「○」]、④スイッチ「ロ」返り(1.6)+B間「ロ」線(1.6)[刻印「○」]、⑤スイッチ「ハ」返り(1.6)+B間「ハ」線(1.6)[刻印「○」]
- 2.0mm電線1本と1.6mm電線1本以上の組み合わせ(①および②)はリングスリーブ小で圧着マーク「小」を用います。1.6mm電線2本の接続(③、④、⑤)はリングスリーブ小で圧着マーク「○」(極小)を用いて圧着します。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):接続箇所3箇所:①接地側白線3本(A間からの白1.6+受金ねじ部白1.6+施工省略白1.6)[3本用赤コネクタ]、②負荷「ロ」線2本(A間からの「ロ」返り線1.6+レセプタクル黒1.6)[2本用コネクタ]、③負荷「ハ」線2本(A間からの「ハ」返り線1.6+施工省略黒1.6)[2本用コネクタ]
- 支給材料のコネクタは3本用が1個、2本用が2個です。ボックスBに集まる接地側電線3本を3本用コネクタでまとめ、スイッチ「ロ」「ハ」の返り線と各器具の非接地側黒線をそれぞれ2本用コネクタで接続します。
- 小問 スイッチ部分および連用取付枠の施工:連用取付枠の上位置に位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、中央位置にタンブラスイッチ「ロ」、下位置にタンブラスイッチ「ハ」を取り付け、非接地側黒線を渡り線(黒色)で3つのスイッチに並列配線し、各スイッチからそれぞれの返り線を引き出す。
- 施工条件により「ロ」のスイッチを取付枠の中央に配置することが指定されています。電源からの黒線を入力し、黒の渡り線を用いて上・中・下の各スイッチの非接地側端子を接続します。VVF1.6-2Cが2本入るため、黒1本を電源入力とし、残り3本の心線を各器具への返り線として割り当てます。
- 小問 器具端末の結線と極性:引掛シーリング(角形)の「接地側(W)」端子に白線、他方に黒線を結線。ランプレセプタクルの「受金ねじ部」端子に白線、中心接触片側端子に黒線を「のの字曲げ」で右巻きにねじ留めする。
- 施工条件で指示された極性を遵守します。ランプレセプタクル受金ねじ部の端子には必ず接地側白線を接続し、絶縁被覆をネジに挟み込まないこと、心線の露出が5mmを超えないように施工します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- リングスリーブ小で「1.6mm×2本」を圧着するときだけ刻印「○」となり、2.0mmが1本でも混ざると刻印「小」になる。
- タンブラスイッチ「ロ」は施工条件により連用取付枠の「中央」に取り付ける指定があるため枠位置の誤りに注意する。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側(白色)電線を結線する。
間違えやすいところ
- リングスリーブのダイス選びの間違い(1.6mm×2本なのに「小」で圧着したり、2.0mm+1.6mmなのに「○」で圧着してしまう欠陥)。
- 位置表示灯内蔵スイッチ「イ」とスイッチ「ロ」「ハ」を取付枠へ取り付ける順番の間違い。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子と中心接触片の端子を逆につないでしまう極性の間違い。
出題の前提:令和7年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.1(2025年7月19日実施問題)の施工条件および電気技術者試験センター公表の欠陥判定基準に準拠。
出典:電気技術者試験センター『令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題1
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和7年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日) 課題1の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)