本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題10の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題10の概要
30:00

問題番号から選ぶ

配線用遮断器・確認表示灯同時点滅回路を含む低圧屋内配線工事

技能試験 · 配線用遮断器 / 同時点滅回路 / 複線図 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従うこと。 2. 確認表示灯(パイロットランプ)は、引掛シーリングローゼット及びランプレセプタクルと同時点滅とすること。 3. 電線の色別は次によること。 ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側表示)、配線用遮断器の接地側極端子(N表示)には白色電線を結線する。 4. VVF用ジョイントボックス部分の接続方法は次によること。 ①3本の接続箇所は、差込形コネクタによる接続とする。 ②その他の接続箇所は、リングスリーブによる接続とする。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックス部接続:接地側4本(2.0mm白1本+1.6mm白3本)をリングスリーブ中(刻印「中」)、非接地側2本(2.0mm黒1本+1.6mm黒1本)をリングスリーブ小(刻印「小」)、スイッチ返り線3本(1.6mm赤1本+1.6mm黒2本)を差込形コネクタ(3本用)で接続する。埋込連用取付枠には上からパイロットランプ、タンブラスイッチ、コンセントを取り付け、同時点滅回路となるよう渡り配線を行う。

解説

確認表示灯(パイロットランプ)を負荷と同時に点滅させるには、スイッチの二次側(返り線)と接地側の白線の間にパイロットランプを並列につなぎます。スイッチが入(ON)のときだけ、負荷と同じ電圧がパイロットランプにもかかって点灯するからです。またリングスリーブは、心線の断面積の合計で小・中を選び、決まった圧着ダイスの刻印で圧着するのが基本です。

解き方

  1. 単線図から複線図をかき、電源の接地側(白)・非接地側(黒)・スイッチの返り線・器具をつなぐ渡り配線の道すじを書き出す。
  2. パイロットランプを負荷(引掛シーリング・ランプレセプタクル)と並列につなぐ同時点滅回路の渡り線を考える。
  3. 支給されたケーブルを決められた寸法で切り、シースと絶縁被覆をちょうどよい長さにむく。
  4. 配線用遮断器・ランプレセプタクル・引掛シーリング・埋込連用枠(器具3個)へ、極性と施工条件に合うよう結線する。
  5. ジョイントボックス内の電線をそろえ、3本の箇所は差込形コネクタ、2本と4本の箇所はリングスリーブ(小・中)を正しい刻印で圧着して仕上げる。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線1本のリングスリーブ小による圧着刻印は「小」であること(「○」ではない)。
  • 同時点滅のパイロットランプはスイッチ二次側と接地側(白)の間に並列接続すること。

間違えやすいところ

  • 2.0mm×1本+1.6mm×1本の接続なのに、圧着マークを「○」にしてしまうミス。
  • パイロットランプをスイッチと直列につないでしまい、常時うす暗く点灯させるミス(常時点滅や異時点滅との混同)。
  • 配線用遮断器のN極(接地側)に黒線を間違えてつないでしまう極性のミス。

出題の前提:令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(2024年12月15日実施)候補問題No.10に基づく施工条件・公表判定基準

出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題10』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題10

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題10の問題・解答資料です。