学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題4の概要
配線用遮断器・漏電遮断器(端子台代用)と電源表示灯を含む電灯・動力回路の施工
技能試験 · 単相100V回路 / 三相200V回路 / 差込形コネクタ接続 / リングスリーブ圧着接続 / 端子台結線
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源1φ2W 100Vおよび電源3φ3W 200Vは端子台(5極)で代用する。 ・端子台100V側(N, L)からVVF 2.0-2CでジョイントボックスBに至る。 ・端子台200V側(R, S, T)からVVF 2.0-3CでジョイントボックスAに至る。 ・ジョイントボックスAからは、施工省略の三相電動機(M 3φ200V、接地線ED施工省略)へVVF 2.0-3Cで配線され、電源表示灯(ランプレセプタクル代用)へVVF 1.6-2Cで配線される。 ・ジョイントボックスBからは、施工省略の引掛シーリングローゼット(角形)へVVF 1.6-2Cで配線され、スイッチ(イ)およびコンセントの連用器具へVVF 1.6-3Cで配線される。 【施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図1に従う。 2. 端子台は図2(上から100VのN, L、200VのT, S, R)に従って使用する。 3. 三相電源のS相は接地されているものとし、電源表示灯はS相とT相間に接続する。 4. 電線の色別: ① 100V回路の接地側電線にはすべて白色を使用。 ② 100V回路の電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用。 ③ 200V回路の電源からの配線にはR相に赤色、S相に白色、T相に黒色を使用。 ④ コンセントの接地側極(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部、引掛シーリングの接地側極、端子台記号Nの各端子には白色を結線。 5. ジョイントボックス経由の電線接続: ① A部分は差込形コネクタによる接続。 ② B部分はリングスリーブによる接続。
解答・解説を表示
解答
端子台结線:Nに白、Lに黒、Tに黒、Sに白、Rに赤を結線。ジョイントボックスA(差込形コネクタ):①電源R相(赤2.0)と電動機R相(赤2.0)の2本接続[2本用赤]、②電源S相(白2.0)と電動機S相(白2.0)と表示灯接地側(白1.6)の3本接続[3本用青]、③電源T相(黒2.0)と電動機T相(黒2.0)と表示灯非接地側(黒1.6)の3本接続[3本用青]。ジョイントボックスB(リングスリーブ):①電源接地側(白2.0)と引掛シーリング接地側(白1.6)とコンセント接地側(白1.6)の計3本をリングスリーブ小で「小」圧着、②電源非接地側(黒2.0)とスイッチ・コンセント非接地側(黒1.6)の2本をリングスリーブ小で「小」圧着、③引掛シーリング非接地側(黒1.6)とスイッチからの戻り線(赤1.6)の2本をリングスリーブ小で「○」圧着。ランプレセプタクル:受金ねじ部に白線、中心接触片に黒線。引掛シーリング:接地側に白線。連用取付枠:スイッチとコンセントを取り付け、わたり線(黒)で非接地側を送り、コンセント接地側に白線を結線。
解説
単相100Vの電灯回路と三相200Vの動力回路が同じ盤に混在するときは、単相は接地側を白、非接地側を黒に、三相は相順(R:赤、S:白、T:黒)を守って配線します。接地側(白)は負荷とコンセントに、非接地側(黒)はスイッチとコンセントに回すのが約束です。施工条件で「S相接地」「表示灯はS相とT相の間」と決まっているので、電源表示灯の受金ねじ部(ランプの外側のねじ)にS相の白、中心接触片(中央の接点)にT相の黒を結線します。接続は指定どおりAは差込形コネクタ、Bはリングスリーブを使い分けます。
解き方
- 支給された材料と施工条件を確かめ、単相100Vの電灯回路と三相200Vの動力回路それぞれの複線図をかいて、電線の色と接続器具を決める。
- ケーブルを寸法図どおりに切って、シース(外側の覆い)と絶縁被覆(心線の皮)を適切な長さにむく。
- 5極の端子台に単相(Nは白、Lは黒)と三相(Tは黒、Sは白、Rは赤)を間違えないようにねじで止める。
- ランプレセプタクル(電源表示灯)は受金ねじ部に白(S相)、中心接触片に黒(T相)となるようにのの字曲げ(電線を輪にする加工)をしてねじで止める。
- 引掛シーリングの接地側端子(白)と、連用取付枠に付けたスイッチ・コンセントへ決められた電線やわたり線を結線する。
- ジョイントボックスAでは差込形コネクタ(2本用1個、3本用2個)を使い、三相の動力線と表示灯の線をつなぐ。
- ジョイントボックスBではリングスリーブ(小)を使い、電線の太さと本数に合ったダイス刻印(2.0+1.6+1.6は「小」、2.0+1.6は「小」、1.6+1.6は「○」)で圧着し、心線の先をそろえて切る。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 三相200Vの電源表示灯は施工条件指定の相(本問はS相とT相間)に接続し、接地されたS相側に白線(受金ねじ部)を接続する。
- 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブ圧着マークは2.0mmが1本でも含まれると1.6mmとの組み合わせでも「小」刻印となる(1.6mm×2本のみ「○」)。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
間違えやすいところ
- 端子台の並びが上から「N, L, T, S, R」であるのを見落とし、RSTの順を上下逆にして結線してしまうミス。
- 2.0mmと1.6mmをつなぐところで「○」刻印を間違えて圧着してしまう刻印ミス。
- 電源表示灯(ランプレセプタクル)の受金ねじ部に黒線をつないでしまう極性(白と黒の向き)の逆ミス。
出題の前提:令和6年度第二種電気工事士下期技能試験 候補問題No.4 施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題4』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題4
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題4の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)