令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題3の概要
タイムスイッチ代用端子台と接地極付コンセントを含む配線工事
低圧屋内配線工事(技能) · タイムスイッチ回路 / 接地極付コンセント / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / 電線色別
配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させる課題である。タイムスイッチ(端子台代用)、引掛シーリングローゼット、ランプレセプタクル、タンブラスイッチ、接地極付コンセントを含む回路について、複線図を展開し、接続箱(A:リングスリーブ、B:差込形コネクタ)での結線方法、電線の色別、リングスリーブの圧着マークの選定、各器具の端子結線条件を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
ジョイントA(リングスリーブ接続):電源白(2.0mm)と渡り線白(1.6mm)を刻印「小」、電源黒(2.0mm)とスイッチ黒(1.6mm)と渡り線黒(1.6mm)を刻印「小」、スイッチ白(1.6mm)と渡り線赤(1.6mm)を刻印「○」で圧着。ジョイントB(差込形コネクタ接続):接地側白4本(渡り線・TS・コンセント・ランプレセプタクル)を4本用コネクタ、非接地側黒3本(渡り線・TS・コンセント)を3本用コネクタ、スイッチ「ロ」返り線2本(渡り線赤・ランプレセプタクル黒)を2本用コネクタに接続。タイムスイッチ端子台:S1に黒線、S2に白線2本(電源側接地側および引掛シーリング接地側)、L1に引掛シーリング非接地側黒線を接続。接地極付コンセント:W端子に白、極性なし端子に黒、接地端子に緑色接地線を結線し、取付枠を装着する。
解説
複線図を起こすときは、接地側の白を電源から各負荷へつなぎ、非接地側の黒を電源から各スイッチ・コンセント・タイムスイッチのS1へつなぎ、点滅器から対応する負荷へ結線する。白と黒の役割を決めておくと、どの器具に電源が来ているか分かりやすくなり、配線ミスを防げるからである。本問ではタイムスイッチ端子台から直接引掛シーリングへ給電する点、接続部Aがリングスリーブ、Bが差込形コネクタと指定されている点に注意する。
解き方
- 電源から来る2心ケーブル(VVF 2.0-2C)が入るジョイントボックスAと、ジョイントボックスBを結ぶ渡り線(VVF 1.6-3C:黒・白・赤)の役割を整理する。黒は常時の非接地側、白は常時の接地側、赤はスイッチ「ロ」の点滅信号線である。
- ジョイントA(リングスリーブで圧着)の結線を決める。電源白(2.0)+渡り白(1.6)の2本は刻印「小」。電源黒(2.0)+スイッチ黒(1.6)+渡り黒(1.6)の3本も刻印「小」。スイッチ白(1.6)+渡り赤(1.6)の2本は刻印「○」を選ぶ。
- ジョイントB(差込形コネクタ)の結線を決める。白線4本(渡り線白、タイムスイッチ用白、コンセント用白、レセプタクル用白)は4本用コネクタにつなぐ。黒線3本(渡り線黒、タイムスイッチ用黒、コンセント用黒)は3本用コネクタにつなぐ。赤と黒の2本(渡り線赤、レセプタクル用黒)は2本用コネクタにつなぐ。
- 器具側を結線する。タイムスイッチ端子台は、S1に常時非接地(黒)、S2に常時接地(白)と引掛シーリングへの接地側(白)の計2本、L1に引掛シーリングへの点滅出力(黒)をつなぐ。引掛シーリングの接地側端子(接地側表示)に白をつなぐ。ランプレセプタクルは受金ねじ部端子に白をつなぐ。接地極付コンセントはW端子に白、もう一方に黒、接地端子に緑色絶縁電線をつなぎ、連用取付枠を取り付ける。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mmを含む接続や1.6mm×3本以上は「小」刻印を用いる。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
- タイムスイッチの端子台結線:S1は電源非接地側(黒)、S2は電源接地側(白)、L1は負荷への出力(黒)となる。
- 施工条件で指定された器具(本問では接地極付コンセント)にのみ埋込連用取付枠を取り付ける。
間違えやすいところ
- ジョイントAで電源黒(2.0mm)と1.6mm×2本の圧着マークを「○」や「中」にしてしまうミス。正しくは「小」。
- タイムスイッチ端子台のS2端子に引掛シーリングへの白線を入れ忘れ、ジョイントBから引掛シーリングへ直接配線してしまうミス。
- 埋込連用取付枠をタンブラスイッチ側に取り付けてしまう施工ミス。施工条件5ではコンセント部分と指定されている。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒線を接続してしまう極性ミス。
出題の前提:令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(2024年12月15日実施)候補問題No.3の試験問題・施工条件および公式解答例による。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)