令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題2の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題2の概要
30:00

問題番号から選ぶ

候補No.2 配線図の複線図化と施工(パイロットランプ常時点灯・ランプレセプタクル2灯)

技能試験 · 候補問題No.2 / 常時点灯回路 / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続

単相2線式100Vの屋内配線を、問題図の寸法・施工条件に従って完成させる課題です。電源VVF2.0-2CはAへ入り、Aから実施工ランプレセプタクルへVVF1.6-2C、A–B間へVVF1.6-3Cを配線します。Bからはスイッチ・常時点灯パイロットランプへVVF1.6-3C、施工省略レセプタクルと2口コンセントへそれぞれVVF1.6-2Cを配線します。単体コンセントはAへ接続せず、2口コンセントからVVF1.6-2Cで渡します。Aはリングスリーブ、Bは差込形コネクタを使用し、取付枠はスイッチ・パイロットランプ部分に使用します。接地側には白、電源からスイッチ・表示灯・コンセントまでの非接地側には黒を使用し、受金ねじ部とW端子には白を結線します。

解答・解説を表示

解答

Aは小スリーブ3個で接続する。電源白2.0mm1本+1.6mm白2本は刻印「小」、電源黒2.0mm1本+B行き黒1.6mm1本は刻印「小」、レセプタクル黒とB行き赤の1.6mm2本は刻印「○」。Bは白4本に4本用、常時非接地側3本と点滅線3本にそれぞれ3本用差込形コネクタを使う。パイロットランプは電源の黒・白に常時接続し、単体コンセントは2口コンセントから黒・白を渡して給電する。

解説

常時点灯のパイロットランプ(表示灯)は、電源の非接地側と接地側の間につなぎます。装置を入り切りするスイッチの出力側につなぐと、スイッチを切ったとき消えてしまい、常時点灯になりません。また、接続する本数は器具の数だけで決めず、各接続点に実際に入る心線を数えて決めます。この問題の単体コンセントは2口コンセントから給電されるため、Aの本数には数えません。Aでは2.0mm1本と1.6mm1〜2本は小スリーブ・刻印「小」、1.6mm2本は小スリーブ・刻印「○」です。太さ・本数・線の種類が違うときは適合表で選び直します。

解き方

  1. 単線図を見て、A・B・器具の間のケーブルの道すじを確かめる。単体コンセントは2口コンセントからの渡りで給電されると整理する。
  2. 接地側の白、常時の非接地側の黒、スイッチからの点滅線を、それぞれ順にたどる。
  3. Aの白3本・黒2本・点滅線2本の太さを確かめ、順に「小」「小」「○」の刻印で小スリーブ接続する。
  4. Bの白4本・常時非接地側3本・点滅線3本を、それぞれ本数に合った差込形コネクタでつなぐ。
  5. 器具のW端子・受金ねじ部、常時点灯、指定寸法と施工省略の範囲を、公式図と施工条件に照らして確かめる。

答えの内訳

技能試験問題:接地側:電源白2.0mm+実施工レセプタクル白1.6mm+B行き白1.6mmの3本を小スリーブ・刻印「小」。非接地側:電源黒2.0mm+B行き黒1.6mmの2本を小スリーブ・刻印「小」。点滅線:実施工レセプタクル黒1.6mm+B行き赤1.6mmの2本を小スリーブ・刻印「○」。
単体コンセントへ向かうケーブルはAから出ていません。Aにコンセントの心線を加えると、公式図にない白4本・黒3本を数えることになります。支給小スリーブ5個は予備を含み、Aの実接続は3箇所です。
Bの差込形コネクタ:接地側はAからの白、スイッチ・表示灯側の白、施工省略側の白、2口コンセント側の白の4本を4本用へ。非接地側はAからの黒、スイッチ・表示灯側の黒、2口コンセント側の黒の3本を3本用へ。点滅線はA行き赤、スイッチ側赤、施工省略レセプタクル側黒の3本を3本用へ接続。
Bの接続心線は全て1.6mmです。白4本があることはAに2.0mmを含む4本接続があるという意味ではありません。単体コンセントは2口コンセントからの渡りで給電し、両方ともW側に白を接続します。
常時点灯・器具極性:パイロットランプを電源の非接地側黒と接地側白の間へ接続し、黒の渡り線でスイッチの電源側へ給電する。スイッチの反対側から点滅線を出し、レセプタクルの中心接触片側へ接続する。受金ねじ部は白とする。
パイロットランプはスイッチで切れる点滅線へ接続せず、スイッチの入切と無関係に点灯する構成です。取付枠は施工条件で指定されたスイッチ・表示灯部分に使います。公式解答に示された渡り配線は正解例で、器具の端子対応を確認して同じ回路になるよう接続します。
図示寸法と施工省略:電源–A、A–実施工レセプタクル、A–B、B–スイッチ・表示灯、B–2口コンセント、2口–単体コンセントは図示150mm。Bから施工省略境界までは100mm。
寸法は図の指定位置間の値で、支給長や切断長そのものではありません。右側のレセプタクル本体は施工省略です。破線内の端末を独自に剥いて施工する指定はありません。VVF用ジョイントボックスとスイッチボックスの取付け、接続部のテープ・絶縁キャップ、保護板への固定も省略します。

覚えるポイント

  • Aの白は3本、黒は2本。白4本の接続はBの差込形コネクタであり、Aとは別。
  • 単体コンセントは2口コンセントから渡り配線で給電する。
  • 常時点灯の表示灯はスイッチの出力ではなく電源の黒・白へ接続する。

間違えやすいところ

  • 単体コンセントをAから給電する図だと考えて、Aにつなぐ本数を増やしてしまう。
  • Aの小スリーブを中スリーブと書いたり、2.0mm1本+1.6mm3本というこの問題にない組合せを「小」と判断したりする。
  • 表示灯を点滅線につないで、スイッチと同時に点灯するようにしてしまう。
  • 施工省略の部分を自分で加工したり、図の寸法をそのままケーブルの切断長だと考えたりする。