本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題1の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題1の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題1 配線施工と結線判断

技能試験 · 単線図から複線図への変換 / リングスリーブの圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 位置表示灯内蔵スイッチ結線

図に示す低圧屋内配線工事(単相2線式100V)において、支給された材料と施工条件に従って施工を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従い、「ロ」のタンブラスイッチは連用取付枠の中央に取り付ける。 2. 電源からの接地側電線にはすべて白色、電源から点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子には白色電線を結線する。 3. ジョイントボックスA部分はリングスリーブ、ジョイントボックスB部分は差込形コネクタにより接続する。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA(リングスリーブ圧着):刻印「小」2箇所、刻印「○」3箇所の合計5箇所を接続。ジョイントボックスB(差込形コネクタ):3本用1個、2本用2個の計3箇所を接続。埋込連用取付枠には上から位置表示灯内蔵スイッチ(イ)、タンブラスイッチ(ロ)、タンブラスイッチ(ハ)を配置し、黒色わたり線で電源非接地側を渡り配線する。

解説

単線図から複線図を起こすときは、①接地側の白線を負荷へ直接つなぐ、②非接地側の黒線をすべてのスイッチへ渡り線ごとつなぐ、③各スイッチの戻り線を対応する負荷へつなぐ、の3つの決まりを守ります。接地側はいつも電源につながるので白線を負荷へ直接つなぎます。黒線はスイッチを通してから負荷へ送ることで、負荷を点滅できるからです。ジョイントボックスAでは電線の太さに合ったリングスリーブと刻印を選びます。1.6mmが2本なら「○」、2.0mmが混ざるなら「小」です。太さや本数が変わったときは、単線・より線の区別もふくめて適合表で選び直します。

解き方

  1. 支給された材料と施工条件を見て複線図を描き、白・黒・赤の電線をどこに使うか決める。
  2. 器具(ランプレセプタクル、引掛シーリング、3連の枠付けスイッチ)の外装と心線の被覆を決められた長さでむき、結線する。
  3. ジョイントボックスBでは、指定の差込形コネクタ(3本用1個、2本用2個)を使い、心線を奥まで確実に差し込んで結線する。
  4. ジョイントボックスAでは、電線の組み合わせ(2.0mmが混ざる2箇所は「小」、1.6mm同士2本の3箇所は「○」)を確かめ、合計5箇所をリングスリーブで圧着する。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リングスリーブ小で1.6mmを2本接続するときのみ刻印は「○」、それ以外の組み合わせ(1.6mm+2.0mmや1.6mm×3本など)は刻印「小」となる。
  • 連用取付枠に器具を3個取り付ける際、指定されたスイッチ(本問では中央に「ロ」)の上下配置を誤らないこと。

間違えやすいところ

  • ジョイントボックスAで、1.6mm×2本の接続なのに間違えて「小」の刻印で圧着してしまう。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部(外側のねじ部分)に、間違えて黒色電線をつないでしまう。

出題の前提:令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(2024年12月15日実施)課題1・施工条件および公式正答・完成図

出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題1

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月15日) 課題1の問題・解答資料です。