学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題7の概要
3路・4路スイッチによるランプレセプタクル点滅回路の施工
技能試験 · 3路スイッチ / 4路スイッチ / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料(予備品を除く)を使用して、施工条件に従い完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、長さ150mm分)がジョイントボックスAへ入る。 ・ジョイントボックスAから下方へ:3路スイッチ「イ」(S記号付き)へ配線(VVF 1.6-3C、長さ150mm分)。 ・ジョイントボックスAから右方へ:ジョイントボックスB(アウトレットボックス)へ渡り配線(VVF 1.6-3C、長さ150mm分)。 ・ジョイントボックスBから上方へ:ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C、長さ150mm分)およびランプレセプタクル「イ」(施工省略、VVF 1.6-2C、長さ250mm分)へ配線。 ・ジョイントボックスBから下方へ:4路スイッチ「イ」へ配線(VVF 1.6-2C × 2本、長さ150mm分)。 ・ジョイントボックスBから右方へ:3路スイッチ「イ」へ配線(VVF 1.6-3C、長さ250mm分)。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従う。 2. 3箇所のスイッチ(3路・4路・3路)をそれぞれ操作してランプレセプタクルを点滅できるようにする。3路スイッチの「0」端子には電源側又は負荷側の電線を結線し、「1」「3」端子には4路スイッチとの間の電線を結線する。 3. ジョイントボックス(アウトレットボックス)は、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。 4. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用し、電源から3路スイッチSまでの非接地側電線には黒色を使用する。ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線する。 5. A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタにより接続する。 6. 埋込連用取付枠は、4路スイッチ部分に使用する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA(リングスリーブ圧着4箇所:刻印「小」×2、刻印「○」×2)、ジョイントボックスB(差込形コネクタ接続6箇所:3本用×2、2本用×4)、埋込連用取付枠への4路スイッチの取り付け、アウトレットボックスの打抜き穴5箇所へのゴムブッシング取り付け、ランプレセプタクル受金ねじ部への接地側白線結線、3路スイッチ「0」端子への電源非接地側/負荷線結線。
解説
3路スイッチ2個と4路スイッチ1個を使うと、3つの場所のどれからでも同じランプを点けたり消したりできます。電源の非接地側(黒)を一方の3路スイッチの「0」端子に入れ、もう一方の3路スイッチの「0」端子から負荷(ランプレセプタクル)へ配線します。2つの3路スイッチの「1」「3」端子どうしをつなぐ2本の線を、間にある4路スイッチを通して交差させたりまっすぐ通したり切り替えると、どのスイッチを動かしても点滅が入れ替わります。4路スイッチの接点の組み合わせは、器具の表示や内部接続図で必ず確かめ、番号から勝手に決めないことが大切です。
解き方
- 単線図から複線図を起こします。電源の白(接地側)を2つのランプレセプタクルへつなぐ道すじと、電源の黒(非接地側)を左側の3路スイッチSの「0」端子へつなぐ道すじを整理します。
- 左側3路スイッチの「1」「3」端子から出る2本の連絡線を、ボックスAとBを通して4路スイッチの一方の端子対(器具の内部接点図で確認する)へつなぎます。4路スイッチのもう一方の端子対から右側の3路スイッチの「1」「3」端子へつなぎ、右側3路スイッチの「0」端子から負荷(ランプレセプタクル)の黒線へつなぎます。
- この問題では、Aで2.0mm1本+1.6mm1本の2箇所を小スリーブと刻印「小」、1.6mm2本の2箇所を小スリーブと刻印「○」にします。太さや本数が変わるときは、適合表で選び直します。
- ジョイントボックスBは差込形コネクタで接続します。接地側の白3本と負荷側の黒3本には3本用コネクタを使い、4路スイッチとの連絡線4箇所には2本用コネクタを使います。
- アウトレットボックスの打抜き済みの穴5箇所(19mmが3箇所、25mmが2箇所)に、切込みを入れたゴムブッシングを装着します。4路スイッチに埋込連用取付枠を取り付け、各器具への結線(レセプタクルの受金ねじ部への白線接続など)を行います。
答えの内訳
- 技能試験問題:ジョイントボックスA(リングスリーブ圧着):刻印「小」2箇所(電源黒2.0mm+3路スイッチ「0」端子黒1.6mm、電源白2.0mm+B行き渡り白1.6mm)、刻印「○」2箇所(3路スイッチ「1」「3」からの1.6mm各1本とB行き渡り線1.6mm各1本の組み合わせ)。ジョイントボックスB(差込形コネクタ):3本用2箇所(接地側白3本[A渡り・器具・施工省略器具]、負荷返り線3本[右側3路スイッチ「0」・器具黒・施工省略器具黒])、2本用4箇所(A渡りからの連絡線2本と4路スイッチの一方の端子対への各線、反対側の端子対からの各線と右側3路スイッチ端子[1・3]の各線)。取付枠は4路スイッチに取り付け、アウトレットボックスの打抜き穴5箇所(19mm用3個、25mm用2個)にゴムブッシングを装着する。
- 施工条件に基づき、回路の結線、圧着マーク(刻印)、コネクタ極数、電線色別、器具の極性を完全に適合させる必要があります。
- 施工範囲と寸法の確認:図中の150mm・250mmは指定位置間の寸法です。右上の破線内のレセプタクル本体は施工を省略します。
- 電源–A、A–左3路、A–B、B–実施工レセプタクル、B–4路は図示150mm、B–右3路とB–右上の施工省略境界は250mmです。VVF用ジョイントボックスAとスイッチボックスの取付け、接続部のテープ・キャップ、保護板への固定も省略対象です。小スリーブ6個は予備を含み、Aで使用するのは4箇所です。公式解答の水色は色別任意を表し、3路・4路間や負荷側0端子からの線の色を固定する指定ではありません。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- リングスリーブの刻印判定:1.6mm×2本は「○」(極小)、2.0mm+1.6mmは「小」を使用する。
- 埋込連用取付枠は施工条件指定の器具(本問では4路スイッチ)に取り付ける。
- アウトレットボックスの打抜き穴にはすべてゴムブッシングを装着する。
間違えやすいところ
- ジョイントボックスAで2.0mmと1.6mmを圧着するときに、刻印「○」で圧着してしまう誤り(刻印が合わない)。
- 4路スイッチの端子番号の並びだけから端子対を推測し、内部の交差・ストレートの切り替えと合わない接続にしてしまう。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒線を結線してしまう極性(きょくせい)の間違い。
出題の前提:令和6年度第二種電気工事士技能試験(2024年12月14日実施)候補問題No.7の配線図及び施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題7
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題7の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)